A unidade possui bombas centrífugas de vários estágios; atualmente, são 9 estágios. Os dados coletados no local de produção são os seguintes: pressão de entrada de 0,06 MPa, pressão de saída de 14,8 MPa, e vazão horária de 336 m³/h. A potência nominal do motor é de 2000 kW, a tensão nominal é de 6000 V, e a corrente de operação é de 174 A. O fator de potência indicado na placa do motor é de 0,88, enquanto a eficiência do motor é de 96%. Com base nesses dados, o cálculo indica que a eficiência da bomba seria de 90%, o que obviamente não corresponde à realidade. A eficiência de uma bomba centrífuga deve ser de aproximadamente 80%. Não sei onde está o problema. Quem tiver experiência, por favor, possa me ajudar. Será que o cálculo está errado, ou será que há algum problema nos dados coletados no local? Onde é mais provável que haja um problema?
Esta publicação foi editada pela última vez por Ah em 3/6/2016, às 14:25. Qual é a densidade do material? Qual é o fator de potência do motor? Você não considerou o fator de potência do motor?
Esta publicação foi editada pela última vez por Ah em 06/06/2016, às 08:51. Eu errei nos cálculos. Desculpem!
Pode me dar a fórmula que você está usando? Obrigado
Eu calculei, de forma simplificada, um pouco mais de 85%. Potência ativa: P=1,732*U*I*COSψ – calculada a partir da fórmula de eficiência da bomba
Potência útil da bomba: 336*(14,8-0,06)*1,02*100/102/3,6 = 1375,73
Potência de saída do motor: 1,732*6000*174*0,88*0,96 = 1527,57
Eficiência da bomba = 1375,73/1525,57 = 90%
A densidade é a do água; valor um pouco alto
Recomenda-se verificar seu medidor de vazão, bem como a tensão de entrada real. Geralmente, a tensão de entrada real do motor é maior do que a tensão indicada na placa de identificação. Quanto à eficiência do motor, ela também está relacionada ao ponto de operação real do motor.
O material é água, o fator de potência é 0,88. Os cálculos que fiz, assim como os feitos pelos usuários online de cima, indicam 90%. Não sei como você chegou a esse valor
Há um erro no seu cálculo. A vazão de 336 m3/h é a vazão nominal? A eficiência, o fator de potência e a corrente de operação dos motores variam dependendo do fluxo de ar. Não é possível calcular utilizando fixamente os parâmetros do ponto nominal.