Thread Content
Para equipamentos da categoria A, quando há líquidos da categoria A neles (não em tanques de armazenamento), é necessário instalar diques de contenção contra incêndios? ? ?
Por exemplo, o metanol é usado como líquido de desativação para remover as substâncias que ficaram adsorvidas na resina, dentro da coluna de resina. Dessa forma, o líquido do tipo A entra no equipamento (na coluna de resina). Será que a coluna de resina precisa ter um dique de contenção contra incêndios? ?
Então, isso é o dispositivo em si; não é necessário construir uma barreira de proteção contra incêndios, mas pode-se criar um dique para cercá-lo
O dispositivo não é necessário; apenas a área dos tanques requer firewalls e diques de contenção. Se estiver preocupado, pode-se construir uma barragem de contenção.
Na área dos tanques, basta construir diques de proteção contra incêndios; se for um equipamento de produção, é suficiente construir uma barreira de contenção
Não é necessário, mas é possível criar uma pequena barreira de contenção
Criar canais de drenagem, conectando-os ao tanque de contenção de acidentes... está bem?
Basta fazer um dique de contenção. Mas também já vi exceções. Há um projeto no qual vi que foi feito um dique de proteção contra incêndios em torno de um trocador de calor horizontal.
Na categoria A, como o vapor é mais denso que o ar, não é adequado criar canais ou sulcos. .
Herói, se houver tanques de armazenamento de líquidos da categoria A na área de instalações, será necessário construir diques de proteção contra incêndios nesses tanques?