HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Dúvidas sobre a norma GB50016

2016-06-03View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por chougf em 4/6/2016, às 00:18. Os tanques da empresa são usados para armazenar óleo lubrificante, com capacidade máxima de 1000 m3. As bombas estão instaladas a aproximadamente 2,5 metros de distância dos tanques. Uma empresa do setor petroquímico realizou uma reunião sobre segurança e afirmou que não está em conformidade com o item 4.2.7 da norma GB50016: a distância de segurança entre os tanques da categoria B e as salas de bombas deve ser de pelo menos 10 m. Não entendo muito bem: uma bomba isolada, sem nenhuma proteção, pode ser considerada uma sala de bombas? Qual é a definição de sala de bombas?
Reply #22016-06-03
Por que se envia um tópico vazio? Por que o conteúdo não está sendo enviado?
Reply #32020-06-05
As bombas ao ar livre podem seguir as normas GB50160 da indústria petroquímica, devendo ter dimensões de no mínimo 10m x 0,75 = 7,5m. A bomba não pode ficar ao lado do tanque de armazenamento, mesmo que se trate de um tanque com risco de incêndio de categoria C.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.