Escolha da distância em relação aos tanques de armazenamento

2016-06-03View Original

Thread Content

Dentro da área de armazenamento de líquidos inflamáveis, há um tanque com teto fixo e capacidade de 1000 cubicos; Dois tanques flutuantes com capacidade de 1500 cubicos ; Um tanque com teto flutuante e capacidade de 2200 cubicos deve ter, dentro da berma de proteção contra incêndios, uma capacidade efetiva que não seja menor do que o valor indicado abaixo ( ). A 2200 B 1500 C 1000 D 1100. Algumas pessoas acham que, de acordo com as normas de construção, a escolha correta é 1100, enquanto, de acordo com as normas do setor petroquímico, a escolha correta é 2200. O que vocês acham que devemos escolher?
Reply #22016-06-03
1100, o maior tanque dentro da barreira de proteção contra incêndios tem metade desse volume
Reply #32016-06-04
"O maior tanque dentro da barragem de contenção tem metade de sua capacidade “com uma condição: o tanque de armazenamento em caso de acidente”; Esse tipo de questão deve ser classificado como “Petróquímica”; a resposta correta é 2200
Reply #42016-06-04
Acho que são 2200. Você precisa conseguir acomodar o máximo de líquido no recipiente
Reply #52016-06-04
Isso precisa ser escolhido de acordo com as normas da indústria petroquímica, 2200.
Reply #62016-06-04
Segundo alguns dos especialistas daqui, para fazer a adição 1000+1500+1500+2200………
Reply #72016-06-04
Esse título está errado, não é? Deveria se tratar do cálculo do volume efetivo da barragem interna do dique de proteção
Reply #82016-06-06
O mencionado no GB 50160-2008 6.2.12 deve ser 1100; Basicamente, há dois significados: se for um tanque com teto flutuante isolado, o volume efetivo da barreira de proteção contra incêndios é de 100% do volume máximo do tanque que pode ser armazenado dentro dessa barreira ; Se for um conjunto de tanques, o volume efetivo do dique de contenção não deve ser menor que 50% do volume máximo dos tanques de armazenamento

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.