Em dias de tempestades com trovões, a frequência da bomba de oxigênio líquido aumenta automaticamente. Solicita-se análise

2016-06-07View Original

Thread Content

À tarde, houve de repente trovoadas e chuva; a frequência da bomba de oxigênio líquido nº 2 aumentou automaticamente, o que causou flutuações na pressão e no fluxo de oxigênio líquido, levando ao desligamento da bomba. Existe a possibilidade de que, em dias de tempestades com relâmpagos, o controlador manual entre outros dispositivos apresentem sinais de interferência? Solicito uma análise para a bomba de oxigênio líquido com conversão de frequência da Fauro
Reply #22016-06-07
Que tipo de vedação é utilizada na bomba de oxigênio líquido que você usa? Quanto tempo leva para pré-resfriar uma vez?
Reply #32016-06-08
Resfrie por duas horas, uma vez. Vedação mecânica + labirinto de abelhas
Reply #42016-06-09
A situação específica depende do seu circuito de controle. Em geral, a saída dos instrumentos vai para o conversor de frequência elétrico; é possível que a chuva cause um problema de aterramento.
Reply #52016-06-11
Obrigado primeiro. Será que é causado por um mau aterramento elétrico? Já está em operação estável há mais de dois anos
Reply #62016-06-11
Há conexões ou caixas de ligação entre o instrumento e a frequência ou velocidade de rotação da bomba elétrica de oxigênio líquido? A impermeabilização é boa? A pressão do oxigênio líquido que tínhamos também flutuava quando chovia. No final, descobrimos que havia vazamento na caixa de conexões; após resolver o problema de aterramento dos terminais, o problema não apareceu mais!
Reply #72016-07-01
Em dias de tempestade, quando há trovões, ocorre interferência eletromagnética. Nesse caso, a linha de sinal Ao do seu DCS acaba recebendo uma corrente de interferência, fazendo com que a sua bomba opere a 100% da frequência. Verifique se a conexão à terra do DCS está distante o suficiente da conexão à terra de proteção contra raios; a distância deve ser maior que 20 metros. Verifique as duas extremidades do fio AO; tente envolver o fio o máximo possível dentro da camada de blindagem, para que não fique muito exposto. O fio Ao é aterrado no lado DCS; não é necessário aterrá-lo também no gabinete do conversor de frequência.
Reply #82016-07-06
Muito obrigado, uma explicação bastante confiável. Os técnicos de instrumentação e eletricidade da nossa empresa não conseguem dar uma explicação

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.