Ponto de inflamação: por que o dimetildissulfeto tem dois pontos de inflamação? Há um ponto de inflamação em condições de recipiente fechado, de 15 graus, e outro de 24 graus
Reply #22016-06-07
Relâmpago de boca fechada, ponto de inflamação de boca aberta; você pode entender isso se souber o que é ponto de inflamação
Reply #32016-06-08
O ponto de inflamação em aberto é o valor obtido com o uso de um aparelho específico para medição desse ponto, sendo expresso em °C. É frequentemente usado para determinar óleos lubrificantes. Ao determinar o ponto de fulgor em copo aberto, de acordo com o método padrão GB/T 267-88, a amostra é colocada no cadinho interno até a linha de marcação especificada. Primeiro, eleva-se rapidamente a temperatura da amostra; em seguida, a temperatura é aumentada de forma lenta. Quando se aproxima do ponto de inflamação, o aumento de temperatura é mantido constante. A cada intervalo de temperatura definido, uma chama pequena é utilizada para passar pela superfície da amostra à velocidade especificada. A temperatura mínima na qual a chama faz com que o vapor presente na superfície da amostra entre em ignição é considerada o ponto de inflamação aberto. Continuar com os testes até se obter a temperatura mínima na qual a amostra acende-se com a chama do isqueiro e permanece em chamas por pelo menos 5 segundos; essa temperatura será considerada o ponto de ignição pelo método de copo aberto. Para determinar com precisão o ponto de inflamação, é necessário controlar rigorosamente as condições de operação, especialmente a velocidade de aquecimento. A repetibilidade desse método (quando o mesmo operador realiza os testes com o mesmo instrumento) não deve exceder 8℃ ; A diferença nos resultados de reprodutibilidade (quando dois laboratórios analisam o mesmo amostra) não deve ser maior que 16°C. A precisão do método de copo fechado é um pouco maior; a diferença entre os resultados repetidos não deve ser superior a 2°C/5,5°C (ponto de fulgor > 104°C) ; A diferença nos resultados de reprodutibilidade não deve ser maior que 3,5°C/8,5°C (ponto de fulgor > 104°C). O ponto de inflamação em condições fechadas é o valor obtido com o uso de um aparelho específico para medição desse ponto, sendo expresso em °C. É frequentemente utilizado para determinar o teor de querosene, diesel, óleo de transformador, entre outros. De acordo com o método padrão GB/T 261-2008 para a medição do ponto de inflamação em copo fechado, o amostra é despejada no copo de teste, agitada continuamente a uma velocidade especificada, e aquecida a uma taxa constante. A cada intervalo de temperatura definido, com a agitação interrompida, uma fonte de fogo é introduzida na abertura do copo de teste, fazendo com que o vapor da amostra produza uma chama instantânea. Essa chama se propaga até atingir a temperatura mais baixa na superfície do líquido; essa temperatura corresponde ao ponto de inflamação sob a pressão atmosférica ambiente. Em seguida, esse valor é corrigido por meio de uma fórmula para obter o ponto de inflamação sob a pressão atmosférica padrão. A diferença nos resultados de repetição desse método não deve ser maior que 0,029X (onde X é a média das duas medições) ; A diferença nos resultados de reprodutibilidade não deve ser maior que 0,071X. 1 Objetivo do experimento: Por meio de um grande número de testes experimentais, estudar as leis que regem as variações no ponto de inflamação de líquidos mistos. 2 Princípio do experimento: De acordo com o tipo de dispositivo utilizado para determinar o ponto de inflamação, este pode ser dividido em ponto de inflamação em recipiente fechado e ponto de inflamação em recipiente aberto. Para cada tipo de óleo, deve-se determinar se o ponto de inflamação em condições fechadas ou abertas será medido, de acordo com as especificações de qualidade do produto. Em geral, para os produtos petrolíferos com alta volatilidade, é feita a medição do ponto de inflamação em condições de fechamento, pois, ao se medir o ponto de inflamação em condições de abertura, os vapores formados pelo aquecimento do óleo se dispersam no ar circundante, fazendo com que o valor do ponto de inflamação obtido seja elevado. Para a maioria dos óleos lubrificantes e óleos pesados, devido à baixa volatilidade, costuma-se medir o ponto de fulgor aberto. O princípio de determinação do ponto de fulgor fechado consiste em colocar a amostra dentro de um recipiente com óleo, até atingir a marcação circular indicada. Em seguida, a amostra é aquecida a uma velocidade lenta e constante, com agitação contínua. Em intervalos de temperatura pré-determinados, a agitação é interrompida, e uma pequena chama é introduzida no recipiente. A temperatura mínima na qual a chama faz com que os vapores da amostra entrem em ignição é considerada o ponto de fulgor fechado. O princípio de determinação do ponto de inflamação é colocar a amostra no copo de teste até a marcação especificada. Primeiro, eleva-se a temperatura da amostra; em seguida, a temperatura é aumentada lentamente. Quando se aproxima do ponto de inflamação, o aumento de temperatura é mantido constante. Em intervalos de temperatura definidos, uma pequena chama de teste é passada transversalmente pelo recipiente de teste; a temperatura mínima na qual essa chama consegue inflamar os vapores na superfície do líquido é considerada o valor para determinar o ponto de inflamação.
Reply #42016-06-08
O ponto de inflamação em condições abertas é o valor obtido com o uso de um aparelho específico para medição desse ponto
Reply #52016-06-08
Um ponto de inflamação fechado, um ponto de inflamação aberto

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.