Ponto de inflamação: por que o dimetildissulfeto tem dois pontos de inflamação? Há um ponto de inflamação em condições de recipiente fechado, de 15 graus, e outro de 24 graus
Relâmpago de boca fechada, ponto de inflamação de boca aberta; você pode entender isso se souber o que é ponto de inflamação
O ponto de inflamação em aberto é o valor obtido com o uso de um aparelho específico para medição desse ponto, sendo expresso em °C. É frequentemente usado para determinar óleos lubrificantes. Ao determinar o ponto de fulgor em copo aberto, de acordo com o método padrão GB/T 267-88, a amostra é colocada no cadinho interno até a linha de marcação especificada. Primeiro, eleva-se rapidamente a temperatura da amostra; em seguida, a temperatura é aumentada de forma lenta. Quando se aproxima do ponto de inflamação, o aumento de temperatura é mantido constante. A cada intervalo de temperatura definido, uma chama pequena é utilizada para passar pela superfície da amostra à velocidade especificada. A temperatura mínima na qual a chama faz com que o vapor presente na superfície da amostra entre em ignição é considerada o ponto de inflamação aberto. Continuar com os testes até se obter a temperatura mínima na qual a amostra acende-se com a chama do isqueiro e permanece em chamas por pelo menos 5 segundos; essa temperatura será considerada o ponto de ignição pelo método de copo aberto. Para determinar com precisão o ponto de inflamação, é necessário controlar rigorosamente as condições de operação, especialmente a velocidade de aquecimento. A repetibilidade desse método (quando o mesmo operador realiza os testes com o mesmo instrumento) não deve exceder 8℃ ; A diferença nos resultados de reprodutibilidade (quando dois laboratórios analisam o mesmo amostra) não deve ser maior que 16°C. A precisão do método de copo fechado é um pouco maior; a diferença entre os resultados repetidos não deve ser superior a 2°C/5,5°C (ponto de fulgor > 104°C) ; A diferença nos resultados de reprodutibilidade não deve ser maior que 3,5°C/8,5°C (ponto de fulgor > 104°C). O ponto de inflamação em condições fechadas é o valor obtido com o uso de um aparelho específico para medição desse ponto, sendo expresso em °C. É frequentemente utilizado para determinar o teor de querosene, diesel, óleo de transformador, entre outros. De acordo com o método padrão GB/T 261-2008 para a medição do ponto de inflamação em copo fechado, o amostra é despejada no copo de teste, agitada continuamente a uma velocidade especificada, e aquecida a uma taxa constante. A cada intervalo de temperatura definido, com a agitação interrompida, uma fonte de fogo é introduzida na abertura do copo de teste, fazendo com que o vapor da amostra produza uma chama instantânea. Essa chama se propaga até atingir a temperatura mais baixa na superfície do líquido; essa temperatura corresponde ao ponto de inflamação sob a pressão atmosférica ambiente. Em seguida, esse valor é corrigido por meio de uma fórmula para obter o ponto de inflamação sob a pressão atmosférica padrão. A diferença nos resultados de repetição desse método não deve ser maior que 0,029X (onde X é a média das duas medições) ; A diferença nos resultados de reprodutibilidade não deve ser maior que 0,071X. 1 Objetivo do experimento: Por meio de um grande número de testes experimentais, estudar as leis que regem as variações no ponto de inflamação de líquidos mistos. 2 Princípio do experimento: De acordo com o tipo de dispositivo utilizado para determinar o ponto de inflamação, este pode ser dividido em ponto de inflamação em recipiente fechado e ponto de inflamação em recipiente aberto. Para cada tipo de óleo, deve-se determinar se o ponto de inflamação em condições fechadas ou abertas será medido, de acordo com as especificações de qualidade do produto. Em geral, para os produtos petrolíferos com alta volatilidade, é feita a medição do ponto de inflamação em condições de fechamento, pois, ao se medir o ponto de inflamação em condições de abertura, os vapores formados pelo aquecimento do óleo se dispersam no ar circundante, fazendo com que o valor do ponto de inflamação obtido seja elevado. Para a maioria dos óleos lubrificantes e óleos pesados, devido à baixa volatilidade, costuma-se medir o ponto de fulgor aberto. O princípio de determinação do ponto de fulgor fechado consiste em colocar a amostra dentro de um recipiente com óleo, até atingir a marcação circular indicada. Em seguida, a amostra é aquecida a uma velocidade lenta e constante, com agitação contínua. Em intervalos de temperatura pré-determinados, a agitação é interrompida, e uma pequena chama é introduzida no recipiente. A temperatura mínima na qual a chama faz com que os vapores da amostra entrem em ignição é considerada o ponto de fulgor fechado. O princípio de determinação do ponto de inflamação é colocar a amostra no copo de teste até a marcação especificada. Primeiro, eleva-se a temperatura da amostra; em seguida, a temperatura é aumentada lentamente. Quando se aproxima do ponto de inflamação, o aumento de temperatura é mantido constante. Em intervalos de temperatura definidos, uma pequena chama de teste é passada transversalmente pelo recipiente de teste; a temperatura mínima na qual essa chama consegue inflamar os vapores na superfície do líquido é considerada o valor para determinar o ponto de inflamação.
O ponto de inflamação em condições abertas é o valor obtido com o uso de um aparelho específico para medição desse ponto
Um ponto de inflamação fechado, um ponto de inflamação aberto