O medidor de vazão de vapor de tipo diferencial (saturado) apresenta o valor máximo no DCS quando não há usuário

2016-06-08View Original

Thread Content

O medidor de vazão de vapor de tipo diferencial (saturado) apresenta a maior leitura. Feche todas as válvulas (incluindo as válvulas primárias, secundárias e de equilíbrio) e observe por uma semana. O valor indicado pelo DCS deve permanecer sempre zero ; Após a configuração correta do medidor, o valor indicado pelo DCS é 0. No entanto, após 30 a 50 minutos, o DCS mostra um valor máximo. Nesse momento, ao abrir a válvula de equilíbrio, ocorre o mesmo fenômeno de antes. Verificado: sem vazamentos (teste com água e sabão), sem obstruções (o resíduo foi removido). A válvula de equilíbrio foi substituída, e um transmissor de diferença de pressão EJA também foi substituído. O problema continua. Nota: A maneira de instalação do medidor de vazão por diferença de pressão é a seguinte: as saídas de medição de pressão ficam acima do medidor de vazão (neste projeto, existem 12 medidores de vazão de vapor do mesmo tipo, e todos eles funcionam normalmente). O tanque de condensação fica no topo do medidor de vazão. O tubo de medição de pressão primário entra pelo lado externo do tanque de condensação, enquanto o tubo de medição de pressão secundário sai da parte inferior do tanque de condensação e vai até o transmissor de diferença de pressão localizado abaixo do tanque de condensação. Além disso: há vazamento na válvula primária do lado de pressão positiva, cerca de uma gota a cada 2 segundos. Acredito que isso não afetará a medição, pois, após o tanque de condensação ficar cheio de água, vazamentos na válvula principal não influenciarão o nível da água de condensação no tanque. Por favor, que todos os especialistas em navegação analisem quais são as causas para o medidor de vazão mostrar um valor máximo! Muito obrigado!
Reply #22016-06-08
Após confirmar que o transmissor está funcionando corretamente, o aparecimento desse problema se deve ao fato de que a diferença de pressão positiva e negativa é maior do que a faixa de operação do transmissor. Na minha opinião, ainda existe algum tipo de obstrução; o tubo de transmissão não está completamente bloqueado. Provavelmente, o fluxo real também é bastante alto. Quando o fluxo real diminuir, é provável que o valor exibido não seja o máximo, mas sim um valor menor.
Reply #32016-06-08
Caros amigos, este medidor de vazão funciona no máximo sem nenhum usuário conectado. Eu realmente não consigo entender isso! ! ! Por favor, que todos os camarões ajudem! ! !
Reply #42016-06-08
"Um transmissor de diferença de pressão EJA foi substituído. A faixa de medição do transmissor foi alterada?
Reply #52016-06-09
A faixa de medição não foi alterada. Será um problema de faixa de medição? O valor da diferença de pressão é calculado pelos fabricantes dos medidores de vazão, e as condições de operação observadas são basicamente as mesmas do projeto
Reply #62016-06-12
Peço a ajuda de todos vocês! ! ! ! ! ! ! !
Reply #72016-06-14
Concordo com a opinião do segundo andar. Se não há fluxo, não deveria haver usuários, e o valor mostrado deveria ser o mínimo. Mas, quando não há usuários, o valor continua sendo o máximo, o que não faz sentido. Os canos foram verificados? Tem certeza de que não há vapor passando por eles?
Reply #82016-06-14
O agua no tanque de condensação foi verificada? Se está cheio ou não: se isso acontecer no verão, remova a espuma isolante. Já tivemos esse problema no inverno; suspeitamos que fosse porque a fita térmica estava muito quente. Depois de remover a espuma isolante, a fita térmica continuou a receber energia elétrica, mas depois tudo voltou ao normal. No verão, se o tanque acabou de ser esvaziado, verifique se ele está cheio. Também verifique se a válvula de base está vazando
Reply #92016-06-14
De fato, não há usuários. Obrigado pela orientação!
Reply #102016-06-14
Sim, é possível que a altura do nível de líquido nos dois tanques de condensação seja diferente. Além disso, gostaria de saber: em condições normais, a vazamento da válvula primária no lado de pressão positiva afeta a medição?
Reply #112016-06-15
Com certeza isso afetará a medição, mas, no seu caso, provavelmente não há grande relação com vazamentos medidos sob pressão positiva. Em medições normais, o fluxo de vazamento medido sob pressão positiva tende a ser menor
Reply #122016-06-15
A análise individual aponta que existem duas principais causas para esse fenômeno: a primeira é que a faixa de medição do transmissor é muito pequena; O segundo é que o fluxo real excede a faixa de medição. (Aparentemente, são semelhantes, mas na verdade são dois cenários diferentes.) Se esse problema ocorrer quando não há usuários, então é possível que, como mencionado por alguém acima, o tubo de aquecimento esteja muito próximo do tubo de medição de pressão do lado de baixa pressão, fazendo com que o líquido condensado dentro do tubo evapore (geralmente, esse fenômeno acontece com aquecimento a vapor; o aquecimento elétrico não causa esse efeito)
Reply #132016-06-15
O tubo foi modificado alguma vez? É possível que o usuário correspondente não o esteja utilizando, mas, quando outros usuários o usam, o fluido passa por aqui
Reply #142016-06-15
Obrigado, então vou verificar de novo!
Reply #152016-06-16
Envie uma foto para que possamos avaliar melhor

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.