O medidor de vazão de vapor de tipo diferencial (saturado) apresenta a maior leitura. Feche todas as válvulas (incluindo as válvulas primárias, secundárias e de equilíbrio) e observe por uma semana. O valor indicado pelo DCS deve permanecer sempre zero ; Após a configuração correta do medidor, o valor indicado pelo DCS é 0. No entanto, após 30 a 50 minutos, o DCS mostra um valor máximo. Nesse momento, ao abrir a válvula de equilíbrio, ocorre o mesmo fenômeno de antes. Verificado: sem vazamentos (teste com água e sabão), sem obstruções (o resíduo foi removido). A válvula de equilíbrio foi substituída, e um transmissor de diferença de pressão EJA também foi substituído. O problema continua. Nota: A maneira de instalação do medidor de vazão por diferença de pressão é a seguinte: as saídas de medição de pressão ficam acima do medidor de vazão (neste projeto, existem 12 medidores de vazão de vapor do mesmo tipo, e todos eles funcionam normalmente). O tanque de condensação fica no topo do medidor de vazão. O tubo de medição de pressão primário entra pelo lado externo do tanque de condensação, enquanto o tubo de medição de pressão secundário sai da parte inferior do tanque de condensação e vai até o transmissor de diferença de pressão localizado abaixo do tanque de condensação. Além disso: há vazamento na válvula primária do lado de pressão positiva, cerca de uma gota a cada 2 segundos. Acredito que isso não afetará a medição, pois, após o tanque de condensação ficar cheio de água, vazamentos na válvula principal não influenciarão o nível da água de condensação no tanque. Por favor, que todos os especialistas em navegação analisem quais são as causas para o medidor de vazão mostrar um valor máximo! Muito obrigado!
Após confirmar que o transmissor está funcionando corretamente, o aparecimento desse problema se deve ao fato de que a diferença de pressão positiva e negativa é maior do que a faixa de operação do transmissor. Na minha opinião, ainda existe algum tipo de obstrução; o tubo de transmissão não está completamente bloqueado. Provavelmente, o fluxo real também é bastante alto. Quando o fluxo real diminuir, é provável que o valor exibido não seja o máximo, mas sim um valor menor.
Caros amigos, este medidor de vazão funciona no máximo sem nenhum usuário conectado. Eu realmente não consigo entender isso! ! ! Por favor, que todos os camarões ajudem! ! !
"Um transmissor de diferença de pressão EJA foi substituído. A faixa de medição do transmissor foi alterada?
A faixa de medição não foi alterada. Será um problema de faixa de medição? O valor da diferença de pressão é calculado pelos fabricantes dos medidores de vazão, e as condições de operação observadas são basicamente as mesmas do projeto
Peço a ajuda de todos vocês! ! ! ! ! ! ! !
Concordo com a opinião do segundo andar. Se não há fluxo, não deveria haver usuários, e o valor mostrado deveria ser o mínimo. Mas, quando não há usuários, o valor continua sendo o máximo, o que não faz sentido. Os canos foram verificados? Tem certeza de que não há vapor passando por eles?
O agua no tanque de condensação foi verificada? Se está cheio ou não: se isso acontecer no verão, remova a espuma isolante. Já tivemos esse problema no inverno; suspeitamos que fosse porque a fita térmica estava muito quente. Depois de remover a espuma isolante, a fita térmica continuou a receber energia elétrica, mas depois tudo voltou ao normal. No verão, se o tanque acabou de ser esvaziado, verifique se ele está cheio. Também verifique se a válvula de base está vazando
De fato, não há usuários. Obrigado pela orientação!
Sim, é possível que a altura do nível de líquido nos dois tanques de condensação seja diferente. Além disso, gostaria de saber: em condições normais, a vazamento da válvula primária no lado de pressão positiva afeta a medição?
Com certeza isso afetará a medição, mas, no seu caso, provavelmente não há grande relação com vazamentos medidos sob pressão positiva. Em medições normais, o fluxo de vazamento medido sob pressão positiva tende a ser menor
A análise individual aponta que existem duas principais causas para esse fenômeno: a primeira é que a faixa de medição do transmissor é muito pequena; O segundo é que o fluxo real excede a faixa de medição. (Aparentemente, são semelhantes, mas na verdade são dois cenários diferentes.) Se esse problema ocorrer quando não há usuários, então é possível que, como mencionado por alguém acima, o tubo de aquecimento esteja muito próximo do tubo de medição de pressão do lado de baixa pressão, fazendo com que o líquido condensado dentro do tubo evapore (geralmente, esse fenômeno acontece com aquecimento a vapor; o aquecimento elétrico não causa esse efeito)
O tubo foi modificado alguma vez? É possível que o usuário correspondente não o esteja utilizando, mas, quando outros usuários o usam, o fluido passa por aqui
Obrigado, então vou verificar de novo!
Envie uma foto para que possamos avaliar melhor