HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Conexões do gabinete de alimentação DCS?

2016-06-09View Original

Thread Content

O sistema DCS da sala de controle precisa de fonte de energia. Geralmente, os quadros elétricos localizados nos compartimentos dos equipamentos recebem cabos de 380V ou 220V, vindos da sala de distribuição de energia?
Reply #22016-06-09
Geralmente, o cabo de alimentação de 380V que vai da sala de distribuição elétrica para outra sala de distribuição é um único fio ou dois? Isso está claro?
Reply #32016-06-09
Linha 2: Geralmente, o DCS é alimentado a partir do gabinete de UPS elétrico
Reply #42016-06-09
Eu pretendo colocar o UPS no compartimento dos gabinetes. Será necessário ligar um cabo vindo da sala de distribuição até o UPS, e também um cabo com energia elétrica da rede até o gabinete de alimentação do DCS? Todos são de 380V
Reply #52016-06-09
A alimentação dos instrumentos é geralmente de 220VAC; por isso, chamamos o sistema de instrumentos de “energia fraca”. Esses 220VAC vêm de duas fontes: uma delas é a saída do UPS, e a outra é a energia elétrica da rede pública.
Reply #62016-06-09
Basta ligar diretamente da sala de distribuição
Reply #72016-06-09
220, se houver condições, use dois UPS diretamente, um conectado à rede elétrica
Reply #82016-06-10
Duas unidades UPS são melhores, pois é menos provável que haja problemas
Reply #92016-06-10
Dois UPS? É possível conectar uma fonte de alimentação UPS com tensão de 380V para gerar tensão alternada de 220V?
Reply #102016-06-14
O que você diz é muito unilateral. . Como posso diferenciá-los para você? . Você olha diretamente para o relé. É grande ou pequeno? . Se houver um relé grande, use o de 380. . Primeiro, você deve distinguir entre relés grandes e relés pequenos
Reply #112016-06-14
Duas UPSs para os instrumentos, e uma fonte de energia da rede elétrica para as luzes do gabinete
Reply #122016-06-15
Consumo de energia da UPS: 120 KVA, 380VAC ou 220VAC, 50HZ; Tempo de reserva da bateria do UPS: 30 minutos ; Forma de aterramento de distribuição TN-S ; Configurar transformador de isolamento ; É necessária proteção contra raios. Consumo de energia sem UPS: 30 KVA, 220VAC, 50HZ. Este é um requisito que um dos meus dispositivos apresentou para a área elétrica. Na verdade, eu sugiro uma configuração com dois sistemas UPS de 380V, em modo redundante; um sistema sem UPS também seria suficiente
Reply #132016-06-15
Tudo é possível, dependendo da conexão do UPS. Há casos em que são necessárias duas fontes de alimentação de 380 volts, outros em que são necessárias duas fontes de 220 volts. Também há casos em que é necessária uma fonte de 380 volts e outra de 220 volts, ou ainda apenas uma fonte de 220 volts. Diversas situações podem ocorrer na prática; isso depende da escolha do UPS.
Reply #142016-06-15
Geralmente, a energia elétrica que sai do quadro de distribuição e chega ao UPS tem 380V. Após ser retificada pelo UPS, ela é convertida em energia DC através do inversor, com tensão de 220V. Recomenda-se usar dois sistemas UPS para fornecimento de energia redundante, já que, às vezes, a energia da rede elétrica também não é muito estável. Também é necessário adicionar um distribuidor de energia; duas fontes de 220V não podem ser conectadas diretamente uma à outra. É preciso usar um distribuidor ou módulos redundantes para fornecer energia.
Reply #152018-09-11
Ao usar 220V em vez de 380V, preste atenção à fase; se dois sinais de 220V com fases diferentes forem conectados, pode haver uma explosão.
Reply #162018-09-12
É a tensão de 220V, proveniente da sala de distribuição, que é enviada através do UPS até os respectivos painéis de alimentação. De lá, a energia é fornecida aos painéis do sistema, aos painéis de terminais, entre outros
Reply #172018-09-12
Olhando para a potência, as que têm maior potência geralmente são de 380

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.