Problema de vazamento no resfriador entre as etapas do compressor

2016-06-09View Original

Thread Content

Nossos resfriadores intermédios dos compressores utilizam resfriamento a ar; no verão, eles não conseguem resfriar o suficiente. Agora estamos pensando em substituí-los por trocadores de calor. Há algumas questões que gostaríamos de discutir com as pessoas responsáveis: 1) Se quisermos substituí-los por resfriadores a água, como resolver o problema de vazamentos no resfriador a água, que poderiam fazer com que a água entrasse no gás comprimido e causasse danos aos cilindros? 2) Querendo que a queda de pressão do resfriador intersticial seja o menor possível, que tipo de resfriador apresentará menor queda de pressão, mantendo-se a mesma área de troca de calor? Quer usar um trocador de calor eficiente? Pode-se utilizar um trocador de calor de tubos em espiral ou um trocador de calor a placas?
Reply #22016-06-09
Primeira pergunta: Geralmente, em nossos compressores, usamos resfriadores a água entre as etapas de compressão. Se houver vazamento interno no resfriador a água, teoricamente o gás deveria entrar na água de resfriamento. Depois do resfriador, há um tanque de separação que permite separar a fase líquida; assim, basicamente não ocorre a presença de líquido no sistema
Reply #32016-06-09
A pressão da água em circulação é menor que a pressão do meio, trocador de calor a tubos
Reply #42016-06-09
De que tipo de meio é o compressor? O resfriamento a água é um recurso padrão em muitos compressores, então não há motivo para se preocupar.
Reply #52016-06-09
Questões que você precisa abordar: 1. O problema é a falta de resfriamento no verão. Verifique se o resfriador a ar está entupido de sujeira ou calcário. Geralmente, ele não funciona bem no verão, mas apenas por alguns dias. Recomenda-se usar um trocador de calor em conjunto; assim, o resfriador a ar ainda pode ser utilizado no inverno. 2. Em geral, é necessário instalar um tanque de separação de gás e líquido, dependendo do meio e da pressão comprimidos pelo seu compressor.
Reply #62016-06-10
Pergunta 1: De acordo com a descrição, para escolher o resfriador a água, e considerando-se a necessidade de garantir os padrões técnicos e a qualidade de fabricação, recomenda-se o uso de aço inoxidável. Percebi no local que a probabilidade de vazamentos em resfriadores feitos de cobre é muito maior em comparação com outros materiais. Pergunta 2: O resfriamento do gás no trocador de calor da sala de compressores é um processo de resfriamento sem transformação de fase; ao contrário do condensamento, trocadores de calor de placas e tubos espirais apresentam alto consumo energético devido à resistência ao fluxo de gás, o que não é adequado para essa condição operacional. Sem levar em consideração o tipo de estrutura em tubo e casca, ou se escolhe um trocador de calor com tubos revestidos (o que resulta em uma maior queda de pressão), ou se opta por um trocador de calor com aletas internas. Aqui está um link para a descrição do fórum: http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=163192&highlight=%D6%B5%B5%C
Reply #72016-06-10
Adicionar um separador de gás e líquido resolve o problema, mas a pressão do ar não deve ser maior que a pressão da água, certo?
Reply #82016-06-13
Nesta condição de operação, pode-se utilizar um trocador de calor de tipo casco e chapa circular
Reply #92016-06-15
Esse trocador de calor de tipo placa-chamada tem limitações em seu uso
Reply #102016-06-16
Em nossa unidade, utilizamos trocadores de calor a água circulante, com uma diferença de temperatura de resfriamento de aproximadamente 60 graus. Na saída, é usado um tanque de separação de líquidos, para evitar que o gás contenha líquido!
Reply #112016-06-18
Melhor ainda é usar um resfriador a ar; ele pode ser limpo enquanto está em funcionamento. Provavelmente, houve acúmulo de incrustações ao longo do tempo de uso. Trocá-lo por um trocador de calor também é problemático, pois, em caso de vazamento, é preciso parar a máquina. O trocador de calor com tubos em espiral tem bom desempenho, mas sua manutenção é complicada.
Reply #122016-06-18
A pressão do gás no compressor geralmente é maior que a pressão da água; recomenda-se adicionar um separador de gás e líquido para evitar a presença de líquido no sistema!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.