Thread Content
Qualquer especialista pode analisá-lo? O transmissor de nível de líquido de flange duplo que instalei está no mesmo nível do lado de pressão positiva e agora o medidor mostra -24,24Kpa. Como devo ajustá-lo para que o cabeçalho do medidor não exiba valores negativos ou também possa ser usado para exibir valores negativos?
Faça a migração. Dependendo do tamanho da faixa de medição, basta fazer uma migração.
Migrar para baixo ou subir? O problema é que o tubo capilar do lado da pressão positiva não é suficientemente longo.
Esta postagem foi editada pela última vez por ylb913 em 10/06/2016 às 14:20. Não permite mover a posição da cabeça do medidor, mas permite ajustar o ponto zero do medidor. Para medidores de nível de flange duplo, não importa onde você coloque o cabeçote do medidor, há migração negativa, e a quantidade de migração negativa é a mesma, =-densidade do líquido no tubo capilar (kg/m3) * 9.81N/kg * Altura da faixa de medição (m), a unidade final é Pascal, N/m2.
Ambos os transmissores de nível de flange duplo requerem migração negativa.
Basta usar a migração para ajustar a exibição do cabeçalho para zero...
-A pressão estática gerada pela coluna de líquido no capilar no lado da pressão negativa é igual ao nível zero do líquido? Isso já foi definido. Mas os -24,24kpa exibidos no cabeçalho do medidor permanecem inalterados. -24,24 é o valor medido. É correto sempre exibir valores negativos, desde que possam ser medidos? Minha mente está um pouco difícil de entender.
Você pode fazer um reset ou uma migração!
Você pode fazer uma migração de ponto zero e pronto.
Os medidores domésticos não possuem função de reinicialização e a migração não foi encontrada. Existem apenas PV USL, PV LSL, PV URV e PV LRV. Nenhum outro parâmetro pode ser alterado
Irmão, URV e LRV são. A chamada migração significa transladar os limites superior e inferior sem alterar a faixa de medição. Se a instalação atual for adequada e não houver nível de líquido, você pode definir -24,24kpa como ponto zero. Por exemplo, a faixa de medição do medidor é de 0~100kpa. Após a migração, será de -24,24 ~ 75,76 kpa.
Acho que você ainda não entendeu o que é migração do ponto zero. Sugiro que você vá até Du Niang para encontrar um vídeo para assistir.
Esta postagem foi editada pela última vez por ygy412 em 11/06/2016 às 15:55. Na biblioteca Baidu, há uma faixa de medição do pgh líquido na torre de válvula dupla, como 0-40kpa. O phg líquido capilar fora da torre tem uma faixa de migração, como 32kp. Configurações do transmissor - 30~8kpa. Dê uma olhada.
URV e LRV foram alterados e -24,24 foi definido como zero. Acontece que o cabeçalho do medidor mostra um valor negativo, o que é desconfortável de assistir. Como posso exibir zero?
Depois é só desligar com 475 e limpar.
Sem a função de configuração do medidor secundário, não importa como você o modifique, a indicação de pressão ainda será um valor negativo. Você pode optar por exibir a porcentagem. Após a migração do ponto zero, a porcentagem exibe 0%.
O medidor de líquido de flange duplo possui um diafragma de posição alta e posição baixa. Mede a diferença de pressão entre os diafragmas superior e inferior e converte-a na altura do nível do líquido para obter o volume do nível do líquido;
É o ponto zero, mas não mova a faixa após o ajuste.
Esvazie o tanque, certifique-se de que não haja pressão no interior, coloque o medidor em zero e injete o meio. É isso. Se não tiver botão zero, pode usar um comunicador, ou um 475. Se não tiver, entre em contato comigo.