Caros especialistas, sou iniciante no campo do projeto de salas de caldeiras para sistemas de aquecimento e ventilação. Tenho muitas dúvidas. Gostaria de saber se as normas de projeto exigem que haja uma distância mínima entre a caldeira e as paredes. Essa exigência também se aplica à distância entre a caldeira e as colunas? Além disso, quais elementos precisam ser levados em consideração no cálculo dos tubos de fumaça e ar da caldeira? É necessário calcular o equilíbrio de resistências, assim como se faz com os tubos hidráulicos? Quando há muitas caldeiras, como devem ser dispostos os tubos de fumaça e ar? Para mais de dez caldeiras, quantas delas deveriam compartilhar o mesmo duto de fumaça? Além disso, qual livro seria bom para aprender sobre sistemas de ventilação? Peço a ajuda de todos. Já agradeço desde já. Não tenho muito dinheiro, então vou dar tudo para vocês. Por favor, ajudem-me. . :(
É necessário haver distância livre entre a caldeira e a parede. Se for uma coluna, é preciso considerar se as operações de funcionamento e a manutenção são fáceis. O cálculo dos dutos de ventilação pode exigir que o fabricante o realize em conjunto com o cálculo da combustão da caldeira. http://bbs.hcbbs.com/thread-1593156-1-1.html
Manual Prático de Projeto para Salas de Caldeiras
Este tópico foi editado pela última vez por xyc114 em 15/06/2016, às 16:25. A função da altura da chaminé é permitir a saída dos gases produzidos pela queima no caldeirão, por meio de uma força de sucção. De acordo com a norma GB13271-2001, “cada nova instalação de caldeiras deve ter apenas uma chaminé”. Já as normas de projeto para instalações de caldeiras (GB 50041-92) estipulam que o número de caldeiras em uma instalação não deve ser inferior a 2. No entanto, quando um único caldeirão é suficiente para atender às necessidades de fornecimento de calor e manutenção, pode-se utilizar apenas um caldeirão; Em novas instalações de caldeiras, não deve haver mais do que 5 unidades; em casos de expansão ou reforma, o número não deve exceder 7 unidades. Além disso, as caldeiras estão localizadas em áreas com alta densidade populacional e industrial. Para facilitar a dispersão dos gases, as normas estabelecem que “cada nova instalação de caldeiras pode ter apenas uma chaminé”. As normas estabelecidas no “Padrão de Projeto para Salas de Caldeiras” (GB 50041‑2008) em relação ao número e à capacidade das caldeiras, além de manter o conteúdo mencionado anteriormente, acrescentam que “em salas de caldeiras que não são independentes, não deve haver mais do que 4 caldeiras”. Quanto às chaminés, existem as seguintes regras: “As chaminés de caldeiras a combustível líquido ou gás devem ser instaladas separadamente para cada caldeira”. “Caldeiras a combustível líquido ou gás não devem compartilhar o mesmo duto de fumaça e chaminé com equipamentos que utilizam combustível sólido”. Portanto, nesta revisão, foram feitas as seguintes alterações no que diz respeito aos chaminés das caldeiras: a regra “cada nova instalação de caldeiras pode ter apenas uma chaminé” foi modificada para “cada nova instalação de caldeiras a carvão pode ter apenas uma chaminé”. ” O conteúdo acima foi retirado da carta com as opiniões relativas às “Normas de emissão de poluentes atmosféricos por caldeiras”