Cálculo da seção transversal do cabo

2016-06-11View Original

Thread Content

O UPS de 220VAC fornece energia aos dispositivos downstream. Esses dispositivos têm uma capacidade de 2KVA cada, e estão a uma distância de 480 metros um do outro. Qual deve ser a seção transversal do cabo? Deve-se usar um cabo de 3 fios do tipo ZR-YJV Qual é a base para o design?
Reply #22016-06-12
De acordo com a capacidade de corrente, deve-se levar em consideração a queda de tensão causada pelo comprimento do cabo (na verdade, quanto maior o comprimento do cabo, maior a resistência, e isso gera uma queda de tensão). 2KVA / 220V = 9 A. De acordo com a regra para a capacidade de carga dos cabos, para diâmetros inferiores a 10 mm2, considera-se 5 A por mm2. Considerando uma distância de 480 metros, um diâmetro do cabo de 4 mm2 deve ser suficiente para atender às necessidades. Ou seja, cabo ZR-YJV de 3*4mm2 (ou cabo ZR-YJV de 3*4mm2+1*2.5mm2). Por favor, alguém que saiba me oriente.
Reply #32016-06-12
Meu Deus! O cabo que eu projetei é do tipo ZR-YJV 3x16mm2. A diferença é realmente enorme. Perda de tensão em cabos de 6 mm²: △u% = 2△Ua%IL = 2*1,476*10*480/1000 = 14%. Perda de tensão em cabos de 10 mm²: 8%. Perda de tensão em cabos de 16 mm²: 5,5%. De acordo com a sensibilidade desejada, a perda de tensão pode ser ainda maior.
Reply #42016-06-13
Mestre, eu aprendi*, mas não prestei muita atenção no cálculo da queda de pressão.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.