Isolação deficiente do armário de resistência à água, como resolver.

2016-06-11View Original

Thread Content

Sistema de 10 kV, armário de resistência hidráulica de alta tensão, com projeto inadequado; após a partida do motor, a resistência hidráulica não consegue ser desligada do sistema, permanecendo sob carga por um longo período. Atualmente, surgem os seguintes problemas: ao utilizar um testador de alta tensão para verificar a superfície externa da caixa, muitos pontos emitem alarmes, e ocorre descarga elétrica em objetos metálicos próximos (com distância de 1 a 2 milímetros). Primeiramente, apresentamos algumas informações para que todos possam analisar: o equipamento está em uso há 8 anos; é possível que os materiais tenham envelhecido e que a isolação tenha se deteriorado? A superfície da caixa, devido ao funcionamento contínuo (reabastecimento de água), faz com que o dielétrico forme caminhos de propagação de corrente na superfície do material? O testador de alta tensão indica que há eletricidade na área, mas a superfície pode ser tocada. Será que se trata de eletricidade indutiva? A estrutura metálica do gabinete e a base feita de aço perfurado são pintadas. Pode haver um problema de conexão à terra no gabinete, além disso, o ar dentro dele é úmido (devido às chuvas contínuas recentes).
Reply #22016-06-13
“Após a partida do motor, o resistor de água não consegue ser desconectado do sistema, permanecendo sob carga por um longo tempo. ” Essa é a principal causa do problema; o problema de extrair os dados do sistema deve ser fácil de resolver. Isso não só gasta eletricidade em excesso e reduz a potência de saída do motor, como também pode acelerar o desgaste do armário de resistência à água. Quanto ao problema da carga na superfície, ligue para o fabricante e pergunte. Provavelmente é preciso trocá-la
Reply #32016-06-14
O que o autor quer dizer é: do início até o fim da partida, as placas do armário de resistência hidráulica não são conectadas entre si, permanecendo sempre com a resistência hidráulica ativa?
Reply #42016-06-27
O gabinete de resistência à água não está no ponto estrela do motor, mas sim entre o gabinete de partida e o motor; o gabinete de conexão em paralelo é conectado aos dois extremos do gabinete de resistência à água. Como não foi projetado um disjuntor de isolamento, após o fechamento do painel de conexão em curto-circuito, o painel de resistência à água não pode ser desconectado do sistema de 10 kV, permanecendo sob tensão.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.