Em um determinado projeto de reforma, a água no trocador de calor está quase no ponto de ebulição. A saída desse trocador está conectada a uma bomba. Devido às limitações de espaço, o tubo de entrada da bomba precisa passar por baixo do piso, o que gera uma zona de ar. As condições operacionais no local não são muito estáveis, e ocasionalmente ocorre cavitação. Como resolver esse problema? O tubo de entrada da bomba era isolado anteriormente, mas agora foi modificado para ser resistente ao calor. Que outra solução existe?
Esta publicação foi editada pela última vez por altpage em 12/06/2016, às 10:43. Primeiro, precisamos saber se a água aumenta de temperatura no trocador de calor Nesse caso, 1. altere a posição da bomba de extração, fazendo com que ela saia na frente do trocador de calor e volte para o mesmo, mantendo-se assim o fluxo normal. 2. Se o trocador de calor tiver um bypass, use-o para reduzir a temperatura de troca de calor, o que resulta em uma pequena perda de energia térmica recuperável. 3. Na entrada da bomba, deve-se adicionar uma quantidade adequada de água fria, para que ela se misture com a água quente. É necessário que a mistura seja bem feita, para evitar o surgimento de ondas de pressão, e ao mesmo tempo, que a quantidade de água fria utilizada seja a menor possível, a fim de reduzir a temperatura da água quente. 4. Como é a qualidade desta água? Se não for controlada adequadamente, essa alta temperatura pode impedir a formação de incrustações.
Obrigado, há a ideia de implementar o terceiro plano no local, e está em discussão.