Alguém aqui sabe qual é a taxa de evaporação dos tanques de armazenamento de GNL?

2016-06-12View Original

Thread Content

Qual é a taxa de evaporação normal por dia em um tanque com capacidade de 100 m3? Qual é a relação com o grau de vácuo e o nível do líquido de armazenamento? Qual é a pressão interna adequada para controlar?
Reply #22016-08-31
Os fabricantes de tanques de armazenamento de GNL costumam indicar um valor de três em mil. A quantidade de evaporação diária está relacionada à pressão e à temperatura do líquido. É preciso perguntar ao fabricante se ele possui dados de testes específicos a respeito disso. Controlar a pressão interna, considerando dois limites: o máximo não deve exceder a pressão nominal da válvula de regulação de pressão do tanque e da válvula de segurança ; O valor mínimo não será inferior à pressão nominal da válvula de regulação de pressão ou à pressão na entrada do regulador. A faixa exata de pressão precisa ser determinada de acordo com as condições específicas de operação.
Reply #32016-09-01
O valor teórico é de três em mil, mas a quantidade de evaporação está em proporção direta com o teor de nitrogênio
Reply #42016-09-02
A taxa de evaporação dos tanques de armazenamento é geralmente fornecida pelo fabricante responsável pelo seu projeto. A taxa de evaporação varia dependendo do fabricante; a taxa de evaporação projetada pela nossa empresa é de 0,08%, mas, na realidade, esse valor é um pouco maior. A taxa de evaporação também está relacionada à pressão de operação do tanque de armazenamento. Se a pressão no tanque for muito baixa, o espaço em fase gasosa aumenta, e, consequentemente, a taxa de evaporação também aumenta. A pressão nos tanques de armazenamento deve ser mantida, em geral, no valor projetado, pois níveis excessivos apresentam risco de sobrepressão.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.