Por que a tensão de 380V apresenta um valor de 220V quando medida em relação à linha neutra, e 380V quando medida em relação à terra?
Normalmente, não deveria ser assim. Normalmente, a tensão entre os fios de fase e o fio neutro, bem como em relação ao terra, deve ser de 220V, certo? Será que o fio terra está conectado de forma incorreta?
Este tópico foi editado pela última vez por cmjzy em 12/06/2016, às 22:18. As fases trifásicas são L1, L2 e L3; o fio neutro é a linha central, denotada por N. O fio de proteção contra choques elétricos é denominado PE. Em condições normais, a tensão entre as fases (L1-L2, L2-L3, L3-L1) é de 380V. Já a tensão entre uma fase e o fio neutro (L1-N, L2-N, L3-N) é de 220V. No Brasil, geralmente se utiliza um sistema em que a linha central está conectada ao terra. Portanto, se medirmos a tensão entre uma fase e o fio terra, obteremos uma tensão de 220V. No entanto, se a linha central for desconectada do terra, a tensão entre as fases e o fio neutro torna-se incerta. Essa tensão depende do tamanho da carga trifásica; pode ser superior a 300V ou inferior a 100V. É por isso que, nos antigos sistemas de distribuição de energia, quando o fio neutro do transformador se rompia, alguns equipamentos sofriam sobretensão e queimavam, enquanto outros não.
A saída do transformador é disponível em sistema de três fases e quatro fios e sistema de três fases e cinco fios. O sistema de três fases e quatro fios consiste em conectar o ponto neutro à terra, fazendo com que a linha neutra tenha potencial zero. Nesse tipo de sistema, é necessário realizar conexões à terra em vários pontos. Quando há desequilíbrio entre as três fases, a tensão da linha neutra sofre flutuações. Sistema de três fases e cinco fios, com ponto neutro não aterrado. A situação que o autor descreveu provavelmente se deve a um conexão incorreta dos fios
É evidente que há um problema nos conectores: a terra foi conectada ao fio de fase, e por isso se obtém 380V entre o fio de fase e a terra. Além disso, pode-se concluir que a terra não está conectada à terra externa, estando desconectada
Derivação do ponto neutro, ou fiação de fase em relação à terra