Por que a tensão de 380V apresenta um valor de 220V quando medida em relação à linha neutra, e 380V quando medida em relação à terra?
Reply #22016-06-12
Normalmente, não deveria ser assim. Normalmente, a tensão entre os fios de fase e o fio neutro, bem como em relação ao terra, deve ser de 220V, certo? Será que o fio terra está conectado de forma incorreta?
Reply #32016-06-12
Este tópico foi editado pela última vez por cmjzy em 12/06/2016, às 22:18. As fases trifásicas são L1, L2 e L3; o fio neutro é a linha central, denotada por N. O fio de proteção contra choques elétricos é denominado PE. Em condições normais, a tensão entre as fases (L1-L2, L2-L3, L3-L1) é de 380V. Já a tensão entre uma fase e o fio neutro (L1-N, L2-N, L3-N) é de 220V. No Brasil, geralmente se utiliza um sistema em que a linha central está conectada ao terra. Portanto, se medirmos a tensão entre uma fase e o fio terra, obteremos uma tensão de 220V. No entanto, se a linha central for desconectada do terra, a tensão entre as fases e o fio neutro torna-se incerta. Essa tensão depende do tamanho da carga trifásica; pode ser superior a 300V ou inferior a 100V. É por isso que, nos antigos sistemas de distribuição de energia, quando o fio neutro do transformador se rompia, alguns equipamentos sofriam sobretensão e queimavam, enquanto outros não.
Reply #42016-06-13
A saída do transformador é disponível em sistema de três fases e quatro fios e sistema de três fases e cinco fios. O sistema de três fases e quatro fios consiste em conectar o ponto neutro à terra, fazendo com que a linha neutra tenha potencial zero. Nesse tipo de sistema, é necessário realizar conexões à terra em vários pontos. Quando há desequilíbrio entre as três fases, a tensão da linha neutra sofre flutuações. Sistema de três fases e cinco fios, com ponto neutro não aterrado. A situação que o autor descreveu provavelmente se deve a um conexão incorreta dos fios
Reply #52016-06-17
É evidente que há um problema nos conectores: a terra foi conectada ao fio de fase, e por isso se obtém 380V entre o fio de fase e a terra. Além disso, pode-se concluir que a terra não está conectada à terra externa, estando desconectada
Reply #62016-06-20
Derivação do ponto neutro, ou fiação de fase em relação à terra

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.