Bomba centrífuga, pressão de saída alta, mas sem velocidade de fluxo na extremidade. Qual é a razão?

2016-06-12View Original

Thread Content

O trocador de calor está localizado na extremidade do tubo; a temperatura da água passa de 121°C para 100°C. A bomba é controlada por frequência, o que permite ajustar a velocidade do fluxo na extremidade do tubo. Atualmente, a pressão de saída da bomba aumenta, a frequência também aumenta, mas a velocidade do fluxo não muda – na verdade, diminui. Além disso, há uma vibração intensa. .
Reply #22016-06-12
Opinião pessoal: Na faixa de regulação de rotação de 20%, o caudal é diretamente proporcional à primeira potência da rotação, enquanto a elevação hidráulica é diretamente proporcional à segunda potência da rotação. Atualmente, a pressão na saída da bomba aumenta; assim como a altura de elevação do fluido, o fluxo também aumenta. Essa é a curva de características da bomba. Já a curva de características dos tubos mostra um aumento no fluxo e na velocidade do fluido, além de um aumento na resistência dos tubos. Para que o trocador de calor funcione de maneira eficiente, é necessário que o fluido esteja em regime de turbulência, ou seja, na região onde a resistência é quadrática, a fim de se obter o maior coeficiente de transferência de calor possível. O ponto de interseção entre a curva de características da bomba e a curva de características do sistema de tubulações é o ponto de operação real da bomba.
Reply #32016-06-12
“Controle de frequência da bomba, para ajustar a velocidade do fluxo no final da tubulação. Atualmente, a pressão na saída da bomba aumenta, a frequência também aumenta, mas a velocidade do fluxo não muda, pelo contrário, diminui. Há também vibrações intensas, o que indica que o fluxo da bomba diminuiu. Deve haver uma válvula de restrição entre a saída da bomba e o final da tubulação. Quando a pressão de saída da bomba é alta e o fluxo é baixo, ela vibra muito. Ao mesmo tempo, com o diâmetro do tubo constante, a velocidade do fluxo do meio depende apenas do caudal. Se a velocidade diminuir, significa que há restrição no fluxo pelo tubo.
Reply #42016-06-12
Primeiro, é preciso determinar se o tráfego realmente aumentou A pressão de saída da bomba aumenta, a frequência também aumenta; se o fluxo diminuir, as vibrações certamente vão aumentar
Reply #52016-06-12
Isso pode estar relacionado ao diâmetro do tubo de importação?
Reply #62016-06-13
A saída da bomba possui um trecho de diâmetro menor, seguido por outro trecho com diâmetro maior. . . Os medidores de vazão também possuem um diâmetro que varia, de maior para menor. .
Reply #72016-06-13
A saída da bomba possui um trecho de diâmetro menor, seguido por outro trecho com diâmetro maior. . . Os medidores de vazão também possuem um diâmetro que varia, de maior para menor. .
Reply #82016-06-13
A saída da bomba possui um trecho de diâmetro menor, seguido por outro trecho com diâmetro maior. . . Os medidores de vazão também possuem um diâmetro que varia, de maior para menor. .
Reply #92016-06-13
Com o ajuste manual em 40%, 50%, 20 e hertz, a situação realmente mudou: a velocidade do fluxo aumentou gradualmente. . . .
Reply #102016-06-13
A frequência da bomba deve ser limitada a não exceder 50%, para que o fluxo atenda aos requisitos. . A velocidade do fluxo aumenta gradualmente; não ocorre um aumento contínuo da frequência, nem há variação na velocidade do fluxo. Qual é a razão disso?
Reply #112016-06-13
A água a 121°C é água condensada sob pressão?
Reply #122016-06-13
A curva de características do tubo é muito íngreme; quando a pressão aumenta, a variação no fluxo é pequena. Quando a frequência é aumentada, a curva H-Q da bomba sobe, e o fluxo estável mínimo aumenta. Fazendo com que o fluxo real fique mais próximo do fluxo estável, ou abaixo do fluxo estável mínimo, o que provoca vibrações. A suposição é que a bomba escolhida é muito grande; pode-se considerar adicionar um sistema de retorno ou trocar a bomba. Opiniões pessoais são bem-vindas para discussão.
Reply #132016-06-13
Este tópico foi editado pela última vez por liu0099123 em 13/06/2016, às 11:53. Opinião pessoal: Se não houver alteração no estado de funcionamento da bomba, o aumento da pressão na saída pode ser causado por um entupimento nos tubos de troca de calor do resfriador, o que resulta em um efeito de restrição do fluxo de fluido. A pressão e o fluxo da bomba estão em relação inversa: quanto maior a pressão, menor o fluxo. Portanto, a velocidade do fluxo diminuirá. A grande vibração é causada por alta pressão e carga elevada da bomba? Existe algum dispositivo de ajuste para reduzir a pressão e, em seguida, observar o estado da bomba?
Reply #142016-06-13
Sobre as dúvidas e suposições descritas pelo autor:
1. Dúvida: “O trocador de calor está na extremidade do tubo; a temperatura da água cai de 121°C para 100°C”. Isso se refere à temperatura do fluido na bomba? Qual é a pressão relacionada a isso?
2. Suposição 1: “A bomba é controlada por frequência variável, o que permite ajustar a velocidade do fluxo no final do tubo”. O sinal de frequência variável é controlado pela velocidade do fluxo; quanto menor a velocidade, maior a frequência, o que faz sentido do ponto de vista lógico de controle.
3. Suposição 2: “Atualmente, a pressão de saída da bomba aumentou, o que faz com que a frequência também aumente”. Como a frequência do motor é controlada pela velocidade do fluxo, é normal que a frequência aumente quando a velocidade fica abaixo do valor definido.
4. Suposição 3: “A velocidade do fluxo não muda, ou até diminui, o que causa vibrações intensas”. Quando a bomba funciona com baixo fluxo, é inevitável que haja vibrações.
5. Suposição 4: Supondo que não haja problemas com a própria bomba ou com sua capacidade de bombeamento, o problema central descrito pelo autor é entender por que a curva de características do tubo se torna mais íngreme, entrando assim na região de pico da curva da bomba. E o trocador de calor localizado na “extremidade do tubo” torna-se um suspeito, pois, por exemplo, impurezas acumuladas dentro do tubo podem chegar até o trocador de calor, causando obstruções nos canais de fluxo.
Reply #152016-06-13
É evidente que a válvula de saída está fechada demais, o que causa vibrações devido à pressão acumulada na bomba. O fluxo de água está relacionado à velocidade de rotação da bomba. Como sugestão pessoal, é recomendável manter a abertura das saídas de todas as bombas de frequência variável dentro de uma faixa adequada. Quando for necessário alterar o fluxo de água, basta ajustar a frequência de operação da bomba

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.