Ha Youhao: Há um revestimento de tipo “jacket” em um reator na fábrica, e o vapor utilizado é aquele que passa por esse revestimento. A água condensada é eliminada por meio de um desumidificador. Como não há tanque para armazenar essa água condensada no local, gostaríamos de conectar um tubo na saída do desumidificador até um tanque de água quente localizado a 100 metros de distância. No entanto, o tanque de água quente tem 1,5 metro de altura. Se o tubo for conectado à parte superior do tanque, será possível? Obrigado
Reply #22016-06-13
Subir 1,5 metro atrás do desumidificador não é um problema.
Reply #32016-06-13
O principal fator a ser considerado é a pressão do vapor; se a pressão for alta, é possível eliminar a água de condensação.
Reply #42016-06-13
Neste caso, além de uma distância de 100 metros, há também um aumento de 1,5 metros. É melhor que a pressão do vapor no revestimento externo do tanque de reação seja superior a 3 quilos, e que essa pressão não varie muito, para que o líquido possa ser expelido. Se a pressão do vapor variar muito, caindo para 3 bar, o líquido não conseguirá sair do tanque de reação. Por favor, preste atenção a isso. Em resumo, a pressão antes da válvula de drenagem deve ser um pouco maior; a pressão de contrapressão na saída deve ser superior a 3 bar.
Reply #52016-06-14
Sim, mas há duas condições: 1. A pressão do vapor deve ser superior a 3 quilos, 2. Deve-se escolher uma válvula de drenagem hidrófoba adequada ao ambiente de contrapressão, como, por exemplo, uma válvula de drenagem hidrófoba de esfera flutuante
Reply #62016-06-22
O problema com a eliminação do condensado não é grave. Recomenda-se o uso de válvulas antihidrostáticas do tipo Venturi, que conseguem funcionar de forma estável mesmo sob alta pressão de retorno, sem necessidade de substituição ou manutenção.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.