Esta postagem foi editada pela última vez por yinyueming em 13/06/2016 15:12 SH/T3007-2014 "Especificações de projeto de área de tanque do sistema de transporte e armazenamento petroquímico" Artigo 5.4.4 "O tanque de armazenamento de matéria-prima deve ser equipado com um alarme de nível de líquido baixo, e os alarmes de nível de líquido baixo e baixo devem ser interligados para parar a bomba." Como devemos entendê-lo e implementá-lo corretamente? Pode-se entender que na área de tanques de armazenamento e transporte, tanques de petróleo bruto para dispositivos atmosféricos e de vácuo, tanques de óleo pesado de matéria-prima para dispositivos catalíticos e outros tanques de óleo de matéria-prima devem ser equipados com alarmes de baixo nível de líquido e bombas de intertravamento, ou seja, quando o nível de líquido nos tanques de armazenamento de matéria-prima atingir baixo, as bombas de matéria-prima dos dispositivos de abastecimento serão interligadas e paradas? Isto pode ser bom para tanques de armazenamento, mas para equipamentos de produção, como dispositivos catalíticos, trará perigos ocultos de escassez de material e corte.
Não é bom para o tanque de armazenamento, mas é bom para a bomba. Se o nível do líquido estiver baixo, sua bomba não conseguirá alimentar o material suavemente, não conseguirá pressurizá-lo e ainda não conseguirá transportar o material e será cortada. A bomba será danificada se for deixada em marcha lenta por um longo período.
““Apropriado” não é necessário, pode ser determinado de acordo com a situação.
O bloqueio e a parada da bomba devem ser coordenados com o processo do dispositivo. Se o dispositivo tiver medidas para lidar com o desligamento de emergência da bomba, o desligamento interligado da bomba na área do tanque é aceitável. Caso contrário, é melhor não fazer o intertravamento para parar a bomba.
1. O tanque de armazenamento está equipado com alarme de nível de líquido baixo e intertravamento de nível de líquido baixo e baixo.; 2. Nas operações de produção reais, o nível do líquido operacional do tanque de armazenamento é maior que o valor do alarme de nível baixo de líquido. O tanque com teto flutuante interno convencional tem cerca de 2 metros e o tanque com teto abobadado tem cerca de 1 metro. Isto não fará com que a bomba intertrave e pare. ; 3. O intertravamento de baixo nível de líquido dos tanques de armazenamento não é obrigatório, mas o intertravamento de alto nível de líquido dos tanques de armazenamento é obrigatório.
Na verdade, quando ocorre uma bomba interligada com baixo nível de líquido, não é simplesmente um alarme, mas deve ser tratado como um acidente. Portanto, é absolutamente inapropriado que o alarme anterior de nível baixo de líquido para intertravamento de nível baixo de líquido permaneça sem solução por 15 minutos. O objetivo do intertravamento da bomba é preocupar-se com acidentes de incêndio se a bomba ficar evacuada por um longo período. Mesmo que a bomba esteja interligada, o tanque tampão do dispositivo pode garantir 15 minutos de fornecimento de material e não irá parar o dispositivo imediatamente. Portanto, se o nível do líquido do aparelho for insuficiente, aparecerá um alarme para lembrar da interrupção do material. Na minha humilde opinião, não pense apenas em não adicionar um intertravamento quando achar “apropriado”. Se houver um acidente, quem decidir não adicionar intertravamento não conseguirá escapar. Pelo menos quem faz armazenamento e transporte deve primeiro se proteger e avisar ao aparelho que corremos o risco de ficar sem materiais. O dispositivo pode melhorar seu próprio tanque tampão ou alarme.
Acho que o alarme de nível de líquido baixo e baixo é necessário para lembrar o operador de prestar atenção na troca do tanque, embora o tanque deva ser trocado antes do alarme de nível de líquido baixo e baixo. Mas não é necessário parar a cascata da bomba quando o nível do líquido estiver baixo. Relativamente falando, afinal o dispositivo é mais importante que a área do tanque. Um nível baixo de líquido ainda pode manter o fornecimento de materiais ao dispositivo. Se o operador cuidar disso a tempo, o funcionamento normal do dispositivo ainda poderá ser garantido. Mas se a corrente baixo-baixo parar a bomba, a matéria-prima do aparelho será cortada imediatamente, o que causará danos maiores. Portanto, diz-se que é apropriado e não deveria ser estabelecido. No que diz respeito a esta especificação, pessoalmente sinto que este parágrafo é redundante.
Responder lá em cima: Na verdade, todo mundo tem o problema que você mencionou e é difícil de resolver. Pensamos sempre nos operadores e nos equipamentos e nos preocupamos com a escassez de materiais. Penso que, uma vez que os regulamentos assim o exigem, devemos cumpri-lo. Ao mesmo tempo, devemos informar aos operadores que uma vez que haja o desligamento da bomba interligada, trate-o de acordo com o acidente e deixe-os ficar atentos. Na verdade, isto é um aviso para os operadores, e o desligamento da bomba quase nunca acontecerá. Contudo, se ocorrer um acidente devido ao esgotamento da bomba, a investigação do acidente investigará primeiro a razão pela qual a bomba de interligação não foi configurada de acordo com as especificações. Nesse momento, a questão do “deveria” ou “deveria” não será discutida. Então o pessoal de gestão certamente assumirá a responsabilidade. “"Deveria" ou "Deveria"? Acho que é principalmente para cuidar dos tanques antigos que não têm válvulas automáticas. É impossível caber tudo. Se houver condições onde os intertravamentos possam ser instalados, é recomendável instalá-los, mesmo que não sejam utilizados de uma só vez. No entanto, o intervalo entre os níveis de líquido baixo e baixo pode ser prolongado. Na verdade, o que mais preocupa é o intertravamento causado por falsos alarmes devido a problemas nos instrumentos. Estima-se que dois conjuntos de instrumentos devam ser configurados para intertravar e parar a bomba quando o nível do líquido de intertravamento for atingido ao mesmo tempo.
Para algumas situações, não é adequado e requer uma análise detalhada. O petróleo bruto é geralmente alimentado primeiro no tanque elétrico de dessalinização e desidratação. Esse tanque é operado com o tanque cheio. Mesmo que a bomba esteja parada, ainda há petróleo bruto no tanque elétrico de dessalinização. Se um intertravamento for configurado para parar a bomba, haverá um alarme de nível baixo. A bomba geralmente também possui um display de alarme, e o tanque de dessalinização elétrico também deve ter um display de nível de líquido e alarme. Se procedimentos e responsabilidades específicos forem estabelecidos e houver uma pessoa responsável dedicada, eles poderão ser descobertos a tempo, mesmo que sejam adicionados, mas deverão poder ser descobertos a tempo, sem adicioná-los. . . É hora de analisar a árvore de eventos para ver as consequências e possibilidades de acidentes que podem ocorrer com e sem intertravamento? Existem situações de intertravamento - 1. O tanque possui alarme de nível de líquido - 2. A bomba possui display ou alarme - 3. O tanque de dessalinização elétrico possui display de nível de líquido e alarme ou até mesmo intertravamento. . . -Com isso, a matéria-prima é interrompida e os equipamentos são desligados e a produção é interrompida. O equipamento geralmente possui um conjunto completo de dispositivos de estacionamento interligados. Após o corte do material, deverá haver alarmes e intertravamentos para excesso de temperatura e baixos níveis de líquido. Existem também desligamentos manuais em série. O nível de controle de pessoal e controle automático do dispositivo é relativamente alto. Se não houver intertravamento, não há intertravamento - 1. O tanque tem um alarme de nível de líquido - 2. Inspeção no local pelo pessoal - 3. A placa flutuante cai para o fundo 3. A bomba está em marcha lenta, a bomba está danificada ou vazando - há um alarme de gás inflamável no local, pode haver transmissão remota da pressão da bomba e um manômetro no local, que foi descoberto pela inspeção do pessoal. . . ==Depois analise e analise para ver qual é melhor e tem o menor custo. . .
Não há requisitos obrigatórios na especificação e o projeto pode ser baseado em condições reais. No entanto, ainda é um projeto para proteger as instalações de armazenamento e transporte. Ao alimentar materiais no dispositivo, o dispositivo geralmente possui um pequeno tanque tampão, que pode durar algum tempo. O intertravamento baixo-baixo do tanque de armazenamento serve para proteger a operação segura do tanque de armazenamento, por um lado, e para proteger a bomba, por outro. Se o grau de automação for alto, você pode configurar dois conjuntos de medidores de nível de líquido e interruptores de nível de diapasão para implementar "dois em três", o que pode efetivamente evitar o falso alarme de um interruptor rígido que faz com que a máquina e a bomba intertravem e desliguem, causando interrupção da alimentação. No sistema de controle, um tanque de armazenamento de reserva é configurado para realizar a comutação automática do tanque de armazenamento quando o nível do líquido está baixo, para evitar o desligamento da bomba interligada devido à comutação intempestiva do tanque de armazenamento.
Também lidamos com esse problema quando estávamos projetando a nova área de armazenamento. A principal razão era que muitas vezes tínhamos que esvaziar os tanques de armazenamento de materiais, o que era muito constrangedor.: O intertravamento de baixo líquido deve ser protegido previamente ou parte do material no tanque deve ser deixado.
Deve ser interligado com outros tanques. Quando ocorre o alarme baixo-baixo, a válvula é fechada e a válvula de tanque cheio é aberta. Isto é razoável. Porém, quando a bomba é desligada, o aparelho geralmente possui um tanque tampão, que pode durar cerca de 15 minutos. Este tempo também pode garantir o momento de troca do tanque.
Aprenda novamente* Após alguma pesquisa, descobriu-se que existe uma base para tal requisito na especificação. Acontece que meu argumento ao dizer que era redundante estava errado. Este modelo pode ser utilizado na plataforma de carga. Quando o nível do líquido no tanque de armazenamento está muito baixo, o intertravamento é iniciado e a bomba para de carregar.
Para efeito de armazenamento e transporte é necessário o desligamento das bombas interligadas, afinal, ele pode proteger as bombas na área do tanque. Quanto ao impacto nos dispositivos a jusante, deve ser considerado globalmente. Portanto, o padrão também usa "deveria" em vez de "deveria".”