Problemas com transmissores de diferença de pressão

2016-06-14View Original

Thread Content

Há um transmissor de diferença de pressão no local. Após conectar o transmissor HART375, verificou-se que o ponto zero não estava correto. Após realizar a calibração do ponto zero, a diferença de pressão foi ajustada para zero, mas a corrente de saída continuou indicando 21mA. Qual é o problema? Obrigado
Reply #22016-06-14
HART exibe: PV 0,00 KPA, PV 0%, AO1 21 mA
Reply #32016-06-14
É possível calibrar o ponto zero e a faixa de medição. Parece que a saída de corrente não está correta. Além disso, você pode aumentar a pressão para ver como a corrente se altera, se ela é linear ou não: lol
Reply #42016-06-14
Defina o problema e configure os parâmetros corretamente novamente.
Reply #52016-06-14
Se alguma anomalia for detectada, tente restaurar as configurações de fábrica
Reply #62016-06-14
Ajuste a pressão e veja se a saída muda, se é linear. Geralmente, isso acontece porque o operador acidentalmente definiu alguns parâmetros incorretamente, fazendo com que a saída fique invertida. É apenas uma opinião; espero que o proprietário leve isso em consideração. Quanto à diferença de pressão, se não quiser lidar com isso, basta restaurar as configurações de fábrica
Reply #72016-06-14
Parece que o controlador manual não foi configurado corretamente. Se houver um botão de zero no relógio, você pode testá-lo usando o mesmo. Se ainda for 21mA, pode ser que haja um problema com o medidor.
Reply #82016-06-14
Verifique a faixa de medição do transmissor? É negativo ~0 kPa, não é possível restaurar as configurações de fábrica.
Reply #92016-06-15
Você é zero da escola ou faz migração para zero?
Reply #102016-06-15
Verifique se a faixa de medição é um valor negativo, como -0 Kpa. Se for esse o caso, altere-a para 0 a valor positivo e verifique novamente as leituras. Existem transmissores ou placas de circuito de reserva que podem ser usados como substitutos. Se a substituição funcionar normalmente, então o transmissor original deve estar danificado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.