Há um transmissor de diferença de pressão no local. Após conectar o transmissor HART375, verificou-se que o ponto zero não estava correto. Após realizar a calibração do ponto zero, a diferença de pressão foi ajustada para zero, mas a corrente de saída continuou indicando 21mA. Qual é o problema? Obrigado
HART exibe: PV 0,00 KPA, PV 0%, AO1 21 mA
É possível calibrar o ponto zero e a faixa de medição. Parece que a saída de corrente não está correta. Além disso, você pode aumentar a pressão para ver como a corrente se altera, se ela é linear ou não: lol
Defina o problema e configure os parâmetros corretamente novamente.
Se alguma anomalia for detectada, tente restaurar as configurações de fábrica
Ajuste a pressão e veja se a saída muda, se é linear. Geralmente, isso acontece porque o operador acidentalmente definiu alguns parâmetros incorretamente, fazendo com que a saída fique invertida. É apenas uma opinião; espero que o proprietário leve isso em consideração. Quanto à diferença de pressão, se não quiser lidar com isso, basta restaurar as configurações de fábrica
Parece que o controlador manual não foi configurado corretamente. Se houver um botão de zero no relógio, você pode testá-lo usando o mesmo. Se ainda for 21mA, pode ser que haja um problema com o medidor.
Verifique a faixa de medição do transmissor? É negativo ~0 kPa, não é possível restaurar as configurações de fábrica.
Você é zero da escola ou faz migração para zero?
Verifique se a faixa de medição é um valor negativo, como -0 Kpa. Se for esse o caso, altere-a para 0 a valor positivo e verifique novamente as leituras. Existem transmissores ou placas de circuito de reserva que podem ser usados como substitutos. Se a substituição funcionar normalmente, então o transmissor original deve estar danificado