Problema de alimentação do instrumento de 24V

2016-06-14View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por hfrs em 15/06/2016, às 16:46. Trata-se de um sistema de 500 metros, com alimentação de 24VDC, para medidores de vazão eletromagnéticos e de massa. A alimentação é feita por meio de cabos de 2x1,5. Alguém já usou isso? É necessário substituir o cabo 2x2,5?
Reply #22016-06-14
Já usei; a tensão ficou em 17,5 volts. Depois disso, comecei a sentir dor de cabeça. Não dá para desligar nenhum dos instrumentos de medição.
Reply #32016-06-14
Nós nunca usamos cabos 2x2,5 para fornecimento de energia; utilizamos cabos 2x1,5 para isso
Reply #42016-06-15
Deve-se usar um cabo de 2x2,5.
Reply #52016-06-15
Eu já usei; com um comprimento assim, 1,5 também funciona, mas há bastante interferência. É melhor usar 2,5, pois há atenuação do sinal e queda de tensão
Reply #62016-06-15
A distância é de 500 m, o que é muito longe; a queda de pressão é excessiva. Portanto, é melhor usar um diâmetro maior. 2x2.5
Reply #72016-06-15
Recomenda-se mudar para 2×2,5. Existe uma regra comum; esqueci se é um padrão estabelecido ou uma regra nossa. Parece que, para distâncias superiores a 300 metros, é necessário usar fios de 2,5. Por isso, decidimos usar fios de 2,5 em todos os projetos, mesmo que os fios de sinal usem apenas 1,0
Reply #82016-06-15
Recomenda-se usar 2*2,5, para facilitar a manutenção e a detecção de falhas nos instrumentos no futuro
Reply #92016-06-15
A distância é muito grande; é melhor calcular a queda de tensão. Pode-se usar 220V em vez disso.
Reply #102016-06-15
Sinais de 4-20 mA utilizam 1,5; os medidores de vazão em massa são alimentados por corrente alternada, já que a alimentação por corrente contínua resulta em distâncias excessivas e grande queda de tensão.
Reply #112016-06-15
1. Primeiro, é preciso determinar se o medidor de vazão que você está utilizando é do tipo de dois fios ou de quatro fios. Além disso, é necessário saber se ele fornece apenas energia elétrica ou também realiza a comunicação. O manual de instruções de cada medidor indica a faixa de tensão adequada para seu uso; essas especificações variam de fabricante para fabricante. DC24V é um padrão geralmente utilizado. Por exemplo, alguns transmissores de pressão conseguem funcionar normalmente quando a tensão atinge 16 volts. 2. Exemplo: Quanto à distância entre os instrumentos de dois fios, 500 metros não é uma distância grande; já utilizamos instrumentos a 800 metros, sem problemas. Teoricamente, até 1000 metros, 2*1,5 é suficiente, mas é necessário ter uma rede de blindagem. 3. Sugestão: Se ainda não comprou o cabo, e não há problema com o orçamento, é melhor usar um cabo de 2*2,5. Ele apresenta menor queda de tensão e é mais confiável.
Reply #122016-06-15
Eu calculei: se a potência do medidor de vazão por massa for de 20W e a potência do medidor de vazão eletromagnético for de 10W, com alimentação de 24V. Para uma queda de tensão de 1,5 mm, a qualidade é de 4V; para o caso eletromagnético, é de 2,17V. Para uma queda de tensão de 2,5 mm, a qualidade é de 2,6V; no caso eletromagnético, é de 1,35V. A faixa de alimentação adequada para o instrumento é de 18-30V. Ambos os tipos de cabos são viáveis para uso. Mas, na prática de projeto, costuma-se optar por um design mais conservador; escolher 2,5 é uma opção mais segura.
Reply #132016-06-22
A potência do medidor de vazão em massa não deve ser tão alta assim. Não sei qual é o diâmetro do tubo que você está utilizando. Em tubulações com diâmetro normal de 100, a potência do medidor de vazão em massa fica em torno de alguns watts. No momento da partida, ela pode ser um pouco maior, mas não chega a 20W. Além disso, para distâncias superiores a 200 metros, recomenda-se não usar 4–20 mA e pulsos; use 485 em vez disso.
Reply #142016-06-22
O principal é usar uma rede de blindagem; a de 1,5 também pode ser usada
Reply #152016-06-22
Em geral, para instrumentos de sistema de quatro fios, eu usei cabos blindados de 700 m, com 2*1,5, para acionar um medidor de vazão eletromagnético, e não houve nenhum problema. Não há grande diferença de preço entre os cabos de 1,5 e 2,5. Claro, o mais grosso é a opção mais segura. Considere também a eficiência da fábrica e a cultura empresarial. Em termos de uso, 2*1,5 dentro de 800 metros não me parece um problema……
Reply #162016-06-22
1,5 certamente funciona, mas à medida que a distância aumenta, os fatores de incerteza também aumentam; se for possível, use um valor um pouco maior. O mais distante que tenho fica a mil e dez unidades de distância, mas ainda assim funciona. Por precaução, é melhor ser mais cuidadoso.
Reply #172016-06-22
Os medidores de vazão de massa importados têm uma potência menor; os medidores de vazão de massa produzidos localmente geralmente consomem menos de 1A (24W) no momento da partida, e 0,5A (12W) durante o funcionamento.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.