Thread Content
Para medir o gás de carvão, o cálculo é muito detalhado, e as condições operacionais estão corretas. No entanto, o valor de diferença de pressão calculado é de 200 Pa, enquanto o valor medido é de 1300 Pa. Qual pode ser a razão disso?
O autor do post está usando a unidade “Pa”. O Pa é um valor muito pequeno. Se considerarmos apenas os números, realmente há uma grande diferença. Mas, na prática, essa diferença não é tão significativa. Além disso, sempre existe uma diferença entre a teoria e a realidade. Na minha opinião, devemos nos basear na realidade
O medidor de vazão para tubos curvos não é um dispositivo de restrição de fluxo padrão; há diferenças entre os cálculos e a realidade, sendo necessária calibração com fluxo real.
Opinião pessoal: Por favor, corrija-me se houver erros. Primeiro, verifique se as tubulações de medição estão livres de obstruções. Feche o conjunto de válvulas secundárias e esvazie o sistema. Use conexões feitas em casa e uma fonte de pressão padrão para calibrar o transmissor. Se o transmissor funcionar normalmente, os valores medidos podem ser confiáveis. Em segundo lugar, é difícil medir com precisão a diferença de pressão em fluxos pequenos. É possível que o circuito de amplificação do transmissor seja excessivamente sensível. Nesse caso, o erro será grande se o dispositivo for usado para medir volumes totais. No entanto, para fins de controle, não há problema algum no uso prático. É possível substituir o medidor de vazão por um modelo com rotor de vidro. Uma solução de baixo custo é considerar como valor normal uma leitura de 1300 Pa
Qual é o diâmetro? Seria bom enviar os cálculos para verificar se há algum erro. Além disso, verifique se há entrada de água sob pressão positiva