Hoje, a nossa empresa realizou testes com o compressor de parafuso. Foram feitos três ou quatro testes, e em cada um deles o compressor parava de funcionar após algumas dezenas de segundos. A causa apontada foi a proteção automática devido à sobrecarga de corrente. A liderança ainda está discutindo as diversas causas, e ainda não foi definida nenhuma solução concreta. Há vários motivos para o julgamento inicial: primeiro, a abertura de importação era excessiva; na última vez, ela foi reduzida em dois terços. Segundo, a água macia foi adicionada cedo demais, já no momento em que o equipamento foi ligado. Terceiro, a sobrecarga do motor, podendo haver a situação de um cavalo fraco tentando puxar um carro pesado. Quarto: o acoplamento não está bem conectado. Por favor, que os especialistas possam responder de forma detalhada.
Deixe-me dizer assim: quando a máquina não está ligada, é bom que o transformador utilizado em toda a fábrica não dispare. Transformador de alta tensão, transformador de baixa tensão. Se não me engano, é um problema com a abertura das válvulas de importação ou de exportação.
Já foram levadas em consideração as razões para o alto custo das importações.
Que tipo de compressor de meio é esse? Há um bypass? Como a carga é controlada? Se houver válvulas de controle, elas estão na posição mínima?
Confirme o funcionamento do disco de refrigeração e lubrificação. Ao iniciar o compressor, é necessário garantir que ele funcione sem carga. Feche completamente a válvula de entrada e abra completamente a válvula de saída. Após a partida, meça a corrente elétrica. Se a corrente em regime de carga zero já atingir ou se aproximar da corrente nominal, verifique as causas mecânicas. Se a corrente em regime de carga zero não for alta, abra lentamente a válvula de entrada, medindo a corrente várias vezes. Quando a corrente atingir o valor nominal, verifique se o fluxo de saída também atinge o valor nominal. Caso contrário, entre em contato com o fabricante para obter suporte técnico.
O teste de funcionamento foi bem-sucedido; o problema está na abertura da válvula importada.