Thread Content
Caros colegas: As válvulas de alívio de pressão dos tanques de armazenamento possuem, em alguns casos, discos de ruptura, e em outros não. Qual é a norma aplicável nesse caso?
Válvula de descarga de emergência? Nunca ouvi falar disso~ Se você está se referindo à válvula de segurança, então, de acordo com os itens 5.5.5, 5.5.9 e 5.5.12 da norma GB50160, há opções para escolher. Em resumo, ele é conectado à frente da válvula de segurança porque as substâncias podem corroer ou obstruir a válvula, e em paralelo porque a reação pode ocorrer de forma explosiva, fazendo com que a válvula de segurança não seja suficiente para realizar a descarga.
Perguntei às pessoas que trabalham com tanques de armazenamento, e elas responderam que a sensibilidade da válvula de segurança não é tão alta quanto a dos discos de ruptura. Além disso, se a válvula de segurança falhar, o problema será muito grave, pois ela fica fechada o tempo todo; ela só se abre em caso de superpressão. Geralmente, o processo de enchimento é controlado para evitar isso.
Se escolher uma válvula de segurança separadamente, um disco de ruptura separadamente ou em série, isso depende do meio e das condições de operação. Alguns meios são altamente corrosivos e não podem entrar em contato direto com a válvula de segurança. Por isso, é necessário conectar um disco de ruptura antes da válvula de segurança. Isso está previsto nas normas; você pode pesquisar sobre isso no Google
Depende das propriedades do meio: se ele causa corrosão e se há risco de entupimento das válvulas.
A placa antiedexplosiva tem a mesma função que a válvula de segurança, mas a placa antiedexplosiva é descartável
Dependendo das propriedades do material, se for um material suscetível à corrosão, formação de carbonização ou entupimento, para garantir a segurança, é necessário instalar discos de ruptura e válvulas de segurança em série.
Depende principalmente do meio em que é utilizado. As válvulas de segurança sempre apresentam pequenas vazamentos. Além disso, possuem alta toxicidade, um amplo intervalo de ponto de explosão, tendem a se polimerizar e são suscetíveis à corrosão. Por isso, é necessário instalar membranas de proteção contra explosões e realizar procedimentos de purga
Está relacionado ao meio de uso; geralmente é instalado na entrada da válvula de segurança, servindo para protegê-la. Aqui, eu o uso principalmente nos tanques de armazenamento de cloro líquido; em outros locais, não foi instalado
De acordo com as disposições do item 5.5.5 da norma GB50160, “nos casos em que a válvula de segurança pode ser obstruída ou corroída pelos materiais, deve-se instalar uma membrana de ruptura na frente da válvula de segurança, ou então adotar medidas de proteção contra gases tóxicos, como purgação, aquecimento ou isolamento térmico, nos tubos de entrada e saída da válvula.” ”Esta frase significa que, quando o material está sujeito a corrosão, é necessário adicioná-lo ou pode-se optar por não adicioná-lo, dependendo das necessidades de cada um?
De acordo com as disposições do item 5.5.5 da norma GB50160, “nos casos em que a válvula de segurança pode ser obstruída ou corroída pelos materiais, deve-se instalar uma membrana de ruptura na frente da válvula de segurança, ou então adotar medidas de proteção contra gases tóxicos, como purgação, aquecimento ou isolamento térmico, nos tubos de entrada e saída da válvula.” ”Esta frase significa que, quando o material está sujeito a corrosão, é necessário adicioná-lo ou pode-se optar por não adicioná-lo, dependendo das necessidades de cada um?