Thread Content
Gostaria de saber se, após o poço de coleta de água localizado dentro do dique de proteção contra incêndios, foi instalado um poço de selagem. Depois desse poço de selagem, existem dois canais (cada um com seu próprio poço de válvulas): um leva a sistema de esgoto e o outro ao sistema de águas pluviais. Minha dúvida é: 1. Será que essa configuração é adequada? 2. Se for metanol, o poço de selagem com água é útil? O metanol é solúvel em água. 3. Existe alguma exigência de distância entre o poço de selagem com água, o poço das válvulas e a berma de proteção contra incêndios? É melhor haver uma base legal.
1. É razoável e adequado: após as primeiras chuvas (15 minutos), a água fica limpa, podendo então ser direcionada para o dreno de águas pluviais. Na fase inicial, a água da chuva é poluída; em caso de acidente, a água residual é utilizada. Isso é a separação de águas pluviais e residuais. 2. A função do poço de selagem é impedir que gases inflamáveis e explosivos se propaguem por meio dos tubos entre os diferentes dispositivos; isso é essencial. 3. GB 50351-2014 – Normas de projeto para diques de proteção contra incêndios em áreas de armazenamento de tanques
O selo de água é essencial; é uma exigência rigorosa das normas do setor petroquímico. Um acidente foi resolvido com base nessa regra, no projeto de Wuhai da Chengda.
Selagem de água e distribuição são duas exigências diferentes.