Requisitos técnicos para a aplicação da tinta especial para torres de resfriamento

2016-06-18View Original

Thread Content

Os materiais geralmente utilizados nas torres de resfriamento são aço inoxidável, aço carbono e cobre. Quando se utiliza placas de tubos feitas de aço carbono, é fácil que ocorram vazamentos devido à corrosão nas soldas dos tubos. Para resolver o problema da corrosão nas torres de resfriamento, os métodos tradicionais de proteção contra corrosão consistem em realizar soldagens corretivas. No entanto, isso pode causar tensões internas nas placas de tubos, o que pode levar a novos vazamentos. Atualmente, foi desenvolvida uma tinta especial para torres de resfriamento, que oferece uma excelente proteção contra a corrosão. Ela possui ótimas propriedades de resistência à corrosão química, consegue evitar a corrosão entre metais diferentes e também oferece boa resistência às lavagens, proporcionando assim uma camada protetora duradoura contra a corrosão. Requisitos para a aplicação da tinta especial para torres de resfriamento: 1. Aplicar a tinta de base. Após a aprovação do tratamento da superfície da torre de resfriamento, é necessário aplicar o primer epóxi preparado dentro de 6 horas. O primer também desempenha um papel importante, servindo como ligação entre a camada inferior e a superior, além de ter uma aderência forte ao substrato. Antes de aplicar a primeira camada de primer, é preciso limpar a superfície com algodão embebido em gasolina, para remover impurezas e poeira. O primer deve ser aplicado de maneira uniforme, sem manchas, sem buracos ou bolhas. A camada de tinta deve ser lisa e uniforme em espessura. A espessura da camada de verniz fica entre 25 e 35 μm. A quantidade de primer necessária é de 80 a 90 gramas/m2. É preciso prestar atenção nos cantos e nas curvas, aplicando a tinta mais uma vez nesses locais. A ordem de aplicação é: primeiro de cima para baixo, depois da esquerda para a direita; primeiro o que é mais difícil, depois o que é mais fácil; de forma cruzada, tanto na horizontal quanto na vertical. Após a cura natural da primeira camada de primer, as áreas irregulares na superfície, fissuras e pontos com vazamentos devem ser preenchidos e nivelados com massa de resina epóxica. Em seguida, pode-se aplicar a segunda camada de primer à base de escamas de carvão epóxico, utilizando o mesmo método. A espessura da camada aplicada é de aproximadamente 35 a 40 μm, com um consumo de cerca de 100 gramas/m². 2. Aplique a tinta intermediária. Após 24 horas de cura da camada de base, aplique a tinta intermediária entre as escamas de vidro do tipo “ring coal” usando o mesmo método de aplicação. A quantidade de tinta utilizada deve ser de 110 a 125 gramas/m². A espessura da camada de tinta deve ser de 45 μm. É necessário garantir que não haja buracos, vazamentos ou falhas na aplicação da tinta. A superfície da torre de resfriamento deve ser lisa, uniforme e com brilho consistente. 3. Aplicar a tinta de acabamento. Após a secagem completa da camada intermediária, remova a poeira superficial antes de aplicar a primeira camada de tinta à base de escamas de vidro epóxico. A quantidade necessária é de 100 a 125 gramas/m², com espessura da camada de tinta entre 40 e 50 μm ; Após a secagem completa da primeira camada de tinta, aplique-se a segunda camada, com espessura de 80 a 100 µm. A última camada de tinta é a mais importante; ao aplicá-la, é essencial garantir que a tinta esteja uniforme, com cor homogênea e superfície lisa.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.