A pressão da água em ciclo na nossa empresa é de 0,35–0,38 MPa, com temperatura de 29°C. A pressão da água retornada é de 0,07 MPa, com temperatura de 32°C. O fluxo de água é de 1950–2050 m³/h. O problema atual é que, durante o processo de troca de calor, a temperatura não consegue cair no lado do compressor recíproco. A diferença de temperatura entre a água de entrada e a água de saída é de 3°C, enquanto a temperatura do gás após a troca de calor fica entre 48–55°C. O trocador de calor foi submetido a um processo de limpeza com ácido em maio deste ano; está bem limpo. Será que seria necessário controlar adequadamente a pressão da água retornada? Como esse tipo de sistema deve ser ajustado? Ajuda
Próximo de 19°C? Há alguma mudança em comparação com a temperatura anterior?
Próximo de 19°C? A variação da temperatura da água de retorno no ciclo é pequena, em torno de 2-3°C. O principal problema está no compressor de tipo alternativo, cuja compressão em 4 etapas faz com que a temperatura não baixe. A temperatura na saída da primeira etapa é alta, o que faz com que as temperaturas de todas as 4 etapas também sejam altas. O problema não está em um único equipamento; vários deles apresentam esse problema.
Reduza um pouco a válvula de retorno; uma pressão de retorno muito baixa também pode causar um mau desempenho na troca de calor
Se controlarmos a pressão da água que retorna, não estaremos, portanto, controlando o fluxo? Então, a temperatura não ficaria ainda mais alta? Será que o sistema de circulação de água está conectado a equipamentos de troca de calor localizados em “níveis relativamente mais baixos”?
Com base nas informações fornecidas pelo autor do tópico, como a diferença de pressão da água foi tão grande da última vez, e excluindo problemas no projeto técnico do sistema, se o problema for causado pela incapacidade de reduzir a temperatura do ar que sai do trocador de calor, ou por problemas com as válvulas de controle na oficina, então, considerando as temperaturas da água de entrada e de saída que você informou, pode-se supor que há algum problema no próprio trocador de calor, que não consegue atender aos requisitos técnicos.
{:3_49:} É preciso verificar a diferença de pressão nas entradas e saídas do trocador de calor, bem como a pressão na entrada. Isso permite saber, de forma indireta, qual é a diferença no fluxo de fluido pelo trocador de calor em comparação com antes. Se houver outros equipamentos que absorvem uma quantidade excessiva de água de circulação, menos água chegará ao compressor, o que certamente prejudicará a troca de calor. A baixa pressão de saída é apenas um sinal de um mau desempenho na troca de calor, e não a causa. Depois, há a escolha do seu trocador de calor; se antes funcionava normalmente, então não há problema. Além disso, ao realizar a inspeção e manutenção, pergunte aos operadores quais partes foram movidas. Se for necessário, desmonte as partes mais importantes para verificar. Em muitos casos, não há grandes problemas na inspeção e manutenção; o problema é a negligência dos operadores, que ou instalam algo de maneira incorreta ou deixam objetos bloqueando os canos
Ao ajustar a temperatura da água de circulação, regule a válvula de saída do trocador de calor. De modo geral, as válvulas de entrada e saída de água devem estar abertas, enquanto a válvula de derivação deve ficar fechada. No inverno, a válvula de derivação do trocador de calor deve ser deixada ligeiramente aberta, a fim de ajustar a temperatura de troca por meio da temperatura da água
Pelo que você descreveu, parece que a área de troca de calor não é suficiente. A temperatura da água de resfriamento aumentou apenas 3 graus, o que indica uma grande diferença na taxa de transferência de calor em comparação com o lado do processo. Vale fazer um cálculo de balanço de calor para verificar se realmente a área de troca de calor é insuficiente
A capacidade de troca de calor é insuficiente; instalar um resfriador a água ou aumentar a quantidade de água pode ajudar a reduzir a temperatura. 48-55℃ também é considerado próximo à temperatura ambiente; acho que esse valor não representa um grande problema. Pode-se considerar a possibilidade de aumentar o resfriamento no compressor