Por exemplo, se forem instalados fios de compensação até a sala de controle, e a temperatura na sala de controle for de 25 graus, será necessário adicionar 25 graus no DCS? Obrigado.
Nos DCS, geralmente há compensação automática da extremidade fria dos termopares; não é necessário adicionar nada; Se não houver DCS, é preciso adicionar....
Perto dos canais de I/O da placa de aquisição DCS, deve-se instalar uma resistência térmica para medição de temperatura. Não é necessário adicionar em cada canal, em cada placa.
A entrada de eletrodo do módulo DCS possui função de compensação de terminal frio. Não é necessário
O fio de compensação serve justamente para compensar a temperatura da sala dos gabinetes no circuito de medição. Por isso, é necessário que a temperatura na sala dos gabinetes permaneça constante. Não há necessidade de inserir manualmente os valores de temperatura durante os cálculos
Você está perguntando sobre a compensação automática, certo? Se o DCS tiver um circuito de compensação automática, então não é necessário
Não existe uma função de compensação de temperatura?
Quem está certo? Confuso: lol
A sala de controle precisa controlar a temperatura do ambiente, mas não é para os seus termopares; sim, porque temperaturas muito baixas ou muito altas podem causar falhas no DCS devido ao envelhecimento.
Não é necessário adicionar nada. Ao realizar testes manuais no circuito, a tensão medida precisa ser convertida em temperatura, e nesse caso é preciso somar a temperatura do ambiente onde fica o gabinete
O fio de compensação do termopar já possui função de compensação do terminal frio, portanto não é necessário adicionar nada extra.
A pergunta feita pelo autor do tópico é realmente engraçada e ao mesmo tempo absurda.
Os sistemas DCS mais conhecidos costumam ter resistências termopar instaladas dentro do gabinete ou em sua placa inferior, a fim de medir em tempo real a temperatura interna do gabinete. A temperatura de compensação do terminal frio do termopar também é obtida a partir da temperatura do gabinete. Portanto, os sistemas DCS mais conhecidos não precisam de compensação adicional para o terminal frio. No entanto, alguns sistemas exigem que a opção de compensação do terminal frio seja marcada na configuração do hardware, enquanto outros não necessitam disso. Por favor, leia atentamente o manual de hardware do sistema DCS correspondente
Isso depende de onde fica a foice após entrar na sala de controle. Nossa abordagem é primeiro passar por uma barreira de segurança com função de medição de temperatura, para converter o valor MV em um sinal padrão de 4~20mA, e só então inseri-lo no cartão de entrada analógica do DCS (AI). A barreira de segurança utilizada possui um sensor de temperatura embutido, que permite realizar a compensação pela temperatura ambiente. Se o fio de compensação do termopar for conectado diretamente ao módulo DCS, é preciso verificar se esse módulo possui função de medição da temperatura (da temperatura do ambiente ao redor). Na minha opinião, não há necessidade de adicionar uma compensação de 25°C, pois a temperatura do ambiente geralmente é detectada automaticamente. Se a temperatura do ambiente da sala de controle variar, isso pode afetar a precisão dos dados