O termopar utiliza fios de compensação para chegar à sala de controle. Será necessário também incluir a temperatura da sala de controle no DCS?

2016-06-19View Original

Thread Content

Por exemplo, se forem instalados fios de compensação até a sala de controle, e a temperatura na sala de controle for de 25 graus, será necessário adicionar 25 graus no DCS? Obrigado.
Reply #22016-06-19
Nos DCS, geralmente há compensação automática da extremidade fria dos termopares; não é necessário adicionar nada; Se não houver DCS, é preciso adicionar....
Reply #32016-06-20
Perto dos canais de I/O da placa de aquisição DCS, deve-se instalar uma resistência térmica para medição de temperatura. Não é necessário adicionar em cada canal, em cada placa.
Reply #42016-06-20
A entrada de eletrodo do módulo DCS possui função de compensação de terminal frio. Não é necessário
Reply #52016-06-20
O fio de compensação serve justamente para compensar a temperatura da sala dos gabinetes no circuito de medição. Por isso, é necessário que a temperatura na sala dos gabinetes permaneça constante. Não há necessidade de inserir manualmente os valores de temperatura durante os cálculos
Reply #62017-01-24
Você está perguntando sobre a compensação automática, certo? Se o DCS tiver um circuito de compensação automática, então não é necessário
Reply #72017-01-25
Não existe uma função de compensação de temperatura?
Reply #82017-01-25
Quem está certo? Confuso: lol
Reply #92017-01-25
A sala de controle precisa controlar a temperatura do ambiente, mas não é para os seus termopares; sim, porque temperaturas muito baixas ou muito altas podem causar falhas no DCS devido ao envelhecimento.
Reply #102017-01-25
Não é necessário adicionar nada. Ao realizar testes manuais no circuito, a tensão medida precisa ser convertida em temperatura, e nesse caso é preciso somar a temperatura do ambiente onde fica o gabinete
Reply #112017-01-25
O fio de compensação do termopar já possui função de compensação do terminal frio, portanto não é necessário adicionar nada extra.
Reply #122017-01-31
A pergunta feita pelo autor do tópico é realmente engraçada e ao mesmo tempo absurda.
Reply #132017-02-01
Os sistemas DCS mais conhecidos costumam ter resistências termopar instaladas dentro do gabinete ou em sua placa inferior, a fim de medir em tempo real a temperatura interna do gabinete. A temperatura de compensação do terminal frio do termopar também é obtida a partir da temperatura do gabinete. Portanto, os sistemas DCS mais conhecidos não precisam de compensação adicional para o terminal frio. No entanto, alguns sistemas exigem que a opção de compensação do terminal frio seja marcada na configuração do hardware, enquanto outros não necessitam disso. Por favor, leia atentamente o manual de hardware do sistema DCS correspondente
Reply #142017-02-01
Isso depende de onde fica a foice após entrar na sala de controle. Nossa abordagem é primeiro passar por uma barreira de segurança com função de medição de temperatura, para converter o valor MV em um sinal padrão de 4~20mA, e só então inseri-lo no cartão de entrada analógica do DCS (AI). A barreira de segurança utilizada possui um sensor de temperatura embutido, que permite realizar a compensação pela temperatura ambiente. Se o fio de compensação do termopar for conectado diretamente ao módulo DCS, é preciso verificar se esse módulo possui função de medição da temperatura (da temperatura do ambiente ao redor). Na minha opinião, não há necessidade de adicionar uma compensação de 25°C, pois a temperatura do ambiente geralmente é detectada automaticamente. Se a temperatura do ambiente da sala de controle variar, isso pode afetar a precisão dos dados

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.