Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês. Atualmente, há uma exigência no projeto de que todos os sinais do DCS devem ser isolados por meio de isoladores. Portanto, quanto aos sinais dos termopares e das resistências térmicas que chegam ao local, qual é a melhor maneira de proceder? Deve-se usar um isolamento 1:1 (ou seja, o sinal de entrada permanece o mesmo que o sinal de saída), ou os sinais dos termopares e das resistências térmicas devem ser convertidos para formato 4-20mA antes da saída? Qual método é o melhor?
Já que foi solicitado, deve-se seguir as instruções, caso contrário, haverá problemas depois. Para a resistência térmica dos termopares, pode-se optar por uma barreira de segurança isolada para variações de temperatura.
Isso tudo é aceitável, não há regras específicas. Mas nós estamos acostumados a controlar, pelo menos, os circuitos de intertravamento. O sistema recebe sinais no formato 4-20mA; ou seja, são utilizadas barreiras de segurança com função de conversão de temperatura. Portanto, se for feita uma gestão unificada, todos os sinais de temperatura também podem ser transmitidos no formato 4-20mA. Claro, também é possível manter os sinais em mV ou RTD; para o lado receptor do sistema, não há problema algum
É necessário utilizar variação de temperatura para realizar o isolamento do sinal; caso contrário, ele chegará diretamente ao DCS.....
Acho que, se tudo for alterado para 4–20 mA, então serão necessários apenas dois tipos de cartões: um para sinais analógicos de 4–20 mA e outro para sinais digitais. Assim, caso um desses cartões quebre, será possível substituí-lo imediatamente pelo reserva, sem precisar se preocupar com a falta de um cartão ou porta correspondente
Para evitar perdas de precisão durante o processo de conversão, geralmente não se utilizam isoladores para os sinais dos termopares e das resistências térmicas; esses sinais são enviados diretamente ao DCS
Usar isoladores tem seus prós e contras, mas, no geral, os benefícios superam as desvantagens. Sem um isolador, é fácil danificar os canais do cartão, o próprio cartão inteiro, ou até causar consequências ainda mais graves. Isso é algo que traz lições valiosas.
Também fazemos sacrifícios: em locais de grande altura ou em torres, costuma-se adicionar isoladores no topo. Em ambientes internos, em tanques de reação, no chão, em locais de baixa altura ou onde é necessária alta precisão, utiliza-se diretamente o DCS; para os conectores, opta-se por isoladores individuais
Escolha a segunda opção. É melhor converter para 4-20mA. Dessa forma, os cartões DCS utilizados serão mais baratos em comparação com os cartões de entrada para termopares e resistências térmicas