Isso tem um grande efeito? ? ? ?
É necessário identificar o problema antes de fazer ajustes adequados. A simples adição de álcali líquido pode não ser suficiente para resolver o problema. Qual é o valor limite para os íons de ferro também é algo que precisa ser levado em consideração. Não é adequado adicionar álcalis diretamente à água em circulação. Em condições alcalinas, o ferro se transforma em precipitados de óxido de ferro, que tendem a se agarrar às paredes dos tubos, o que dificulta a resolução do problema. Então, é preciso determinar qual é o sistema? O que causa um nível excessivo de íons de ferro? Só assim é possível resolver. Espero que seja útil para você.
Íons de ferro acima do limite: 1. Há sinais de corrosão nos tubos? 2. O teor de íons de ferro nos produtos químicos adicionados está acima do limite? 3. O uso dos agentes inibidores de corrosão está adequado? 4. É necessário aumentar o volume de água residual descartada, na tubulação principal de retorno da água do processo
Esse seu definitivamente não funciona; é preciso adicionar um filtro para remover o ferro
O sistema está sofrendo corrosão; é preciso primeiro identificar a causa da corrosão, analisando valores como pH, dureza e alcalinidade
Este tópico foi editado pela última vez por rrstar em 28/06/2016, às 11:03. Quando os íons de ferro estão em níveis elevados, não é adequado usar hidróxido de sódio para ajustar o grau de alcalinidade! Isso faz com que a turbidez da água de circulação aumente, pois os íons hidroxido se combinam com o ferro, formando colóides em forma de flocos de hidróxido de ferro. Esses materiais causam a formação de sedimentos viscosos na água. Recomenda-se usar carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio no lugar de hidróxido de sódio. Se o nível elevado de ferro na água em circulação não se deve à adição de água, isso indica que há algum problema no controle da corrosão no sistema. É possível ajustar o método atual de controle da corrosão, ao mesmo tempo em que se realiza a troca adequada de água
Qual é o pH em que ocorre a corrosão? Há muita lama no sistema? Adicionar hidróxido de sódio para remover a sujeira não é eficaz.