Sobre a temperatura de armazenamento dos tanques de óleo

2016-06-20View Original

Thread Content

Este post foi editado pela última vez por kingdomzhu em 21/06/2016 09:21 Caros especialistas, alguém sabe como definir a temperatura de armazenamento de tanques de óleo? Como é derivado o valor da temperatura de armazenamento? Por exemplo, o norte é definitivamente diferente do sul. Quais parâmetros estão relacionados à temperatura de armazenamento? Porque a nova versão da especificação de depósito de petróleo GB50074-2014 tem disposições: A temperatura máxima de armazenamento do combustível de aviação é cinco graus ou menos inferior ao ponto de inflamação do combustível de aviação, e podem ser usados ​​​​tanques de segurança. Estou com problemas. Está tudo bem no norte como em Harbin, mas meu projeto está no sul. Como determino a temperatura de armazenamento? A temperatura mais alta do verão no sul é de 38 graus. O sol brilha diretamente no tanque de óleo. Quão alta pode ser a temperatura do óleo no tanque? Caros especialistas, há uma coisa principal que precisa ser confirmada. Devo escolher a forma do tanque, um tanque com teto flutuante interno ou um tanque com teto abobadado? A base é se a temperatura máxima de armazenamento é 5 graus menor que a de um raio. É correto que não seja superior a 40 graus, mas não é superior a 33 graus em um determinado local? (A iluminação do combustível de aviação não é inferior a 38 graus) Na verdade, não há problema se eu escolher um tanque interno com teto flutuante, mas por ser uma fábrica antiga, não tenho dinheiro. O tanque existente também é um tanque com teto abobadado, então eu gostaria de considerar se ele pode ser transformado em um tanque com teto abobadado. Desculpe incomodar a todos: aperto de mão @mrb63 @yuchenchf @qugd @rjs999 @平平石@罗米@sjyygh @zero424 @aymzj @ * exz @Mint Life
Reply #22016-06-20
De acordo com SH/T 3007-2014 3.3 e 3.4 para sua escolha, a temperatura de armazenamento de querosene e combustível de aviação é ≤40 graus Celsius
Reply #32016-06-21
Obrigado pela resposta, você está certo. A principal coisa que preciso confirmar é: devo escolher o formato do tanque, um tanque com teto flutuante interno ou um tanque com teto abobadado? A base é se a temperatura máxima de armazenamento é 5 graus menor que a de um raio. É correto que não seja superior a 40 graus, mas não é superior a 33 graus em um determinado local? (A iluminação do combustível de aviação não é inferior a 38 graus) Na verdade, não há problema se eu escolher um tanque interno com teto flutuante, mas por ser uma fábrica antiga, não tenho dinheiro. O tanque existente também é um tanque com teto abobadado, então eu gostaria de considerar se ele pode ser transformado em um tanque com teto abobadado.
Reply #42016-06-21
Acho que podemos considerar torná-lo um tanque abobadado. Você mesmo define a temperatura de armazenamento para não mais do que 33 graus. Configure o spray de água de resfriamento com intertravamento de temperatura e comece a pulverizar água de resfriamento quando a temperatura no tanque atingir 30 graus. Além disso, a aplicação de revestimento isolante térmico em tanques de armazenamento também tem um certo efeito.
Reply #52016-06-21
Se o tanque abobadado existente for utilizável, não seria suficiente instalar uma panela flutuante? Desta forma não há necessidade de construir um novo, basta renová-lo!
Reply #62016-06-28
Obrigado pela resposta. Também pensei neste plano, mas e se ocorrer um incêndio logo após a pulverização?
Reply #72016-06-28
Obrigado pela sua resposta. A empresa nas montanhas utiliza o depósito de petróleo há décadas. A primeira retificação demorou 6 anos, desde o estudo de viabilidade até os desenhos de construção. Não tenho dinheiro, então vou economizar um pouco e cavar um pouco.
Reply #82016-06-28
Graças a Deus o tanque de óleo ainda pode ser usado, mas não se sabe o que acontecerá se ele for totalmente reformado :L. O proprietário também não concorda com a retificação.
Reply #92016-06-28
O que significa ter um incêndio logo após a pulverização? Existem certas condições para a ocorrência de um incêndio. Isso não significa que ocorrerá um incêndio se a temperatura for um pouco mais alta. Quando a pulverização é concluída ou está em andamento, a temperatura do tanque de óleo está caindo de 30 graus. Como pode ocorrer um incêndio neste momento?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.