Gostaria de fazer uma pergunta a todos: no caso das resistências térmicas de três fios, o sinal é transmitido através de linhas de sinal que passam por um isolador, sendo então convertido em um sinal de corrente. Como é que a resistência interna das linhas de sinal é eliminada nesse processo? Hoje, como exemplo, a medição em campo mostrou que a resistência térmica era de 118,3 ohms. Na entrada do isolador, no ambiente de controle, o valor era de 124,5 ohms. No entanto, a temperatura exibida no painel de controle era de 118,3 ohms. Como é que a resistência interna é eliminada nesse processo? É através do isolador ou do próprio dispositivo de leitura? Se for utilizado o dispositivo XP316, será que a resistência interna é eliminada por meio desse dispositivo? Se for usado um barrier de isolamento, será que o barrier de isolamento elimina isso?
Não é “eliminar a resistência interna dos fios de sinal”, mas sim eliminar a influência da resistência desses fios nos resultados das medições. Referindo-se ao esquema acima, por meio do sistema de três fios, ambos os braços da ponte de medição possuem uma resistência dos fios. A tensão de saída da ponte é diretamente proporcional à razão entre a tensão e a resistência dos braços da ponte. Como as resistências dos fios nos dois braços são iguais, elas se anulam mutuamente. Portanto, a tensão de saída não depende da resistência dos fios.
Método da ponte de equilíbrio. No ensino médio, já apareceu a “ponte de equilíbrio” em algumas *questões. Se estiver interessado, pode calcular seguindo os métodos disponíveis na internet para ter uma compreensão mais aprofundada.