2016-06-20View Original

Thread Content

Gostaria de fazer uma pergunta a todos: no caso das resistências térmicas de três fios, o sinal é transmitido através de linhas de sinal que passam por um isolador, sendo então convertido em um sinal de corrente. Como é que a resistência interna das linhas de sinal é eliminada nesse processo? Hoje, como exemplo, a medição em campo mostrou que a resistência térmica era de 118,3 ohms. Na entrada do isolador, no ambiente de controle, o valor era de 124,5 ohms. No entanto, a temperatura exibida no painel de controle era de 118,3 ohms. Como é que a resistência interna é eliminada nesse processo? É através do isolador ou do próprio dispositivo de leitura? Se for utilizado o dispositivo XP316, será que a resistência interna é eliminada por meio desse dispositivo? Se for usado um barrier de isolamento, será que o barrier de isolamento elimina isso?
Reply #22016-06-21
Não é “eliminar a resistência interna dos fios de sinal”, mas sim eliminar a influência da resistência desses fios nos resultados das medições. Referindo-se ao esquema acima, por meio do sistema de três fios, ambos os braços da ponte de medição possuem uma resistência dos fios. A tensão de saída da ponte é diretamente proporcional à razão entre a tensão e a resistência dos braços da ponte. Como as resistências dos fios nos dois braços são iguais, elas se anulam mutuamente. Portanto, a tensão de saída não depende da resistência dos fios.
Reply #32016-06-21
Método da ponte de equilíbrio. No ensino médio, já apareceu a “ponte de equilíbrio” em algumas *questões. Se estiver interessado, pode calcular seguindo os métodos disponíveis na internet para ter uma compreensão mais aprofundada.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.