A empresa possui uma turbina a vapor pronta para ser testada. Por que, ao realizar a rotação manual da turbina, o painel de controle do computador exibe um alerta de vibração? Como resolver? Obrigado
Reply #22016-06-21
Uma velocidade de rotação manual muito baixa pode fazer com que o turbina não atinja seu ponto de equilíbrio dinâmico. O mesmo acontece com os compressores alternativos que temos aqui
Reply #32016-06-21
Assim que começamos a usar vapor, apareceu um alarme de vibração, e em seguida houve um parada automática do sistema devido aos alarmes em cadeia. O que fazer? Obrigado
Reply #42016-06-21
No início da operação do motor, quando há entrada de vapor, como a rotação da turbina é baixa e ainda não foi atingido o ponto de equilíbrio dinâmico, pode-se colocar o sistema de intertravamento de vibrações em modo manual, ou removê-lo temporariamente. Assim que a rotação aumentar e o equilíbrio dinâmico for estabelecido, com os valores de vibração caindo abaixo do limite permitido, então o sistema de intertravamento de vibrações pode ser reativado. Durante esse período, é necessário monitorar atentamente os valores de vibração da turbina; caso haja alguma anomalia, basta parar o motor imediatamente.
Reply #52016-06-21
Ao girar a turbina manualmente de forma intermitente, é inevitável que haja grande vibração e alarmes. Não há motivo para se preocupar com isso, mas não se deve girar a turbina manualmente por muito tempo, para evitar o desgaste das buchas do eixo! Isso porque, durante a rotação do eixo, não se forma uma camada de óleo entre as buchas do eixo e o próprio eixo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.