Thread Content
Poderia me dizer se os tanques verticais para armazenamento de líquidos das categorias A e B enterrados podem reduzir a distância de segurança contra incêndios? ? Os tanques verticais ou de dormitório das categorias A e B, enterrados no solo, também precisam de diques de proteção contra incêndios? ?
Já que é enterrado, por que então criar tanques verticais? Os tanques horizontais de tipos A e B enterrados não precisam de diques de proteção contra incêndios, mas precisam ter uma base para o tanque.
Mestre, existe alguma fonte para isso? E o que significa “Guan Chi”? Como é que se faz? ? Obrigado pelo esclarecimento paciente, mestre!
Enterrar o tanque pode reduzir um pouco a distância necessária para prevenir incêndios. No entanto, geralmente se trata de tanques horizontais, e é preciso tomar medidas para evitar que haja vazamentos no solo
O chamado tanque é feito de concreto armado, semelhante a uma piscina. Após a instalação do tanque de armazenamento, ele é preenchido com areia. A base do tanque de armazenamento pode ser integrada ao piso do tanque. A distância entre os tanques e reservatórios geralmente pode ser de cerca de um metro. No tanque, também é necessário considerar uma cova de coleta de água com dimensões de um metro quadrado, além de um tubo de DN200 para a extração da água. A maior vantagem de ter tanques separados é que, em caso de vazamento no tanque de armazenamento, os produtos químicos contidos nele não se infiltrarão no solo ao redor, facilitando assim sua coleta e tratamento.
Tanques horizontais no chão, tanques verticais cobertos com terra, tanques verticais para líquidos da classe B e tanques horizontais com capacidade não superior a 200 m³ podem utilizar sistemas móveis de extinção de incêndio a espuma. ——Será para não se usar extintores de espuma fixos?
Perguntas desse tipo podem ser postadas separadamente. Será que os tanques verticais para armazenamento de óleo e os tanques verticais para armazenamento de líquidos da categoria B não precisam de extintores de espuma fixos? https://bbs.hcbbs.com/thread-2824470-1-1.html (Fonte: Fórum Químico HaiChuan)
Eu respondi: “Já que vai ser enterrado, por que fazer um funeral formal?” ”Esse problema. Foi feito para ser enterrado, mas na versão vertical. De acordo com as normas, não é necessário usar extintores de espuma fixos, por isso não foi escolhida a versão horizontal.
Gostaria de saber: há alguma base para uma distância de aproximadamente 1 m entre os tanques e reservatórios? De acordo com as normas do setor petroquímico, a distância entre os tanques horizontais deve ser de 0,8 m. Se a distância entre o tanque de armazenamento e os outros tanques for de 1 m, qual deve ser então a distância entre dois tanques adjacentes?