Há 4 termopares de alta temperatura no local do forno de gaseificação da GE, mas o DCS mostra 3 valores de temperatura para cada termopar. Por que isso acontece?
Reply #22016-06-21
Qual é o número de calibração do seu termopar? É de vários fios?
Reply #32016-06-21
É possível que você tenha feito 3 pontos iguais no DCS
Reply #42016-06-21
Um termopar no local; no DCS, o mesmo termopar é dividido em A, B e C, com diferenças nos valores que vão de 50 a 100
Reply #52016-06-21
Termopares multipontos, um com três pontos; a leitura é feita de acordo com regras específicas, com base nos valores obtidos. Dois deles indicam mais de 100 graus, sinalizando assim a condição
Reply #62016-06-22
Múltiplos núcleos, talvez também por considerações relacionadas ao 2oo3~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.