Quando a válvula de regulação está desativada, não há diferença de pressão, e ainda assim ocorre flutuação na posição nominal da válvula. O que está causando isso?
Reply #22016-06-21
O atuador está vazando ar? A membrana está danificada? O localizador é um localizador inteligente?
Reply #32016-06-21
É elétrico ou pneumático? A válvula sem diferença de pressão não funciona corretamente. Na minha opinião, isso pode ser causado pela sensibilidade excessiva da válvula elétrica, vazamentos na membrana da válvula pneumática, flutuações na saída do posicionador, ou ainda por sinais de ajuste instáveis...
Reply #42016-06-21
Pneumático, localizador inteligente, cabeça de membrana sem vazamentos
Reply #52016-06-21
Minha avaliação atual é que, por um lado, os anéis de fixação são muito eficazes; por outro lado, há problemas com a orientação e com o haste da válvula
Reply #62016-06-21
Verifique se há vazamentos de ar entre o localizador e o cilindro. Se os parâmetros do localizador não estiverem com problemas, no caso de um localizador inteligente, é possível observar as condições ao modificar adequadamente o valor p
Reply #72016-06-22
Aberto ou fechado? Atente ao ponto zero do posicionador da válvula
Reply #82016-06-23
As causas do flutter nas válvulas são, basicamente, as seguintes: 1. O problema mencionado pelo proprietário do imóvel, de o atuador estar travado; afrouxar um pouco a tampa pode resolver esse problema de maneira eficaz. 2. Não há mola de retenção no braço de feedback; o braço de feedback é móvel, sendo necessário instalar uma mola de retenção. Ou troque por uma barra de feedback diferente. 3. A membrana interna do localizador eletrônico está danificada, o que causa vazamento de ar. (Vazamento interno) É necessário abrir a membrana localizada na parte superior do localizador, para verificar se há vazamento. 4. Não foi realizada a autotutela, o que causou problemas nos cálculos internos. 5. Falha na válvula de alívio de pressão, o que causa flutuações na pressão do gás de saída. Isso é o que eu vi. Talvez haja outras razões, mas a taxa de falhas dos localizadores eletrônicos geralmente não é alta; por isso, ainda não encontrei outras causas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.