O projeto original previa uma área de armazenamento isolada e à prova de fogo, para o armazenamento de líquidos blindados em barris de 200 kg, a uma temperatura de -15°C, totalizando aproximadamente 30 toneladas. Sem a aprovação do escritório de projetos, a Parte A construiu, nessa área, um tanque de armazenamento de 30 toneladas à pressão atmosférica, utilizando um grupo refrigerador, com serpentinas internas para o fluxo do fluido refrigerante. (Ao tomar conhecimento, o escritório de projetos não concordou com o plano da parte A, o que configura construção fora dos padrões estabelecidos no projeto). A situação atual é que a aprovação dos órgãos locais de combate a incêndios também foi concedida. Segundo o lado A, o departamento responsável pela segurança também concordou com essa decisão. Faltam ainda alguns meses para o término da produção experimental, e é necessário que o escritório de projetos faça as alterações necessárias, para que o departamento de segurança emita os procedimentos correspondentes. Gostaria de pedir aos professores: 1. É permitido instalar tanques de armazenamento em armazéns da categoria A? Isso está de acordo com as **requisitos e normas atuais?** (Na região de Nantong, em Jiangsu), existem cláusulas regulamentares que proíbem algo? (Foi estudado o regulamento de construção e as normas do setor petroquímico, mas nada foi encontrado.) 2. Quando a parte A cria uma situação já estabelecida, sequestrando assim o escritório de projetos, como vocês costumam lidar com isso?
Onde há tanques de armazenamento, há necessidade de carregamento e descarregamento, e para isso são necessários requisitos de distância. Como a parte contratante vai lidar com o carregamento e descarregamento?
Na seção de isolamento contra incêndio do projeto original, há bombas que bombeiam o material para a oficina.
De acordo com o texto original do autor, o tanque de armazenamento deveria ser um tanque pronto para uso, e não um tanque intermediário, certo? Ou seja, a capacidade de armazenamento deste tanque é suficiente para mais de um dia e uma noite?
É possível instalar tanques de armazenamento de materiais perigosos no armazém, mas apenas para materiais que são consumidos ou considerados materiais auxiliares… Há também regras quanto à quantidade, conforme estabelecido nas normas de construção
Não é um produto acabado, nem um tanque intermediário. São os tanques de matéria-prima no armazém. O dono achou que os recipientes em formato de barril eram um incômodo, então fez um recipiente por conta própria, com a ajuda de um fabricante. Eu nem perguntei sobre o descarregamento; provavelmente, o descarregamento acontece ao lado do armazém dos caminhões-tanque, e a bomba de descarregamento transfere o material para os tanques.
Pergunto ao professor: qual é a regra relativa ao planejamento urbano?
Eu também não encontrei nada. No entanto, quando o estoque nos armazéns da categoria A excede 10 toneladas, a distância de segurança contra incêndios não é menor do que a necessária nas áreas de armazenamento de tanques. Pessoalmente, acho que não é possível. Se houver um incêndio, não será possível resfriar as paredes do tanque. Portanto, o combate a incêndios é um problema. É possível construir estruturas ao redor da área de tanques, mas, mesmo após a construção dessas estruturas, continua sendo uma área de tanques, e não um armazém
Eu procuro o Ha amanhã, não me lembro à noite
Eu vim mais cedo de propósito pela manhã, revisei as normas, mas não encontrei nenhuma que se aplicasse. Não é possível fornecer fundamentos para convencer o proprietário. Isso é um pouco difícil de resolver. Assim como 1+1=2, ele insiste em perguntar por que não é igual a 3: Pergunta idiota
Verifique se os detalhes de 3.1-3.1 das normas de construção contêm essas palavras, analise os requisitos específicos e procure com atenção.
Isso não tem nada a ver com o escritório de design; isso já está fora dos limites do contrato. A parte contratante realizou modificações de forma ilegal, sem possuir as qualificações necessárias para projetar ou construir, o que é considerado ilegal.
Acho que já não tem mais nada a ver com o escritório de design. Você mesmo violou as regras de design; é uma questão entre funcionários do governo e empresários. É preciso tratar isso adequadamente.
Em armazéns da categoria A, não deve haver tanques de armazenamento; caso contrário, com base em quais critérios se definirá a distância de segurança em relação aos edifícios vizinhos? Além disso, tanques de armazenamento de pressão atmosférica para materiais da categoria A, com capacidade de 30 toneladas, também não devem ser colocados em ambientes internos. Embora as normas de construção e as normas do setor petroquímico não especifiquem se isso é viável ou não, o item 6.1.1 das normas para postos de combustível estipula claramente que os tanques de combustível não devem ser instalados em ambientes internos.
O autor pode consultar a norma de construção 3.6.12. Na verdade, a diferença entre esse tanque de armazenamento e os recipientes em formato de barril é que, no caso dos recipientes em barril, caso haja vazamento, é mais fácil tomar medidas no armazém para evitar que o líquido se espalhe. Mas com os tanques de armazenamento, a situação é diferente; Você pode perguntar ao proprietário se o tanque possui uma barreira de proteção contra incêndios. A capacidade dessa barreira deve ser, no mínimo, igual ao volume do tanque, para que seja razoável. Quanto à possibilidade de se colocar tanques de armazenamento no depósito, acho que isso não é o ponto crucial. O importante é que, caso esses tanques vazem, haja meios para evitar que o líquido se espalhe.