Durante os trovões, os sensores de resistência térmica PT100 do DCS danificaram 3 canais de medição de temperatura. O DCS é um sistema PKS; a carcaça dos sensores de resistência térmica precisa ser conectada à terra, para proteção contra raios?
Acho que, se a sala dos gabinetes DCS não possuir boas medidas de proteção contra raios, então não adianta nada ter o invólucro da resistência térmica conectado à terra.
É possível instalar protetores contra raios no local.
Também não adianta conectar a carcaça à terra; o elemento resistivo já é isolado em relação à carcaça. Recomendo que você verifique se o componente responsável pela conexão à terra está funcionando corretamente
Adicionar protetores contra surtos no local, ou protetores contra surtos instalados em trilhos no circuito de controle central
Se todos os componentes defeituosos forem resistências térmicas, o principal fator a ser considerado é a blindagem dos cabos de sinal. A carcaça da resistência térmica, quando instalada em equipamentos metálicos, geralmente já está aterrada. Se for um equipamento não metálico, é possível adicionar uma ligação à terra ao tubo de proteção. Cuidado para não conectar ao blindagem do fio, isso causará interferência. Como as resistências térmicas possuem três fios, durante tempestades eletromagnéticas a indução nos fios não pode se cancelar como acontece com pares de fios de sinal, o que faz com que surjam problemas com mais facilidade. A parte problemática mais comum é o trecho entre a caixa de conexões e o tubo para passagem dos fios, nas resistências térmicas localizadas em alturas elevadas e isoladas. O uso de tubos flexíveis metálicos pode reduzir a ocorrência de problemas. Se a causa não for encontrada ou se não for possível resolvê-la, pode-se instalar um protetor contra surtos ou uma barreira de segurança.
Notei que você queimou 3 canais DCS. Se for esse o caso, recomendo que verifique a proteção contra descargas elétricas no sistema DCS, e não a proteção dos resistores térmicos. Não ouvi falar que a carcaça da resistência térmica precisa ter conexão de aterramento contra raios… Além disso, vocês têm protetores contra picos de tensão na fonte de alimentação DCS? E o aterramento dos cartões DCS está bem feito? Talvez da próxima vez não queime mais do que 3 pontos……