A resistência térmica PT100 precisa ser aterrada?

2016-06-22View Original

Thread Content

Durante os trovões, os sensores de resistência térmica PT100 do DCS danificaram 3 canais de medição de temperatura. O DCS é um sistema PKS; a carcaça dos sensores de resistência térmica precisa ser conectada à terra, para proteção contra raios?
Reply #22016-06-22
Acho que, se a sala dos gabinetes DCS não possuir boas medidas de proteção contra raios, então não adianta nada ter o invólucro da resistência térmica conectado à terra.
Reply #32016-06-22
É possível instalar protetores contra raios no local.
Reply #42016-06-22
Também não adianta conectar a carcaça à terra; o elemento resistivo já é isolado em relação à carcaça. Recomendo que você verifique se o componente responsável pela conexão à terra está funcionando corretamente
Reply #52016-06-22
Adicionar protetores contra surtos no local, ou protetores contra surtos instalados em trilhos no circuito de controle central
Reply #62016-06-22
  Se todos os componentes defeituosos forem resistências térmicas, o principal fator a ser considerado é a blindagem dos cabos de sinal.   A carcaça da resistência térmica, quando instalada em equipamentos metálicos, geralmente já está aterrada. Se for um equipamento não metálico, é possível adicionar uma ligação à terra ao tubo de proteção. Cuidado para não conectar ao blindagem do fio, isso causará interferência.   Como as resistências térmicas possuem três fios, durante tempestades eletromagnéticas a indução nos fios não pode se cancelar como acontece com pares de fios de sinal, o que faz com que surjam problemas com mais facilidade.   A parte problemática mais comum é o trecho entre a caixa de conexões e o tubo para passagem dos fios, nas resistências térmicas localizadas em alturas elevadas e isoladas. O uso de tubos flexíveis metálicos pode reduzir a ocorrência de problemas.   Se a causa não for encontrada ou se não for possível resolvê-la, pode-se instalar um protetor contra surtos ou uma barreira de segurança.
Reply #72016-06-22
Notei que você queimou 3 canais DCS. Se for esse o caso, recomendo que verifique a proteção contra descargas elétricas no sistema DCS, e não a proteção dos resistores térmicos. Não ouvi falar que a carcaça da resistência térmica precisa ter conexão de aterramento contra raios… Além disso, vocês têm protetores contra picos de tensão na fonte de alimentação DCS? E o aterramento dos cartões DCS está bem feito? Talvez da próxima vez não queime mais do que 3 pontos……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.