Eu trabalho há vários anos com as máquinas de refrigeração na empresa (são utilizados compressores de parafuso de alta eficiência, e o tanque de circulação a baixa pressão é abastecido por uma bomba de amônia). Recentemente, a fábrica precisou elaborar um manual de operação. Eu consultei muitos materiais e instruções do fabricante, mas ainda não tenho certeza sobre a sequência exata para iniciar e parar todo o sistema. As instruções mencionam apenas o início e o fim do funcionamento do compressor e do resfriador por evaporação; não há informações sobre o momento exato em que os ventiladores do evaporador e a bomba de amônia devem ser ativados. Resumindo as informações e as ideias pessoais, a sequência de partida atual é: resfriamento por evaporação – ventilador do evaporador – compressor – tanque de circulação de baixa pressão ou economizador para fornecimento de líquido. Já a sequência de parada é inversa: ao parar, deve-se verificar se há um atraso entre cada etapa. Por exemplo, após a parada da bomba de amônia, espera-se alguns minutos antes de parar o compressor, e mais alguns minutos antes de desligar o sistema de resfriamento por evaporação. Gostaria de pedir ajuda aos colegas mais experientes do fórum para darem uma olhada. Agradeço desde já!
Nós usamos o da Yantai Binglun; é também este mesmo programa
Primeiro, pare a bomba de amônia e só então pare o compressor, com o objetivo de retornar o líquido de amônia ao compressor no sistema final, evitando assim um aumento perigoso da temperatura nesse sistema. Impedir que a pressão de descarga fique excessivamente alta quando o resfriamento por evaporação é interrompido