Trocador de calor de água congelada: tipo placa ou tipo tubo-cápsula, 7℃→12℃

2016-06-27View Original

Thread Content

Gostaria de pedir a opinião de todos: como usar um trocador de calor com água gelada (temperatura de entrada de 7°C e temperatura de saída de 12°C) para reduzir a temperatura do fluxo quente de 40°C para 12°C?℃; Que tipo de trocador de calor é geralmente usado? O trocador de calor de casco e tubos pode ser usado?
Reply #22016-06-27
Se você diz que o material quente em questão é líquido, então a trocador de placas ainda é uma boa opção. Mas o tipo de casco tubular também certamente pode ser usado. Se o material quente ao qual você se refere é um gás, então, em termos de transferência de calor e consumo energético, o tipo tubo-cápsula é mais adequado. Se o seu material em estado gasoso quente não for corrosivo, criei vários projetos que utilizam trocadores de calor com aletas internas (que pertencem ao tipo de trocador de calor de tubo e casca). Além disso, tudo o que foi mencionado refere-se a condições de pressão média e baixa. Se forem materiais quentes a alta pressão, então recomenda-se o uso de trocadores de calor de tipo tubo-cápsula.
Reply #32016-06-27
Desde que a pressão não seja alta, e o material não seja tóxico nem inflamável, pode-se usar trocadores de placas. Caso contrário, será preciso usar um invólucro
Reply #42016-06-28
Todos são úteis, depende do quanto de calor você precisa transferir
Reply #52016-06-28
O material quente é um gás, metano, etileno, em mistura, com pressão de 3 mpa. g, vazão de 30.000 metros cúbicos
Reply #62016-06-28
Na verdade, o que eu quero saber é se um trocador de calor de tipo tubo-cápsula consegue lidar com uma diferença de temperatura de 5°C. Afinal, a menor diferença de temperatura que um trocador de calor desse tipo consegue suportar não é de cerca de 8°C?
Reply #72016-07-01
Sugiro que, na próxima discussão, você responda aos tópicos clicando diretamente em “Responder” acima deles. Dessa forma, os participantes saberão que você respondeu à pergunta. Caso contrário, eles não saberiam que você respondeu, a menos que vissem alguma atualização nesse tópico. Considerando este resfriador a gás de alta pressão, recomenda-se desistir da trocador de placas. Portanto, para essa condição de operação, o tipo tubo-gabinete é definitivamente o mais adequado. Quanto à diferença de temperatura de que você fala, refere-se à diferença de temperatura no lado da água, certo? Se for esse o caso, então não existe algo como uma diferença mínima de 8 graus, como você mencionou. Se você consultar os manuais de projeto anteriores, verá que, no passado, a diferença de temperatura no lado da água dos trocadores de calor de tipo tubular era geralmente indicada entre 5 e 7 graus. Na verdade, esses valores baseados em experiência não constituem regras fixas; o projeto deve ser feito de acordo com as exigências do processo em questão. Não haverá problemas para rodar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.