【Pergunta e Resposta – Pergunta 068】27/06/2016

2016-06-27View Original

Thread Content

【Pergunta e Resposta Pergunta 068】27.06.2016 – Métodos para corrigir a imprecisão no indicador de nível de líquido à distância. As respostas corretas podem ser vistas após a resposta; basta indicar os pontos-chave para ganhar pontos. 1. Contatar os instrumentos de medição. 2. Emitir a ordem de operação e desativar os intertravamentos relacionados. 3. Calibrar os instrumentos de medição. 4. Após a conclusão dos procedimentos, observar por algum tempo antes de ativar os intertravamentos correspondentes.
Reply #22016-06-27
Se a indicação do nível do líquido à distância estiver incorreta, verifique primeiro se há obstruções ou vazamentos nos tubos de transmissão de pressão da unidade transmissora, se a tensão de alimentação é estável, se o transmissor e os instrumentos de display estão calibrados corretamente, e se os fios de transmissão estão conectados à terra...
Reply #32016-06-27
A discrepância entre a exibição dos instrumentos no local e os valores transmitidos à distância geralmente se deve ao fato de que o valor correspondente a 4-20mA não foi definido corretamente. Por exemplo, em um instrumento de medição no local, 4 miliamperes correspondem a 0 ; 20 mA correspondem a 5 metros, enquanto nos medidores digitais localizados mais distantes ou no DCS, 20 mA correspondem a 7 metros. Há também o problema do atraso.
Reply #42016-06-27
Verificar a quantidade de migração dos instrumentos de medição remota. Verificar se os instrumentos de medição remota estão com defeito
Reply #52016-06-27
1. Contatar os instrumentos de medição. 2. Emitir a ordem de operação e desativar os intertravamentos relacionados. 3. Calibrar os instrumentos de medição. 4. Após a conclusão dos procedimentos, observar por algum tempo antes de ativar os intertravamentos correspondentes.
Reply #62016-06-27
Sei qual tipo de sensor de transmissão à distância você está utilizando. Se não houver grande erro em relação aos dados de 4~20mA transmitidos, isso indica que a esfera flutuante não está alinhada com a verdadeira posição do nível do líquido. Isso pode ser causado pelo fato de a esfera estar presa ou por um movimento inadequado dela; Se os dados exibidos pelo mecanismo de visualização correspondem à posição real do nível do líquido, mas o sinal elétrico não está preciso, então há algum problema com o sensor ou com sua instalação ; Se você achar que a precisão não é suficiente, pode substituí-lo por um transmissor baseado no princípio de magnetoestricção, que deve ser fixado na parede externa do cilindro de rotação; nesse caso, a precisão pode chegar a 1 mm.
Reply #72016-06-27
A discrepância entre a exibição dos instrumentos no local e os valores transmitidos à distância geralmente se deve ao fato de que o valor correspondente a 4-20mA não foi definido corretamente. Por exemplo, em um instrumento de medição no local, 4 miliamperes correspondem a 0 ; 20 mA correspondem a 5 metros, enquanto nos medidores digitais localizados mais distantes ou no DCS, 20 mA correspondem a 7 metros. Há também o problema do atraso.
Reply #82016-06-27
1. A placa de vidro possui um medidor de nível no local; entre em contato com o departamento de instrumentação para resolver o problema.
Reply #92016-06-27
Se não houver grande erro em relação aos dados transmitidos à distância, isso indica que a esfera flutuante não está alinhada com a verdadeira posição do nível do líquido. Isso pode ser causado pelo fato de a esfera estar presa ou por um movimento inadequado; Se os dados exibidos pelo mecanismo de visualização correspondem à posição real do nível do líquido, mas o sinal elétrico não está preciso, então há algum problema com o sensor ou com sua instalação.
Reply #102016-06-27
Correção de acordo com o nível de líquido no local e a densidade
Reply #112016-06-27
I. Disposições gerais A medição do nível de líquido na produção química é um parâmetro importante. Portanto, essa medição precisa ser precisa e confiável, a fim de garantir o funcionamento normal da produção. Os transmissores de nível da série FST-3000 apresentam bom desempenho durante o uso a longo prazo. No entanto, com o funcionamento contínuo do instrumento, surge o problema do aumento dos erros de medição. Diante disso, foram estabelecidas estas normas. II. Âmbito de aplicação Este método de calibração é adequado para a calibração de medidores de nível de tipo tubo de torque. III. Princípio de funcionamento 1. Composição O transmissor de nível da série FST-3000 é composto principalmente por cinco partes: tubo de torção, conversor de ângulo, placa de comunicação e display, e boia. 2. Princípio de funcionamento O princípio de funcionamento é mostrado na Figura 1. Nessa figura, A representa a válvula de ventilação ; B é o tubo de torque ; C é o eixo do tubo de torque ; D é o acoplador ; E é o conversor de ângulos ; F é o eixo do conversor de ângulos ; G é a conexão de sinal ; H é a placa de amplificação ; I para exibir a placa CPU ; J é a barra de conexão (ângulo de flexão Φ) ; K é o ponto de apoio ; L é o bloco de limitação ; M é o gancho ; N é o flutuador. Como mostrado na Figura 1, uma das extremidades do tubo de torque é fixada, enquanto a extremidade frontal é sustentada por um ponto de apoio. Quando o nível do líquido muda, a boia recebe uma força de flutuação proporcional, o que faz com que a barra de conexão gire em torno do ponto de apoio, gerando um torque que é transmitido ao tubo de torque. Esse resultado faz com que o torque do tubo de torção varie de acordo com o nível do líquido, alterando assim o ângulo de flexão do tubo. Esse ângulo de flexão é transmitido, através do eixo central do tubo de torção, para o conversor de ângulos. Após amplificação, é gerado um sinal na faixa de 4 a 20 mADC. IV. Falhas comuns durante a operação e medidas de solução Durante o funcionamento do medidor de nível, podem surgir os seguintes problemas ; 1. Fenômeno de falha: Os instrumentos no local não exibem nenhuma leitura; a saída do transmissor é um valor de corrente fixo ou instável. Causa: A placa de display ou a placa de amplificação do transmissor está danificada. Solução: Substituir a placa de display ou a placa de amplificação do transmissor, inserir os parâmetros novamente conforme exigido e realizar ajustes lineares. 2. Fenômeno de falha: Os indicadores no local mostram valores consistentes com a saída do transmissor, mas a linearidade dos indicadores é ruim; há grandes flutuações no ponto zero e a saída não é estável. Motivo: (1) O desempenho do tubo de torque do instrumento é instável. (2) O gancho do flutuador do instrumento está danificado. Soluções: (1) Após verificar e confirmar que o tubo de torque está danificado, substitua-o. Em seguida, insira os parâmetros novamente, conforme exigido, e faça ajustes lineares. (2) O gancho do flutuador está severamente deformado; é necessário ajustá-lo novamente. 3. Fenômeno de falha: O instrumento não consegue indicar corretamente o nível do líquido; a saída do instrumento muda de maneira bastante lenta à medida que o nível do líquido varia. Causa: Há resíduos acumulados no flutuador ou há atrito entre o flutuador e a câmara. Solução: Adicionar tubulações de vapor nas aberturas de ventilação e realizar a limpeza com vapor periodicamente ; Adicionar aquecimento auxiliar na carcaça do instrumento. 4. Fenômeno de falha: Os instrumentos no local não exibem nenhuma leitura; a saída do transmissor é baixa, ou a leitura exibida não corresponde à saída real. Causa: (1) A placa de display do instrumento está danificada. (2) Danos na placa de amplificação do instrumento. (3) Danos na tela de display e na placa de amplificação do instrumento. Solução: (1) Substituir a placa de display e realizar uma verificação de funcionamento. (2) Substitua a placa de amplificação. Após a substituição, se o problema desaparecer, insira os parâmetros novamente para realizar um ajuste linear. (3) Substitua a placa de exibição e ampliação, insira os parâmetros novamente para fazer ajustes lineares. 5. Fenômenos de falha: Ocorrem códigos de erro E2 e E3; não é possível fazer ajustes, ou os valores exibidos diferem muito do nível real do líquido, com flutuações significativas. Causa: O conversor de ângulo do instrumento está danificado. Solução: Meça o valor de resistência dos pinos de conexão do conversor de ângulo. Quando o valor de resistência se desviar do intervalo indicado, substitua o conversor de ângulo, insira os parâmetros novamente e faça um ajuste linear. Meça o valor da resistência entre os pinos conectados ao conversor de ângulos (ver Tabela 1).
**Tabela 1: Números dos pinos e valores de resistência (Ω)**
NO.1~NO.2: 500~850
NO.3~NO.4: 1200~2500
NO.5~NO.6: 1200~2500
NO.7~NO.8: 500~650

V. Modificação dos parâmetros de design do instrumento e ajuste linear
1. Preparação das ferramentas necessárias: fonte de alimentação de 24VDC, multímetro, balança (±1g), balde, etc. 2. Calcular o peso exercido sobre o gancho nos níveis de líquido de 0%, 10%, 20%, …, 90% e 100%. Ao medir o nível do líquido: o peso correspondente ao nível de 0% é o peso do flutuador ; : Peso correspondente ao nível de líquido de 100% ; Onde D é o diâmetro do flutuador, e h é a faixa de medição ; Para medir a densidade do meio. n = 0, 10, 20, …, 90, 100. Calcule e registre os valores obtidos durante a medição da interface. A força de flutuação exercida pelo nível do líquido sobre o flutuador deve ser igual à soma da força de flutuação gerada pelos componentes leves e pela força de flutuação gerada pelos componentes pesados. A força gravitacional a ser aplicada deve ser calculada e registrada sucessivamente. 3. Insira os parâmetros do instrumento e ajuste o parâmetro P57. (1) Instale o instrumento em um tripé fixo, remova o flutuador, aplique o peso desejado e, em seguida, ligue o instrumento à fonte de energia. (2) Pressione as teclas C+A para entrar no modo de parâmetros. Em seguida, pressione a tecla A para ir aos parâmetros P1 e insira a senha 0005. Pressione as teclas C+B para confirmar. Depois, pressione a tecla A novamente para ir aos parâmetros PO e inserir a senha do fabricante. Assim, você entrará no menu do fabricante do instrumento, onde poderá inserir os parâmetros do mesmo. Ajuste os parâmetros P38 e P39 para zero. (3) Pressione novamente a tecla A para ir aos parâmetros P57. Use a pinça para segurar o eixo do conversor de ângulo e gire-o lentamente. Quando P57 mostrar 50±3, fixe o acoplamento entre o conversor de ângulo e o tubo de torque. Em seguida, ajuste a agulha de ajuste para que P57 fique em 50±0,5. Por fim, fixe o conversor de ângulo. 4. Ajuste linear: Acesse novamente o menu do fabricante e dos parâmetros, vá até os parâmetros do P40, defina o peso. Depois que a valorização estiver estável, pressione as teclas C+B para confirmar ; Pressione novamente a tecla A para entrar nos parâmetros P41. Em seguida, defina o peso a ser utilizado, e assim por diante. Quando o peso for definido, entre nos parâmetros P50. Aguarde até que as informações sejam exibidas de forma estável, e então pressione as teclas C+B para confirmar. Depois, pressione as teclas C+A para passar para o modo de medição. VI. Métodos de calibração 1. Método do peso extra: Quando o instrumento está em funcionamento contínuo ou há dúvidas quanto à precisão das medições, é possível calibrar o instrumento seguindo o método descrito a seguir (outros modelos de medidores de nível com flutuador também podem ser calibrados dessa maneira). Ao medir o nível do líquido: quando a escala está calibrada para 0%, deve-se aplicar força gravitacional; o sinal de saída será de 4 mA. Com a escala calibrada para 25%, a gravidade a ser aplicada é: o sinal de saída é de 8mA. Com a escala calibrada para 50%, a gravidade a ser aplicada é: o sinal de saída é de 12mA. Com a escala calibrada para 75%, a gravidade a ser aplicada é: o sinal de saída é de 16mA. Com a escala calibrada para 100%, a gravidade a ser aplicada é: o sinal de saída é de 20mA. Ao medir a interface: a escala calibrada deve estar em 0%, devendo-se aplicar gravidade; o sinal de saída será de 4 mA. Quando calibrado para 25%, a gravidade a ser aplicada é: o sinal de saída é de 8mA. Quando calibrado para 50%, a gravidade a ser aplicada é: o sinal de saída é de 12mA. Quando calibrado para 75%, a gravidade a ser aplicada é: o sinal de saída é de 16mA. Quando calibrado para 100%, a gravidade a ser aplicada é: o sinal de saída é de 20mA.

2. Método de calibração com água: (1) Coloque o transmissor em modo de funcionamento, conectando-o à flange de interface do dispositivo, bem como à flange de pressão correspondente. Também é possível conectar diretamente ao dispositivo, fechando a válvula de base. Conecte um tubo transparente ao orifício de drenagem, a fim de observar o nível da água no compartimento de medição ; (2) Gire a tampa frontal do transmissor e conecte os fios positivo e negativo da fonte de alimentação aos terminais correspondentes no instrumento. (3) Após calcular os valores de L0 e Lm, use as marcas de meio intervalo localizadas no exterior como referência para fazer as marcações necessárias. Ao medir o nível do líquido: Ao medir o limite de nível: Onde: L0 – Altura do nível no ponto zero, em mm; Lm – Altura do nível quando está no máximo, em mm; h – Faixa de medição, em mm; ρ – Densidade do meio a ser medido, em g/mm³; ρ1 – Densidade do meio utilizado para pesagem, em g/mm³; ρ2 – Densidade do meio leve a ser medido, em g/mm³. (4) Ajustes: Ajuste do ponto zero: ① É possível fazer o ajuste quando o nível do líquido está no ponto zero. Verifique e anote o valor indicado quando o nível está em zero. Neste exemplo, o ajuste é feito quando o valor indicado está em 1,5%. ② Ao medir o nível do líquido, retire a água doce do compartimento de medição. ③ Aperte as teclas internas C+A para entrar no modo de parâmetros. ④ No modo P1, insira o código de segurança 0005 para acessar o sistema. ⑤ Aperte a tecla A para entrar no modo P38 ; ⑥ Pressione a tecla D para diminuir o valor do ponto zero, ou seja, insira -1,5% para compensar um desvio de ponto zero de 1,5%. Após concluir a configuração, pressione as teclas C+A para retornar ao modo de medição e observe a indicação e a corrente de saída, a fim de confirmar o ponto zero nessas medições. ⑦Converta para porcentagem para registrar esse valor; multiplique a diferença (diferença entre o valor medido e o valor padrão) pela porcentagem. Se for um valor positivo, subtraia esse valor do valor padrão; o resultado será o novo limite inferior da escala ; Se for um valor negativo, tome o seu valor absoluto e some-o ao valor padrão; o resultado será o novo limite inferior da escala. ⑧Ao medir a posição de demarcação, injeta-se água limpa do orifício de exaustão para a câmara de medição até o nível L0, como referência para definir o limite inferior da escala. Ajuste de carga máxima: ① O ajuste para a carga máxima pode ser feito quando o nível do líquido está em 100%. É necessário verificar e registrar o valor indicado quando o nível está em 100%. Neste exemplo, o desvio entre o valor indicado e o nível real do líquido foi de -0,7%. ② Ao medir o nível do líquido, após ajustar o ponto zero, insira água limpa no compartimento de medição até atingir o nível Lm. ③ Aperte as teclas internas C+A para entrar no modo de parâmetros. ④ No modo P1, insira a senha de segurança 0005 para ter acesso ao sistema. ⑤ Aperte a tecla A para entrar no modo P39; aperte a tecla B para aumentar o valor indicado para a escala máxima, ou seja, insira +0,7% para compensar o desvio de -0,7% na escala máxima. ⑥ Após concluir a configuração da compensação, pressione as teclas C+A para retornar ao modo de medição. Observe os indicadores e a corrente de saída para confirmar que eles estão em 100% da escala máxima. ⑦Converta para porcentagem para registrar esse valor; multiplique a diferença (diferença entre o valor medido e o valor padrão) pela porcentagem. Se for um valor positivo, subtraia esse valor do valor padrão; o resultado será o novo limite superior da faixa de medição ; Se for um valor negativo, tome o seu valor absoluto e some-o ao valor padrão; o resultado será o novo limite superior da faixa. ⑧Ao medir a altura de referência, injeta-se água limpa do orifício de exaustão para dentro da câmara de medição até atingir o nível Lm, como referência para definir o limite superior da escala. Ajustes nos pontos intermediários: marquem 25%, 50% e 75% da faixa de medição; as correntes de saída correspondentes serão 8, 12 e 16 Ma, respectivamente. Nota: O método de calibração com água não permite ajustar situações em que a densidade de ambos os meios é maior que a da água. O flutuador utilizado para verificar líquidos de trabalho com densidade maior que a da água não consegue verificar corretamente a escala em 100%. (4) Método de correção do ponto zero (níveis máximos) ao medir o nível do líquido: durante o ajuste do medidor de nível por flutuador, se o ponto zero (níveis máximos) não estiver dentro dos limites especificados, é possível utilizar a compensação do ponto zero (níveis máximos) fornecida pelo sensor. Ao medir o nível do líquido: 1) Faça a compensação do ponto zero do sensor. Esvazie a água do interior da câmara de medição. Pressione as teclas C+A para entrar no modo de parâmetros. Nesse modo, ajuste o ponto zero para zero. Abra a tampa traseira da câmara eletrônica, afrouxe os 3 parafusos em forma de cruz e observe o amperímetro. Gire o pino de ajuste para que o valor de corrente fique em DC4MA. Aperte os 3 parafusos de cabeça em cruz. Se o erro de saída estiver em torno de ±1,0%, ajuste novamente no modo de parâmetros. 2) Compensação de saturação do sensor: injete água limpa no interior da câmara de medição até o nível Lm. Observe o amperímetro e confirme que a saída seja de DC24mA. Se não for esse o caso, pressione as teclas C+A para entrar no modo de parâmetros. Nesse modo, faça os ajustes necessários para corrigir a saturação. Ao medir a posição de delimitação, para a calibração da medição da interface, é necessário calcular as alturas de enchimento correspondentes a 0% e 100%. Os passos de compensação são os mesmos utilizados na medição do nível do líquido. É importante notar que, no modo de parâmetros, o valor da densidade é definido como a diferença de densidade entre os dois meios. Os métodos de depuração acima podem ser escolhidos de acordo com as condições reais. Calibração do medidor de nível com flutuador – Exemplo usando água 【Exemplo 1】Sabe-se que o comprimento do flutuador é de 300 mm, a densidade da água é de 1,0 g/cm³ e a densidade do líquido a ser medido é de 0,82 g/cm³. Como realizar a calibração usando o método com água? (Clique para ver a solução) 【Solução】 Ao usar água como meio de calibração, o flutuador deve ficar completamente submerso na água. Para fazer a calibração, divida 246 mm em 5 partes iguais. Ajuste o nívelímetro utilizando um flutuador para medir o nível de separação entre os dois líquidos. 【Exemplo 2】 Há um nívelímetro com flutuador, cujo comprimento é L = 300 mm. As densidades dos líquidos a serem medidos são ρ1 = 0,82 g/cm³ e ρ2 = 1,24 g/cm³. Tente calibrá-lo usando água como meio de calibração. 【Solução】 Ao usar água como meio de calibração, os pontos zero e de saturação correspondem aos valores de 25%, 50% e 75% da faixa de medição. VII. Considerações durante o uso: (1) Evite impactos no transmissor e no conversor de ângulo, pois isso pode causar danos graves ao instrumento. (2) Evite aplicar uma força excessiva no tubo de torque; não tente puxar o flutuador ou seu gancho de forma forçada. (3) Durante a manutenção, não se deve afrouxar arbitrariamente os parafusos dentro do transmissor. (4) Preste atenção à proteção contra água e umidade na parte do transmissor de instrumentos, e verifique periodicamente o desempenho de vedação dos mesmos.
Reply #122016-06-27
Verificar se a densidade está correta; Há algum erro na calibração do ponto zero? ; Verifique se há erros no sistema.
Reply #132016-06-27
Os medidores de nível a base de tubos ou placas de vidro geralmente não sofrem distorções. Se houver algum problema, é provável que seja devido ao entupimento dos tubos de conexão superior e inferior. Geralmente, pode-se fechar a válvula na parte superior, abrir a válvula na parte inferior e, em seguida, abrir a válvula de drenagem mais abaixo, para verificar se o líquido flui sob pressão positiva. Se houver pressão negativa, então há absorção de gás; Depois, tente verificar se a válvula de raiz acima está funcionando corretamente. Se estiver completo, geralmente é preciso.
Reply #142016-06-27
Primeiro, é preciso verificar que tipo de medidor de nível está sendo utilizado. No caso dos medidores de nível por diferença de pressão e dos medidores com flutuador, é necessário verificar se o tubo de drenagem está livre de obstruções. Nos medidores com duas flanges, é preciso confirmar se os parâmetros estão configurados corretamente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.