【Pergunta e Resposta – Pergunta 068】27/06/2016
Thread Content
【Pergunta e Resposta Pergunta 068】27.06.2016 – Métodos para corrigir a imprecisão no indicador de nível de líquido à distância. As respostas corretas podem ser vistas após a resposta; basta indicar os pontos-chave para ganhar pontos. 1. Contatar os instrumentos de medição. 2. Emitir a ordem de operação e desativar os intertravamentos relacionados. 3. Calibrar os instrumentos de medição. 4. Após a conclusão dos procedimentos, observar por algum tempo antes de ativar os intertravamentos correspondentes.**Tabela 1: Números dos pinos e valores de resistência (Ω)**
NO.1~NO.2: 500~850
NO.3~NO.4: 1200~2500
NO.5~NO.6: 1200~2500
NO.7~NO.8: 500~650
V. Modificação dos parâmetros de design do instrumento e ajuste linear
1. Preparação das ferramentas necessárias: fonte de alimentação de 24VDC, multímetro, balança (±1g), balde, etc. 2. Calcular o peso exercido sobre o gancho nos níveis de líquido de 0%, 10%, 20%, …, 90% e 100%. Ao medir o nível do líquido: o peso correspondente ao nível de 0% é o peso do flutuador ; : Peso correspondente ao nível de líquido de 100% ; Onde D é o diâmetro do flutuador, e h é a faixa de medição ; Para medir a densidade do meio. n = 0, 10, 20, …, 90, 100. Calcule e registre os valores obtidos durante a medição da interface. A força de flutuação exercida pelo nível do líquido sobre o flutuador deve ser igual à soma da força de flutuação gerada pelos componentes leves e pela força de flutuação gerada pelos componentes pesados. A força gravitacional a ser aplicada deve ser calculada e registrada sucessivamente. 3. Insira os parâmetros do instrumento e ajuste o parâmetro P57. (1) Instale o instrumento em um tripé fixo, remova o flutuador, aplique o peso desejado e, em seguida, ligue o instrumento à fonte de energia. (2) Pressione as teclas C+A para entrar no modo de parâmetros. Em seguida, pressione a tecla A para ir aos parâmetros P1 e insira a senha 0005. Pressione as teclas C+B para confirmar. Depois, pressione a tecla A novamente para ir aos parâmetros PO e inserir a senha do fabricante. Assim, você entrará no menu do fabricante do instrumento, onde poderá inserir os parâmetros do mesmo. Ajuste os parâmetros P38 e P39 para zero. (3) Pressione novamente a tecla A para ir aos parâmetros P57. Use a pinça para segurar o eixo do conversor de ângulo e gire-o lentamente. Quando P57 mostrar 50±3, fixe o acoplamento entre o conversor de ângulo e o tubo de torque. Em seguida, ajuste a agulha de ajuste para que P57 fique em 50±0,5. Por fim, fixe o conversor de ângulo. 4. Ajuste linear: Acesse novamente o menu do fabricante e dos parâmetros, vá até os parâmetros do P40, defina o peso. Depois que a valorização estiver estável, pressione as teclas C+B para confirmar ; Pressione novamente a tecla A para entrar nos parâmetros P41. Em seguida, defina o peso a ser utilizado, e assim por diante. Quando o peso for definido, entre nos parâmetros P50. Aguarde até que as informações sejam exibidas de forma estável, e então pressione as teclas C+B para confirmar. Depois, pressione as teclas C+A para passar para o modo de medição. VI. Métodos de calibração 1. Método do peso extra: Quando o instrumento está em funcionamento contínuo ou há dúvidas quanto à precisão das medições, é possível calibrar o instrumento seguindo o método descrito a seguir (outros modelos de medidores de nível com flutuador também podem ser calibrados dessa maneira). Ao medir o nível do líquido: quando a escala está calibrada para 0%, deve-se aplicar força gravitacional; o sinal de saída será de 4 mA. Com a escala calibrada para 25%, a gravidade a ser aplicada é: o sinal de saída é de 8mA. Com a escala calibrada para 50%, a gravidade a ser aplicada é: o sinal de saída é de 12mA. Com a escala calibrada para 75%, a gravidade a ser aplicada é: o sinal de saída é de 16mA. Com a escala calibrada para 100%, a gravidade a ser aplicada é: o sinal de saída é de 20mA. Ao medir a interface: a escala calibrada deve estar em 0%, devendo-se aplicar gravidade; o sinal de saída será de 4 mA. Quando calibrado para 25%, a gravidade a ser aplicada é: o sinal de saída é de 8mA. Quando calibrado para 50%, a gravidade a ser aplicada é: o sinal de saída é de 12mA. Quando calibrado para 75%, a gravidade a ser aplicada é: o sinal de saída é de 16mA. Quando calibrado para 100%, a gravidade a ser aplicada é: o sinal de saída é de 20mA.
2. Método de calibração com água: (1) Coloque o transmissor em modo de funcionamento, conectando-o à flange de interface do dispositivo, bem como à flange de pressão correspondente. Também é possível conectar diretamente ao dispositivo, fechando a válvula de base. Conecte um tubo transparente ao orifício de drenagem, a fim de observar o nível da água no compartimento de medição ; (2) Gire a tampa frontal do transmissor e conecte os fios positivo e negativo da fonte de alimentação aos terminais correspondentes no instrumento. (3) Após calcular os valores de L0 e Lm, use as marcas de meio intervalo localizadas no exterior como referência para fazer as marcações necessárias. Ao medir o nível do líquido: Ao medir o limite de nível: Onde: L0 – Altura do nível no ponto zero, em mm; Lm – Altura do nível quando está no máximo, em mm; h – Faixa de medição, em mm; ρ – Densidade do meio a ser medido, em g/mm³; ρ1 – Densidade do meio utilizado para pesagem, em g/mm³; ρ2 – Densidade do meio leve a ser medido, em g/mm³. (4) Ajustes: Ajuste do ponto zero: ① É possível fazer o ajuste quando o nível do líquido está no ponto zero. Verifique e anote o valor indicado quando o nível está em zero. Neste exemplo, o ajuste é feito quando o valor indicado está em 1,5%. ② Ao medir o nível do líquido, retire a água doce do compartimento de medição. ③ Aperte as teclas internas C+A para entrar no modo de parâmetros. ④ No modo P1, insira o código de segurança 0005 para acessar o sistema. ⑤ Aperte a tecla A para entrar no modo P38 ; ⑥ Pressione a tecla D para diminuir o valor do ponto zero, ou seja, insira -1,5% para compensar um desvio de ponto zero de 1,5%. Após concluir a configuração, pressione as teclas C+A para retornar ao modo de medição e observe a indicação e a corrente de saída, a fim de confirmar o ponto zero nessas medições. ⑦Converta para porcentagem para registrar esse valor; multiplique a diferença (diferença entre o valor medido e o valor padrão) pela porcentagem. Se for um valor positivo, subtraia esse valor do valor padrão; o resultado será o novo limite inferior da escala ; Se for um valor negativo, tome o seu valor absoluto e some-o ao valor padrão; o resultado será o novo limite inferior da escala. ⑧Ao medir a posição de demarcação, injeta-se água limpa do orifício de exaustão para a câmara de medição até o nível L0, como referência para definir o limite inferior da escala. Ajuste de carga máxima: ① O ajuste para a carga máxima pode ser feito quando o nível do líquido está em 100%. É necessário verificar e registrar o valor indicado quando o nível está em 100%. Neste exemplo, o desvio entre o valor indicado e o nível real do líquido foi de -0,7%. ② Ao medir o nível do líquido, após ajustar o ponto zero, insira água limpa no compartimento de medição até atingir o nível Lm. ③ Aperte as teclas internas C+A para entrar no modo de parâmetros. ④ No modo P1, insira a senha de segurança 0005 para ter acesso ao sistema. ⑤ Aperte a tecla A para entrar no modo P39; aperte a tecla B para aumentar o valor indicado para a escala máxima, ou seja, insira +0,7% para compensar o desvio de -0,7% na escala máxima. ⑥ Após concluir a configuração da compensação, pressione as teclas C+A para retornar ao modo de medição. Observe os indicadores e a corrente de saída para confirmar que eles estão em 100% da escala máxima. ⑦Converta para porcentagem para registrar esse valor; multiplique a diferença (diferença entre o valor medido e o valor padrão) pela porcentagem. Se for um valor positivo, subtraia esse valor do valor padrão; o resultado será o novo limite superior da faixa de medição ; Se for um valor negativo, tome o seu valor absoluto e some-o ao valor padrão; o resultado será o novo limite superior da faixa. ⑧Ao medir a altura de referência, injeta-se água limpa do orifício de exaustão para dentro da câmara de medição até atingir o nível Lm, como referência para definir o limite superior da escala. Ajustes nos pontos intermediários: marquem 25%, 50% e 75% da faixa de medição; as correntes de saída correspondentes serão 8, 12 e 16 Ma, respectivamente. Nota: O método de calibração com água não permite ajustar situações em que a densidade de ambos os meios é maior que a da água. O flutuador utilizado para verificar líquidos de trabalho com densidade maior que a da água não consegue verificar corretamente a escala em 100%. (4) Método de correção do ponto zero (níveis máximos) ao medir o nível do líquido: durante o ajuste do medidor de nível por flutuador, se o ponto zero (níveis máximos) não estiver dentro dos limites especificados, é possível utilizar a compensação do ponto zero (níveis máximos) fornecida pelo sensor. Ao medir o nível do líquido: 1) Faça a compensação do ponto zero do sensor. Esvazie a água do interior da câmara de medição. Pressione as teclas C+A para entrar no modo de parâmetros. Nesse modo, ajuste o ponto zero para zero. Abra a tampa traseira da câmara eletrônica, afrouxe os 3 parafusos em forma de cruz e observe o amperímetro. Gire o pino de ajuste para que o valor de corrente fique em DC4MA. Aperte os 3 parafusos de cabeça em cruz. Se o erro de saída estiver em torno de ±1,0%, ajuste novamente no modo de parâmetros. 2) Compensação de saturação do sensor: injete água limpa no interior da câmara de medição até o nível Lm. Observe o amperímetro e confirme que a saída seja de DC24mA. Se não for esse o caso, pressione as teclas C+A para entrar no modo de parâmetros. Nesse modo, faça os ajustes necessários para corrigir a saturação. Ao medir a posição de delimitação, para a calibração da medição da interface, é necessário calcular as alturas de enchimento correspondentes a 0% e 100%. Os passos de compensação são os mesmos utilizados na medição do nível do líquido. É importante notar que, no modo de parâmetros, o valor da densidade é definido como a diferença de densidade entre os dois meios. Os métodos de depuração acima podem ser escolhidos de acordo com as condições reais. Calibração do medidor de nível com flutuador – Exemplo usando água 【Exemplo 1】Sabe-se que o comprimento do flutuador é de 300 mm, a densidade da água é de 1,0 g/cm³ e a densidade do líquido a ser medido é de 0,82 g/cm³. Como realizar a calibração usando o método com água? (Clique para ver a solução) 【Solução】 Ao usar água como meio de calibração, o flutuador deve ficar completamente submerso na água. Para fazer a calibração, divida 246 mm em 5 partes iguais. Ajuste o nívelímetro utilizando um flutuador para medir o nível de separação entre os dois líquidos. 【Exemplo 2】 Há um nívelímetro com flutuador, cujo comprimento é L = 300 mm. As densidades dos líquidos a serem medidos são ρ1 = 0,82 g/cm³ e ρ2 = 1,24 g/cm³. Tente calibrá-lo usando água como meio de calibração. 【Solução】 Ao usar água como meio de calibração, os pontos zero e de saturação correspondem aos valores de 25%, 50% e 75% da faixa de medição. VII. Considerações durante o uso: (1) Evite impactos no transmissor e no conversor de ângulo, pois isso pode causar danos graves ao instrumento. (2) Evite aplicar uma força excessiva no tubo de torque; não tente puxar o flutuador ou seu gancho de forma forçada. (3) Durante a manutenção, não se deve afrouxar arbitrariamente os parafusos dentro do transmissor. (4) Preste atenção à proteção contra água e umidade na parte do transmissor de instrumentos, e verifique periodicamente o desempenho de vedação dos mesmos.