Thread Content
Como mencionado no título, houve um problema durante a análise de um projeto: o tratamento dos resíduos e o dispositivo de recuperação de calor foram instalados juntos, separados apenas por um corredor comum. Esse é o problema que foi apontado durante a análise atual. Como lidar com isso! ! ! Peço humildemente orientação! ! !
Alguém pode ajudar a responder? Obrigado!
Não há problema em fazer o layout conjunto, desde que sejam atendidos os requisitos de proteção contra incêndios e explosões!
Agradeço imensamente pela sua resposta. A situação atual é a seguinte: de acordo com os requisitos da Tabela 4.2.12 das normas de projeto para instalações petroquímicas GB50160-2008, duas instalações da categoria A devem estar separadas por uma distância de 30 metros. No entanto, se as instalações forem consideradas como um conjunto único, não é necessário respeitar essa distância, o que permite economizar espaço. Mas para que algo seja considerado um conjunto único, é preciso que duas ou mais instalações tenham um fluxo de matéria-prima direto entre si, sem tanques de armazenamento intermediários, e que funcionem e parem ao mesmo tempo. Só assim elas podem ser consideradas um conjunto único. Pela situação atual, o conceito de alimentação direta é bastante vago, pois, entre o lodo resultante da tecnologia da Texaco e o processo de conversão, não existe nenhuma outra relação além do vapor de ebulição e do líquido condensado. Também não tenho certeza se isso pode ser considerado como alimentação direta. Por isso, criei este tópico para aprender com todos vocês*.
O principal material de entrada para a transformação é o gás de água. Se a torre de lavagem for removida do sistema de gasificação e colocada dentro do dispositivo de tratamento de resíduos, então o gás passará diretamente pela torre de lavagem antes de entrar no processo de transformação. Isso pode ser considerado como um método de alimentação direta, não é?
Para utilizar o espaço de forma mais eficiente, algumas empresas já começaram a considerar a possibilidade de projetar os equipamentos de forma integrada. Basta consultar especialistas para encontrar motivos razoáveis para isso. Além disso, como são contratados esses especialistas, também é possível pedir suas opiniões. Hehe
Pode-se dizer que o material de alimentação direta é o gás bruto, o que também atende aos requisitos de operação simultânea e parada simultânea; o medo é que eles calculem com base em séries.
Sim, mas o processo da Texaco combina torres de lavagem com processos de vaporização
A questão levantada pelo autor não diz respeito apenas ao arranjo conjunto dos equipamentos, mas também à interconexão entre os processos. Como o teor de amônia no condensado resultante das transformações e na água negra é alto, é melhor que os sistemas de vaporização e transformação estejam interligados para a remoção do amônia. Segundo consta, no processo de resfriamento atual em operação, o teor de amônia está acima do permitido, o que dificulta o tratamento das águas residuais. Algumas fábricas em operação estão implementando processos de remoção de amônia das águas residuais.