Peço sugestões sobre planos de redução da pressão do vapor e comparação de custos, a todos os colegas do setor naval

2016-06-28View Original

Thread Content

Gostaria de pedir a opinião de vocês: nossa fábrica pretende adquirir vapor de fontes externas. A pressão do vapor será de aproximadamente 2 MPa. A distância desde a linha de demarcação da área da fábrica até o centro de energia é de cerca de 350 m. Gostaria de saber qual seria a melhor solução: na primeira opção, o vapor entraria na fábrica e, em seguida, passaria por uma estação de redução de pressão para chegar a uma pressão de X MPa. Depois, o vapor seria transportado até o centro de energia (estação de troca de calor, cilindros de distribuição), e de lá, distribuído para as diferentes oficinas. Nas oficinas, o vapor seria submetido a outra redução de pressão, para atingir uma pressão de 0,4–0,6 MPa, adequada para seu uso; Opção 2: O vapor a 2 MPa é enviado diretamente para o centro de energia. Em seguida, sua pressão é reduzida para b MPa, e então ele é encaminhado para as diferentes oficinas. Lá, sua pressão é reduzida novamente para um nível adequado para uso ; Opção três: O vapor a 2 MPa é enviado diretamente ao centro de energia, onde é reduzido para b MPa. Em seguida, é reduzido novamente para 0,4–0,6 MPa, e só então é enviado às oficinas. . . . . Estima-se que a demanda máxima de vapor seja de aproximadamente 25 t/h (a uma pressão de 0,6 MPa). A distância entre cada oficina e o centro de energia varia entre 50 e 300 m. Qual opção é a mais razoável? Quais valores seriam adequados para a opção a e para a opção b? Ou talvez existam outras opções? Qual seria a diferença de custo entre cada uma delas? Vapor a 2 MPa: é melhor fazer uma única redução de pressão ou é necessária uma segunda redução? Obrigado a todos!
Reply #22016-06-28
Opiniões imaturas de um indivíduo: 1. Após a redução da pressão, o medidor de vazão deve ser instalado de acordo com as especificações do produto ou com as normas aplicáveis. Isso não afeta a precisão do medidor, desde que o comprimento do trecho de tubulação antes do medidor esteja dentro dos limites exigidos. Além disso, não haverá problemas se o meio fluido não se transformar em um fluxo bifásico após a redução da pressão. 2. Sob as mesmas condições de temperatura e pressão do vapor, o aumento da resistência no tubo após a válvula redutora faz com que o fluxo de vapor diminua. 3. A configuração adequada deve ser feita de acordo com as necessidades de uso do vapor; geralmente, a válvula redutora é instalada perto do local onde o vapor será utilizado
Reply #32016-06-30
Este tópico foi editado pela última vez por chen5714355 em 30/06/2016, às 10:53. Você tinha um centro de motivação antes? Será que antes havia um sistema de aquecimento?
Reply #42016-06-30
Se o centro de alimentação já existir, basta reduzir a pressão nele até o nível original de fornecimento; assim, tudo o resto pode permanecer igual, economizando dinheiro.
Reply #52016-06-30
O centro de potência ainda não foi construído. Eu fiz uma estimativa e escolhi tubulações DN250 PN2,5. O que você quer dizer é que é possível reduzir a pressão para o nível necessário para uso, de 2,5 para 0,5 – uma taxa de redução de 5, o que está dentro dos limites aceitáveis?
Reply #62016-06-30
Depois de pensar no assunto, acho que reduzir de 2,5 para 1,0 e, em seguida, transportar para as diferentes oficinas, e depois reduzir ainda mais, de acordo com as necessidades de uso, para valores entre 0,4 e 0,6, seria mais razoável, não é?
Reply #72016-10-08
Esse sistema seria melhor se utilizasse um sistema de geração de energia por turbinas a vapor, em vez de dispositivos para reduzir a temperatura e a pressão; assim, teríamos eletricidade e vapor nas condições desejadas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.