Valores de alarme para detectores de cloro e hidrogênio fluorídico

2016-06-28View Original

Thread Content

Procurei por muitos tópicos, e as pessoas definem valores diferentes para os detectores de cloro: há aqueles com valor em torno de 0,3 ppm, e também outros com valor entre 1 ppm e 3 ppm. No entanto, as normas estabelecem que a concentração máxima permitida de cloro (MAC) é de 1 mg/m3, o que equivale a 0,3 ppm. Então, todos os valores acima de 0,3 ppm não estão em conformidade com as normas? Há também uma questão sobre o valor de intertravamento: o valor de intertravamento deve ser maior ou menor que o valor de alarme? Será que o valor de intertravamento deve ser inferior ao valor de alarme? Assim, quando o valor de intertravamento for atingido, o ventilador é acionado para garantir a ventilação, evitando que o valor chegue ao nível de alarme
Reply #22016-06-28
2. O valor de alarme para gases tóxicos (limite superior) deve ser menor ou igual a 100% MAC/PC-STEL. Quando for difícil obter gases padrão, o valor de alarme pode ser inferior a 200% MAC/PC-STEL. O valor de alarme para gases tóxicos (limite superior) não deve exceder 10% do valor IDLH. 3. A faixa de medição dos gases tóxicos deve ser de 0 a 300% MAC ou de 0 a 300% PC-STEL ; Quando o intervalo de medição dos detectores existentes não atende aos requisitos acima, o intervalo de medição para gases tóxicos pode ser de 0 a 30% IDLH ;   4. Os valores elevados podem ser determinados com base em uma análise abrangente por parte da empresa de vários fatores no local, como gases tóxicos e seu grau de toxicidade, condições dos trabalhadores, consequências do acidente, processos e equipamentos utilizados, bem como condições meteorológicas. 5. O alerta indica que houve uma liberação em grande quantidade de gases tóxicos no local, atingindo um nível perigoso. É necessário acionar imediatamente os planos de emergência, proteger os funcionários e evacuar as pessoas afetadas. Citado das “Normas de Projeto para Detecção e Alarme de Gases Inflamáveis e Tóxicos na Indústria Petrolífera”, que são a **norma padrão**, com número GB50493-2009. Em geral, as normas estabelecem apenas o valor máximo para o alarme de primeiro nível (alarme elevado). Não há requisitos específicos para o alarme de segundo nível. O valor do alarme de segundo nível pode ser determinado com base em fatores como os gases tóxicos e seu grau de toxicidade, as condições dos trabalhadores, as consequências de um acidente, os processos e equipamentos utilizados, bem como as condições meteorológicas. Tudo isso é levado em consideração pela empresa para definir esse valor. Conversão entre concentração em massa mg/m³ e concentração em volume ppm. A concentração, expressa em termos da quantidade de poluentes por metro cúbico de ar, é chamada de concentração em massa-volume. Suas unidades são miligramas por metro cúbico ou gramas por metro cúbico. A relação de conversão para ppm é a seguinte: X = M.C/22,4; C = 22,4X/M. Onde: X representa a concentração do poluente em miligramas por metro cúbico ; C – Valor de concentração dos poluentes, expresso em ppm ; M – Peso molecular dos poluentes. Concentração máxima permitida de cloro: 1mg/M3. O valor M é igual a 71. Convertendo isso para um valor de alarme, ele fica em torno de 0,32PPM. Geralmente, o valor definido para acionamento dos ventiladores é 0,32PPM. Assim, assim que a concentração atinge o valor MAC, os ventiladores são acionados imediatamente. MAC: Ma*mum Allowable Concentration – Concentração máxima permitida
Reply #32016-06-29
Muito obrigado. Gostaria de perguntar ainda: o valor de intertravamento e o valor de alarme são o mesmo? Como você mencionou, o valor de intertravamento é de 0,32 ppm. Então, qual deve ser o valor de alarme?
Reply #42016-06-29
O valor de alarme de primeiro nível, de acordo com as normas, não deve ser superior a MAC, ou seja, 0,32 ppm
Reply #52021-06-27
Qual fabricante possui um medidor de alarme com precisão entre 0–1 ppm, permitindo que o valor seja ajustado para 0,3–0,6 ppm? Poderia me fornecer os contatos desse fabricante?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.