[Comunicação] Vamos conversar sobre a utilidade dos resistores térmicos e dos termopares na instalação de transmissores de temperatura dentro dos gabinetes de controle

2016-06-28View Original

Thread Content

Vamos falar sobre a utilidade dos resistores térmicos e dos termopares na instalação de transmissores de temperatura dentro dos gabinetes de controle Costumo me comunicar com as pessoas da fábrica. Eles geralmente exigem que, antes de as resistências térmicas entrarem nos cartões do sistema de controle, elas sejam convertidas em sinais de 4-20mA por meio de transmissores de temperatura, antes de serem enviadas aos cartões AI. É apenas porque o sinal de 4-20mA é mais estável que o sinal do Pt100? Ainda tem algum sentido? Se quisermos evitar interferências no sinal do cabo que leva o Pt100 até o gabinete de controle, acho que seria melhor usar uma resistência térmica com transmissor de temperatura no local. Não faz sentido aquecer antes de entrar no gabinete do sistema de controle.
Reply #22016-06-28
Já que tudo é levado até o painel de controle, adicionar um transmissor é desnecessário; isso só cria mais um ponto de falha.
Reply #32016-06-28
Ainda é preciso adicionar um transmissor no painel de controle? Se o transmissor for instalado no local, isso melhora a precisão (afinal, os fios também têm resistência interna); portanto, não faz sentido instalar o transmissor na sala de controle. O sinal de resistência específica de 4~20mA é estável? É impossível… Há apenas uma possibilidade: o módulo de IA não aceita entrada direta de Pt100, por isso é preciso transformar a entrada em 4~20mA. Mas agora que a tecnologia está tão avançada, as barreiras de segurança podem ser usadas como transmissores. Por que então ainda é necessário usar um aquecedor? O que fazer quando o fio se solta? O que fazer se for mordido por um rato? O que fazer se alguém pisar em você? Se algo der errado durante a manutenção, como consertar? Não entendo nada……
Reply #42016-06-28
1. Aumentar o erro de detecção. 2. Melhorar a proteção contra raios. 3. Unificar os cartões utilizados. 4. Aumentar o investimento, o que é vantajoso para algumas pessoas. 5. Aumentar a área ocupada pelos equipamentos. 6. Aumento no consumo de energia. 7. Aumento do calor nos gabinetes onde estão os equipamentos. 8. A complexidade das manutenções aumenta um pouco. 9. Algumas pessoas preferem que haja esse aumento
Reply #52016-06-28
Este tópico foi editado pela última vez por jlszhoujidai em 28/06/2016, às 15:57. Concordo com o que foi dito acima: a menos que as condições no local sejam inadequadas para a instalação de dispositivos sensíveis às mudanças de temperatura, deve-se tentar instalá-los no local…
Reply #62016-06-28
Veja qual é o tipo de sinal de entrada do módulo adquirido. Para economizar ou facilitar a manutenção, muitos optam por módulos com entrada de 4-20mA. Nesse caso, ainda é necessário adicionar um sensor de temperatura
Reply #72016-06-29
Estima-se que o módulo não suporte sinais de resistência térmica, podendo apenas converter para 4-20mA
Reply #82016-06-29
Isso depende da situação. Se for uma fábrica antiga, geralmente o controlador de temperatura é instalado na sala dos armários eletrônicos. Se o local for uma área antivazamento de explosivos, é vantajoso colocar o sensor de temperatura dentro do gabinete. Os componentes eletrônicos também podem gerar faíscas quando ligados. É muito perigoso se a temperatura não atender aos requisitos de segurança contra explosões. Além disso, é preciso levar em consideração as condições ambientais: se houver temperaturas extremamente altas ou baixas na região, colocar o sensor de temperatura no local pode causar erros, já que a temperatura dentro do gabinete fica mais estável. Aqueles com fabricação de qualidade inferior, sensíveis às variações de temperatura do ambiente, podem apresentar erros ou não funcionar corretamente em condições extremas. Nesses casos, eles devem ser colocados dentro de um gabinete. Na região do Norte, a temperatura mínima no inverno pode chegar a menos de 30 graus abaixo de zero, enquanto em períodos de calor ela pode atingir cerca de 40 graus. Essas condições exigem precisão elevada; se o equipamento for colocado dentro de um gabinete, o erro será relativamente menor. O que foi dito acima é apenas minha interpretação pessoal; não leve isso ao pé da letra.
Reply #92016-06-30
1. Geralmente, é feita a instalação mais próxima possível; caso contrário, a resistência dos fios afeta os resultados; 2. Os módulos que suportam RT100 devem ser mais caros do que os módulos de entrada analógica comuns, certo? ;
Reply #102016-07-16
Será que o DCS precisa coletar os valores da curva analógica? Pelo que parece, na nossa empresa, as resistências de platina localizadas no painel de controle do PLC são conectadas diretamente a transmissores
Reply #112017-03-27
Hoje, um membro do fórum fez essa pergunta, por isso estou trazendo esse tópico à tona
Reply #122017-03-27
Este tópico foi editado pela última vez por zxg.wylton em 27/03/2017, às 13:54. Alguns instrutores mencionaram várias funções: 1. Permitir que as pessoas usem dinheiro para soltar gases; 2. Proteger contra raios ou isolar correntes elétricas fortes; 3. Em casos raros, como no caso do PT100, não faz sentido usar terminais separados; 4. Comprar mais unidades quando possível
Reply #132017-03-27
Primeiro, é preciso ver qual é o sistema. Nosso cartão RDT realmente é instável; já quebrou duas vezes. Isso faz com que o custo seja alto, mas a confiabilidade também é alta.
Reply #142017-03-27
A avaliação visual indica que a integração no local tem, na verdade, um custo relativamente baixo, pois, nos últimos anos, os preços relacionados às variações de temperatura se tornaram muito acessíveis.
Reply #152017-03-28
Se esse ponto serve apenas como indicador “TI”, então não é necessário realizar nenhuma alteração de temperatura. Se for utilizado no DCS para controle “TIC”, então é preciso fazer a conversão da temperatura em sinal 4-20mA. Se for usado no SIS para fins de intertravamento, ainda é necessário converter a temperatura em sinal 4-20mA.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.