Como vocês classificam e categorizam os alarmes do sistema DCS? Quem tem experiência consolidada nisso, por favor, compartilhe
Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por 328104062 em 2016-6-29 00:07. Como o título já indica, o problema a ser resolvido é o seguinte: tomando como exemplo o sistema CS3000R, é necessário implementar uma classificação das alarmes no sistema DCS (cada tipo de alarme pode ter um HIS diferente) e também uma hierarquização desses alarmes (diferentes níveis de volume sonoro, frequência, piscamento das luzes, janelas pop-up, etc.). Atualmente, os alarmes não são classificados de forma alguma, nem separados por estação de operação. Qualquer dispositivo ou estação de operação dentro de um determinado domínio gera alarmes, independentemente de qual seja o dispositivo ou a função da estação de operação (por exemplo, no domínio FAR03, existem dispositivos como unidades de reforma, hidrogenação, produção de hidrogênio e extração de benzeno. Cada dispositivo possui seu próprio HIS, e cada HIS tem funcionários responsáveis pela operação dele. No entanto, os alarmes são os mesmos para todos eles, ou seja, os funcionários responsáveis pela produção de hidrogênio recebem os mesmos alarmes que os funcionários responsáveis pela hidrogenação). Os problemas decorrentes disso são: os alarmes não têm sentido prático; quando o alarme está ativado, ele continua a soar, causando barulho e interferindo no trabalho. Além disso, há muitos alarmes, o que faz com que os operadores fiquem sobrecarregados. No domínio FAR03, cada pessoa recebe alarmes de vários dispositivos, o que excede muito a capacidade de processamento mental das pessoas. Outro problema é que os alarmes não são direcionados aos funcionários responsáveis por cada área. Como os alarmes não são classificados, não fica claro quem deve lidar com cada alarme; 3. A falta de atenção aos alertas se deve ao fato de que esses alertas não levam em consideração a importância dos parâmetros operacionais reais. Não há nenhuma classificação dos alertas, o que faz com que informações menos importantes sejam enviadas frequentemente aos operadores, fazendo com que eles passem a ignorá-las. Por exemplo, os valores de alerta para o nível de óleo nos tanques subterrâneos são LL30% e HH70%. Esses valores são iguais aos valores de alerta para tanques importantes, como os tanques de hidrogenação e os tanques de separação de líquidos na entrada do compressor. Os sinais de alerta (sonoros e visuais) fazem com que os operadores ignorem os alertas mais importantes.4. Não há distinção entre alertas do sistema e alertas relacionados ao processo. No HIS dos operadores, há alertas do sistema, mas eles geralmente não entendem o funcionamento do sistema. Já na estação de engenheiros DCS, há alertas relacionados ao processo, mas os engenheiros DCS não entendem bem o processo de produção. Toda a informação é transmitida para todos, o que leva à confusão nas responsabilidades de cada um. É necessário fazer uma distinção entre esses alertas (por exemplo, os engenheiros DCS também devem realizar inspeções, mas se não o fizerem, podem culpar os operadores por não reportarem os alertas do sistema).
Os problemas que precisam ser resolvidos são:
1. Os alertas dentro da mesma área devem ser divididos por dispositivo. Por exemplo, na área FAR03, existem dispositivos como unidades de reforma, hidrogenação, produção de hidrogênio e extração de benzeno. A unidade de reforma possui 9 HIS, dos quais apenas eles recebem os alertas dessa unidade.
2. Os alertas dentro da mesma área devem ser divididos por função. Por exemplo, o HIS0121, que pertence à unidade de reforma, é a estação de operação responsável pela reação. Portanto, o HIS0121 recebe apenas os alertas relacionados àquela função. Além disso, é possível ajustar manualmente esses alertas, de modo que eles possam representar todos os alertas da unidade de reforma.
3. Os alertas devem ser classificados por nível de importância. Por exemplo, o nível de líquido no tanque de separação na entrada do compressor pode ser considerado um alerta de nível 1. Nesse caso, os parâmetros na tela piscam e o alarme soa, com frequência alta e volume alto ; O nível do líquido no tanque de alta pressão é considerado como o segundo nível de alerta: a tela pisca e o alarme emite um som de baixa frequência. A temperatura do tanque de óleo sujo subterrâneo é considerada como o último nível de alerta; nesse caso, a tela pisca, mas não há som algum. Além disso, os registros dos últimos alertas devem ser exibidos abaixo da tela HIS (de 3 a 7 itens, sendo 4 itens o recomendado). Claro, isso requer a participação dos técnicos responsáveis pelo processo. 4. Os alertas do sistema e os alertas relacionados ao processo devem ser separados. Na tela HIS do operador, não devem ser exibidos os alertas do sistema. Pedimos ajuda: 1. Como implementar as exigências mencionadas nos pontos 1, 2, 3 e 4? Alguém tem experiência prática em sua implementação? 2. Como são emitidos os alarmes do DCS? É o controlador que envia o sinal ou o HIS? E como o sinal é enviado ao alarme sonoro? 3. Qual é a diferença entre os alarmes do sistema e os alarmes de processo no CS3000? Quais parâmetros são considerados para gerar alarmes no sistema? (Os que me ocorrem são: comunicação entre as fibras ópticas redundantes e os cartões de comunicação, uso da CPU do controlador, status de download, hora do sistema, etc. Por favor, complementem com outros parâmetros.) O que é registrado nos alarmes do sistema?
1. Alerta A: É o alerta de maior gravidade, envolvendo riscos significativos para a segurança e grandes perdas econômicas. O PCS emite alertas visuais e sonoros (os pontos relacionados ficam marcados em vermelho; os registros dos alertas também são marcados em vermelho, e eles têm a maior prioridade). Há também alertas gerados por hardware independente (visuais e sonoros). Os operadores precisam lidar com esses alertas imediatamente e registrá-los (existem instruções detalhadas para isso).
2. Alerta B: Envolve riscos de segurança menores ou eventos técnicos importantes. O PCS emite alertas visuais e sonoros (os pontos relacionados ficam marcados em vermelho; os registros dos alertas também são marcados em vermelho, mas têm uma prioridade menor). Os operadores precisam lidar com esses alertas, mas têm mais tempo para fazê-lo. Não é necessário registrar esses alertas. 3. Mensagem a: Início da sequência de segurança, o PCS exibe cor azul, sem som; as gravações também são em cor azul. Prioridade: 3.
4. Mensagem b: Início da sequência normal; pontos de alarme relacionados ao processo normal. Cor amarela. Prioridade: 4.
5. Mensagem c: Falha no equipamento. Cor preta. Prioridade: 5. Todos os alarmes são registrados pelo PCS, e todos os operadores devem responder, mas o tempo de resposta varia. Este trabalho é bastante complexo; um sistema de 4K levou aproximadamente seis meses para ser desenvolvido. No entanto, o resultado foi bom: se antes havia milhares de alertas por dia, após as alterações esse número caiu para alguns poucos alertas por semana.
1. Alerta A: É o alerta de maior gravidade, envolvendo riscos significativos para a segurança e grandes perdas econômicas. O PCS emite alertas visuais e sonoros (os pontos relacionados ficam marcados em vermelho; os registros dos alertas também são marcados em vermelho, e eles têm a maior prioridade). Há também alertas gerados por hardware independente (visuais e sonoros). Os operadores precisam lidar com esses alertas imediatamente e registrá-los (existem instruções detalhadas para isso).
2. Alerta B: Envolve riscos de segurança menores ou eventos técnicos importantes. O PCS emite alertas visuais e sonoros (os pontos relacionados ficam marcados em vermelho; os registros dos alertas também são marcados em vermelho, mas têm uma prioridade menor). Os operadores precisam lidar com esses alertas, mas têm mais tempo para fazê-lo. Não é necessário registrar esses alertas. 3. Mensagem a: Início da sequência de segurança, o PCS exibe cor azul, sem som; as gravações também são em cor azul. Prioridade: 3.
4. Mensagem b: Início da sequência normal; pontos de alarme relacionados ao processo normal. Cor amarela. Prioridade: 4.
5. Mensagem c: Falha no equipamento. Cor preta. Prioridade: 5. Todos os alarmes são registrados pelo PCS, e todos os operadores devem responder, mas o tempo de resposta varia. Este trabalho é bastante complexo; um sistema de 4K levou aproximadamente seis meses para ser desenvolvido. No entanto, o resultado foi bom: se antes havia milhares de alertas por dia, após as alterações esse número caiu para alguns poucos alertas por semana.