No sistema DCS da Honeywell, é possível programar para determinar se a temperatura está em tendência de aumento ou de diminuição? Como isso é feito? Um dos reatores intermitentes da nossa empresa possui isolamento térmico excessivo no invólucro do termômetro, o que faz com que as leituras do termômetro sejam atrasadas em 10 a 20 minutos. Como controlar a temperatura, já que o processo de reação requer aquecimento para fornecer energia adicional? Por exemplo, o controle normal da temperatura do tanque deve estar entre 65 e 75℃ ; Após o início do processo de adição dos materiais, é necessário elevar a temperatura do tanque. Nesse momento, os instrumentos indicam que a temperatura está em tendência de aumento. Quando os instrumentos mostram 65°C, na verdade a temperatura do tanque já atingiu 80°C℃ ; Em seguida, é adicionado outro material frio. Devido ao atraso do termômetro, nesse momento o indicador de temperatura do tanque mostra 75°C. Na verdade, a temperatura do tanque começa a cair. Quando a temperatura do tanque atinge o mesmo valor indicado pelo termômetro, e este continua a mostrar uma tendência de queda, por exemplo, se o termômetro indicar 68°C, na realidade a temperatura do tanque já está abaixo de 65°C.
Reply #22016-06-30
O atraso na temperatura é um problema, e não se deve ao atraso dos instrumentos, mas sim ao sistema de reação. Cada sistema de reação é diferente, portanto, se houver experiência em operações manuais, deve ser possível programá-lo. Por exemplo, no sistema de aquecimento, é necessário aquecer até 70. Quando o medidor indica 70, o aquecimento é interrompido. Com certeza, em pouco tempo a temperatura voltará a subir para acima de 70. Se, com base na experiência, o medidor indicar 67, eu reduzo o poder de aquecimento; assim, após algum tempo, a temperatura chegará a 70. Isso pode ser implementado no DCS, tanto com configurações simples quanto com programação complexa.
Reply #32016-06-30
O que foi dito lá em cima está correto. Também verifique se as configurações de atraso já foram ajustadas corretamente
Reply #42016-06-30
Primeiro, a resposta à temperatura deve ser sensível; o problema no caso que você descreveu se deve principalmente à configuração incorreta do ponto de medição da temperatura. Em segundo lugar, é possível alcançar os requisitos de controle desejados por meio de configurações programáticas, ou seja, pelo método de controle por programa, como mencionado anteriormente.
Reply #52016-07-05
Mas, se a temperatura estiver em tendência de aumento, a temperatura exibida será inferior à temperatura real; A tendência de queda parece ser um pouco alta; com certeza haverá flutuações ao controlar a temperatura! Não se pode determinar simplesmente uma temperatura; agora é preciso eliminar a intervenção manual e alcançar um controle automático da temperatura
Reply #62016-07-28
Se for um controle PID convencional, é possível aumentar o tempo de diferença (TD).
Reply #72016-07-28
O ideal é reformar o tanque, utilizando um termômetro de cerâmica soldado ao corpo do tanque, mas isso exige um grande investimento. Se não se quer investir muito, então é preciso criar um algoritmo próprio para fazer as correções; nesse caso, a solução depende da experiência do usuário, e a precisão será limitada.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.