A bomba suga água a partir da parte inferior da torre. Não há medidor de nível. O que pode ser instalado para evitar que a bomba aspire ar ou fique sem água, protegendo assim a bomba? Por exemplo, seria possível instalar um medidor de pressão no tubo de sucção para fornecer proteção contra baixa pressão?
Faça um tanque de vedação: ao desligar a bomba, feche primeiro a saída e depois a entrada. Se o tubo de entrada for bastante longo, é possível instalar uma válvula mais distante da bomba
Instale um protetor contra carga zero para resolver
O importante é saber como determinar quando a bomba está prestes a esvaziar-se, o que deve ser feito por meio de controle automático com instrumentos
O importante é saber como determinar se a bomba está prestes a esvaziar-se. Será que ela já está vazia em regime de carga zero? Já houve um atraso? ?
Não é possível determinar sem um medidor de nível antes da extração; o manômetro não serve, pois não tem tanta precisão. Desligar a bomba imediatamente após parar não danificará a bomba
Também é possível instalar um manômetro na linha de entrada da bomba para acioná-la por intertravamento, mas a pressão da torre deve ser relativamente constante. Em vez de fazer essa modificação, seria melhor instalar um interruptor de nível ou um medidor de nível na base da torre, o que seria mais preciso.
Depois de sofrermos vários danos nas bombas devido a interrupções no fornecimento de energia, adicionamos proteção contra corrente baixa em todas as nossas bombas magnéticas (parada automática da bomba quando a corrente fica baixa).
É melhor instalar um medidor de nível de líquido, pois isso facilita a operação da torre, garante um funcionamento estável e evita que ela opere sem líquido, além de oferecer proteção contra operação em vazio
O principal problema é que não é possível instalar um medidor de nível, pois o fundo da torre é preenchido com areia de quartzo!
O principal problema é que não é possível instalar um medidor de nível, pois o fundo da torre é preenchido com areia de quartzo!
É necessário instalar um manômetro remoto na saída da bomba. Se for possível, também se pode adicionar um medidor de vazão. Durante o funcionamento normal da bomba, a pressão na saída é certamente alta, e o volume de fluxo também é considerável. Quando a bomba não consegue sugar o líquido, a pressão na saída diminui significativamente, assim como o volume de fluxo. O sistema DCS do computador pode ser configurado para acionar um mecanismo de interrupção quando a pressão ou o volume de fluxo atingirem valores mínimos; assim, a bomba é desligada automaticamente
Depois de analisar as outras soluções e as respostas do autor do tópico, acho que se pode considerar os seguintes pontos: 1. Instalar um tanque de amortecimento após a torre, adicionar um medidor de nível e usar uma bomba para extrair a água do tanque de amortecimento, controlando assim o nível de líquido nele. 2. Se houver espaço dentro da torre, pode-se considerar a adição de uma esfera flutuante; na parte inferior da torre, deve-se soldar uma estrutura para a esfera flutuante, a fim de limitar seu movimento e evitar que ela se mova sem controle. Quando há líquido, a esfera flutuante sobe e a bomba bombeia água. Quando não há líquido, a esfera flutuante desce e a bomba não consegue bombear ar. Claro, isso ainda causa danos à bomba. Recomenda-se adotar a opção um, para resolver o problema de uma vez por todas
Recomendo que você instale um interruptor de nível com boia, isso resolverá o problema.
Como há material de preenchimento dentro da torre, não é possível instalar um medidor de nível
Sim, está repleto de areia de quartzo e resina