Thread Content
O engenheiro-chefe disse que a válvula na base do equipamento deve ser instalada, e que as válvulas de controle automático precisam ter um bypass. Vamos discutir se isso é realmente necessário Existe alguma norma que exija isso explicitamente?
Ele não disse por quê, mas acho que a válvula de base também precisa ser instalada. Quanto à instalação de válvulas de controle automático em um circuito paralelo, nunca ouvi falar disso. Eu sempre instalo as válvulas de controle automático nos canais principais
O conceito de design atual leva em consideração a segurança: as válvulas de interrupção em caso de acidente e as válvulas de controle possuem vias de derivação, e as válvulas de controle automático são desativadas periodicamente para teste. Certifique-se da sua confiabilidade. Principalmente, olhe para o escritório de design
O engenheiro-chefe falou sobre a situação normal; claro, se houver exceções, você também pode mencioná-las. ““Válvulas de controle automático devem obrigatoriamente ter um bypass” – podem ser citados casos excepcionais.
Depende do equipamento e do nível de perigo. Para pias, não há necessidade de tanta complicação. As válvulas para amônia líquida precisam ser duplas, além disso, são necessárias válvulas específicas para amônia; as exigências são maiores
Nos conceitos de design anteriores, as válvulas de controle automático tinham, basicamente, um bypass. Com o aumento da confiabilidade dos sistemas de controle automático, não é mais necessário que todas as válvulas de controle automático tenham um bypass. Basta olhar para algumas das novas instalações petroquímicas de grande porte: em algumas delas, as válvulas de controle automático não possuem bypass.
O significado de instalar uma válvula de controle automático com um bypass é que o tubo principal da válvula de controle automático precisa ter um bypass……
O objetivo da instalação de um bypass na válvula de controle automático é facilitar a manutenção
Entendi errado, ele quis dizer que a válvula de controle automático deve ter um bypass (para manutenção), e que a válvula de controle automático ainda fica na tubulação principal.
Geralmente, é assim que é projetado: é melhor instalar a válvula na parte inferior. A válvula de derivação ao lado da válvula de controle não é necessária. Se a válvula de controle quebrar, e o processo de produção puder ser interrompido a qualquer momento, então não há necessidade de instalá-la.
Hehe, o que significa “válvula de controle com bypass”? Em vez de instalar a válvula de controle automático em um bypass, a própria válvula deve ser equipada com um bypass, para facilitar a manutenção e a remoção.
O engenheiro-chefe está certo. Claro, esse é um princípio geral que deve ser seguido no design; normalmente, os escritórios de design também possuem suas próprias regras de design. Quando se trata de projetos de design específicos, é preciso analisar cada caso em particular.
{:3_59:} Qualquer estúdio de design de alto padrão e sofisticado fará isso para você. Aqui, somos da Tianchen Design; cada entrada dos trocadores de calor possui válvulas de regulação e vias de derivação. . . . Independentemente do tipo de material produzido pelo seu equipamento principal, sempre haverá válvulas nas tubulações. As tubulações que levam o líquido resultante da reação, na parte inferior, geralmente possuem duas válvulas, pois é comum que uma delas não feche corretamente
:vitória::vitória::vitória:
O idioma chinês é sempre muito complexo e profundo. Você com certeza não vai passar no nível 4 de chinês: lol O que eles querem dizer é que a válvula de controle deve ter um tubo de derivação, e não ser instalada diretamente no tubo de derivação
O que o engenheiro-chefe disse aplica-se apenas aos vossos dispositivos; não sejam rígidos demais ao aplicá-lo. Não é algo absoluto determinar se uma válvula de controle automático precisa ou não de um bypass. Por exemplo, em um processo intermitente, não há necessidade de manutenção em tempo real; portanto, o bypass pode ser dispensado ; Por exemplo, se o material for muito tóxico, é necessário reduzir ao máximo os pontos de vazamento no processo; também é possível não instalar vias de derivação ; Além disso, as válvulas de controle automático têm alta confiabilidade, e também não é necessário usar um bypass. As válvulas na parte inferior do equipamento também variam, às vezes não são necessárias, dependendo do tipo de equipamento. Porque a adição de válvulas gera uma queda de pressão desnecessária, e as válvulas adicionadas não têm grande utilidade prática. Por exemplo, as entradas e saídas do trocador de calor (o trocador de calor não precisa ser desligado durante o processo), etc. Cada caso deve ser analisado individualmente
Depende do processo utilizado no seu equipamento. Em alguns processos, é comum que as válvulas de controle fiquem entupidas, o que pode causar fluxo obstruído ou flutuações bruscas no nível do líquido. Nesses casos, a utilização de um bypass permite resolver rapidamente os problemas do equipamento e mantê-lo em funcionamento por um determinado período de tempo. Sem um bypass, é necessário interromper imediatamente o funcionamento do equipamento; caso haja erros na operação de parada de emergência, isso pode até causar acidentes ainda maiores.
É típico que uma única pessoa fique doente, e toda a família tenha que tomar remédios. É uma medida de precaução, mas é muito conservadora.