Pergunta diária 1/7/2016 (Troca de opiniões sobre avaliação ambiental): recompensa de 3 unidades financeiras por resposta, mais 5 unidades financeiras se a resposta estiver correta (pergunta de resposta curta)

2016-07-01View Original

Thread Content

Projeto de cogeração térmica e elétrica – Caso de 2013: No sistema de remoção de nitrogênio por SCR, foi instalado um tanque de armazenamento de amônia líquida com capacidade de 100 m³, com uma reserva de 55 t. Nota: ① A norma “Identificação de Fontes de Risco Químico Grave” (GB18218-2009) estabelece que a quantidade crítica de amônia líquida é de 10 t. Pergunta: Identifique as fontes de risco graves presentes neste projeto e explique os motivos. Resposta: Os tanques de armazenamento de amônia líquida representam uma fonte de perigo significativa. Isso se deve ao fato de que 55/10 > 5,5; ou seja, a quantidade de amônia líquida armazenada é maior do que o valor crítico estabelecido na norma “Identificação de Fontes de Perigo Químico Significativo” (GB18218-2009). Análise: Esta questão é um tópico de avaliação obrigatório a cada ano, sendo relativamente simples
Reply #22016-07-01
O tanque de armazenamento de amônia líquida, com capacidade de 55 t, já excede a quantidade crítica de amônia líquida estabelecida na norma “Identificação de Fontes de Risco Químico Grave” (GB18218-2009), que é de 10 t. Portanto, ele se torna uma fonte de risco grave. É necessário criar um registro das fontes de perigo significativas.
Reply #32016-07-01
Os tanques de armazenamento de amônia líquida deste projeto são fontes de risco significativo. A capacidade do tanque de armazenamento de amônia líquida é de 55 t, o que é maior do que a quantidade crítica de amônia líquida estabelecida na norma “Identificação de Fontes de Risco Significativas para Substâncias Perigosas” (GB18218-2009), que é de 10 t. Portanto, trata-se de uma fonte de risco significativo.
Reply #42016-07-01
A razão entre o estoque de amônia líquida na área e a quantidade crítica é 55/10 > 1, o que representa uma fonte de risco significativo para substâncias perigosas
Reply #52016-07-02
Os tanques de armazenamento de amônia líquida são fontes de risco significativo; 55/10 > 5,5
Reply #62016-07-02
Os tanques de armazenamento de amônia líquida deste projeto são fontes de risco significativo. A capacidade do tanque de armazenamento de amônia líquida é de 55 t, o que é maior do que a quantidade crítica de amônia líquida estabelecida na norma “Identificação de Fontes de Risco Significativas para Substâncias Perigosas” (GB18218-2009), que é de 10 t. Portanto, trata-se de uma fonte de risco significativo.
Reply #72016-07-03
Exceder a quantidade crítica representa uma fonte de perigo significativa
Reply #82016-07-04
Os tanques de armazenamento de amônia líquida são considerados fontes de perigo significativas, pois 55/10 > 5,5; ou seja, a quantidade de amônia líquida armazenada é maior do que a quantidade crítica estabelecida na norma “Identificação de Fontes de Perigo Significativas em Químicos Perigosos” (GB18218-2009).
Reply #92016-07-04
Ao ultrapassar a quantidade crítica, é fácil ocorrer vazamentos de amônia
Reply #102016-07-05
Os tanques de armazenamento de amônia líquida deste projeto são fontes de risco significativo. A capacidade do tanque de armazenamento de amônia líquida é de 55 t, o que é maior do que a quantidade crítica de amônia líquida estabelecida na norma “Identificação de Fontes de Risco Significativas para Substâncias Perigosas” (GB18218-2009), que é de 10 t. Portanto, trata-se de uma fonte de risco significativo.
Reply #112016-08-15
O estoque de amônia líquida é maior do que a quantidade crítica estabelecida nas normas de identificação de fontes de perigo químico significativo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.